Добрый день!
Котел Baxi Luna 3 Comfort, коаксиальный дымоход вертикальный через крышу.
Смонтировали все и запустили в январе этого года.
В сильные морозы, для нашего города это -20, на дымоходе образуется наледь, в результате чего падает тяга и котел уходит в аварию.
Лед как на фото намерзает за 2 дня.
Что нужно сделать что бы исправить ситуацию? Это ошибка проектирования или монтажа?
Не хочется половину зимы быть прикованным к котлу, для того что бы наледь с дымохода сбивать.
Вложения
Снимок экрана 2024-02-21 в 13.31.18.png
2024-02-21 13.28.03.jpg
2024-02-21 13.27.40.jpg
#1

kdme56
Завсегдатай
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 12 окт 2022, 23:20
Откуда: челяба
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 13 раз

Наледь на дымоходе

Сообщение kdme56 »

На вертикалке так и будет. С горизоталкой и то обледенение, но маленько исправили доработав дымоход, сделав выход длиннее,
дорабатывать надо вам. Выход дыма длиннее, вкруговую козырьки большего диаметра, чем общая труба, чтоб намерзало на них и не забивало вход воздуха. Делать в горизонт. Или раздельные трубы вход выход, если котёл позволяет.
Не для морозной России все ихние дымоходы придуманы.
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Наледь на дымоходе

Сообщение Starik »

schism писал(а): 21 фев 2024, 13:37на дымоходе образуется наледь,
Сейчас антиобледенительных наконечников как грязи, на том же ОЗОН за 700р можно купить. ;)
наконечник антилед.jpg
наконечник антилед.jpg (10.6 КБ) 479 просмотров
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Наледь на дымоходе

Сообщение Bahus »

Ну этот горизонтальный. Вертикальные всё-же дороже
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Наледь на дымоходе

Сообщение Starik »

Над всасывающим сделать козырек пошире и очень даже вертикальный получится. А, ещё воронку над выпускным замутить, закрепить над существующей вогнутой выпуклую чуть большего диаметра.
#5

Анна Богданова
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 май 2023, 17:36
Откуда: Ленинградская область
Благодарил (а): 2 раза

Наледь на дымоходе

Сообщение Анна Богданова »

Добрый день.
У меня такой же вертикальный дымоход, Ленинградская область, граница с Карелией. Морозы были в эту зиму до -40 ,и перепады у нас часто. может меня тут закидают тапками, но наконечник на трубу из кровли я купила на Валберисе, от крыши в небо сама труба где то пол метра, потом наконечник. Ничего не обмерзало, наледи не было. Но у меня есть лайфхак: я не нашла проходку под каоксиальную трубу из кровли и вывела ее в вентиляционный грибок, но саму шапку грибка сняла, правда мастер, который делал пуск котла сказал, что что за рукожоп это делал, но я не призналась :)
Фото крыши сейчас сделаю, потом добавлю.
У моей подруги аналогичная ситуация, ей сказали удлинить трубу. И кстати у нее замерзает с дорогущим баксовским наконечником-антиобледенителем
Вложения
20240403_154751.jpg
20240403_123309.jpg
#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Наледь на дымоходе

Сообщение Bahus »

Действительно. Где-то одни хорошо работают, где-то другие. Чёткого понимания как это работает нет пока (у меня, по крайней мере).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая