У соседа встал котел, были два представителя горгаза, специалисты по ремонту котлов, разводят руками, грешат на плату. Сосед позвал меня как электронщика проверить плату.
При включении котла запускается вентилятор, трехходовой клапан и через секунду все отключается, ошибок на выносном пульте никаких нет. Я выпаял все релюхи и проверил их отдельно. Все в норме, запаял обратно. Поверил не выпаивая esr сопротивление электролитов, в норме.
Установил плату на место, котел запустился. Проверили переключение на гвс, все работает. Потом видимо котел отключился набрав температуру СО и больше не включился, появилась ошибка Е35.
Проверил приходит ли заземление в розетку и в котел, есть. Фаза на L. Проверил и почистил электрод розжига и электрод датчика пламени, затем отключил провод датчика пламени с платы. Все тоже самое, включается на секунду и выключается, до розжига не доходит. При отключении прессостата вентилятор продолжает работать при подключении все отрубается, но это уже из разряда что еще попробовал сделать.
Было бы конечно неплохо подкинуть новую или другую плату, но чего нет того нет в нашем городе. Плата кстати Bertelli & Partners с трансформаторным блоком питания. Они вроде не грешат ошибкой Е35.
Подскажите, пожалуйста, что можно еще посмотреть. Дом потихоньку остывает...
P.S. В параметры заходил, проверял. Котлу 9 лет.
Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10335
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1309 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
можно попробовать глянуть в сторону датчика температуры теплоносителя.
Посмотреть какую температуру видит котёл в данный момент (параметр CH O>).
Замерить сопротивление на датчике. Пересчитать по таблице в температуру (в семинарской тетради есть).
Сравнить оба значения и сравнить их с фактической температурой теплоносителя (пирометром на трубку рядом с датчиком. Ну или приблизительно, тактильно ладошкой).
Ambon включен?
На ГВС тоже работать отказывается?
E35 сбрасывается? Кроме одного раза ещё появлялась?
Посмотреть какую температуру видит котёл в данный момент (параметр CH O>).
Замерить сопротивление на датчике. Пересчитать по таблице в температуру (в семинарской тетради есть).
Сравнить оба значения и сравнить их с фактической температурой теплоносителя (пирометром на трубку рядом с датчиком. Ну или приблизительно, тактильно ладошкой).
Ambon включен?
На ГВС тоже работать отказывается?
E35 сбрасывается? Кроме одного раза ещё появлялась?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
E35 сбрасывается, но на отопление после сброса не всегда начинает запускаться, включаю на пульте кнопкой power или увеличением температуры воздуха. Если после сброса включаю горячую воду, то пытается запуститься, картина запуска та же. Несколько попыток и уходит в ошибку.
Такое чувство что контроллер запускает вентилятор, трехходовой и в этот момент доходит до проверки чего то еще и прекращает запуск.
Сейчас сосед уехал, будет ближе к вечеру, датчик температуры теплоносителя проверю, если что то подкину переменный резистор. Что нужно будет посмотреть еще?
Такое чувство что контроллер запускает вентилятор, трехходовой и в этот момент доходит до проверки чего то еще и прекращает запуск.
Сейчас сосед уехал, будет ближе к вечеру, датчик температуры теплоносителя проверю, если что то подкину переменный резистор. Что нужно будет посмотреть еще?
Baxi Luna 3 Comfort 310 FI не запускается
Спасибо за ответы. Через третьи руки нашли такой же котел и попросили плату на пару часов. С другой платой котел запустился.
-