алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
помогите разобраться с работой встроенного насоса.
из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 MODUL =0 насос работает время горелки + постциркуляция (на данный момент испльзую именно его - в теченеи часа котел работает 15-20 мин потом 40 мин тишина (горелка и насос молчат))
Вопросы
А.если упустил какие то момент прошу уточнить
B есть ли какие то нюансы настройки при использовании гидрострелки?
C есть ли вариант снизить "скорость" его работы?
D есть ли вариант режима работы котла при котором дополнительно к режиму описанному в п.4 насос контролировал температуру рабочей жидкости и не давал ей остывать менее установленной температуры
из наблюдений\инструкции:
1. насос работает все время пока работает горелка + время постциркуляции
2. F17 время пост циркуляции (от 1 до 10 мин)
3. в режиме с использованием датчика темп. улицы и модуляцией работает постоянно
4. в режиме AMBON =1 MODUL =0 насос работает время горелки + постциркуляция (на данный момент испльзую именно его - в теченеи часа котел работает 15-20 мин потом 40 мин тишина (горелка и насос молчат))
Вопросы
А.если упустил какие то момент прошу уточнить
B есть ли какие то нюансы настройки при использовании гидрострелки?
C есть ли вариант снизить "скорость" его работы?
D есть ли вариант режима работы котла при котором дополнительно к режиму описанному в п.4 насос контролировал температуру рабочей жидкости и не давал ей остывать менее установленной температуры
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Бред какой-то. Это из какой инструкции такие внезапные цифры?
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
инструкция к девайсу.
правда значение меняется от 0 -10 . как поставить 240мин ) загадка
правда значение меняется от 0 -10 . как поставить 240мин ) загадка
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Таким образом это должно работать:
1. Без комнатного термостата или датчика комнатной температуры (перемычка на месте или Ambon = 0) - насос работает постоянно.
2. С подключенными вышеописанными приборами - время выбега - 3 минуты. У Луны есть бонус - регулировка время выбега. Тот самый F17.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ключевой момент - регулировка по температуре теплоносителя, либо по комнате. Постоянно или с выбег/с/остановом будет.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Отправлено спустя 47 секунд:
Остальное поясняйте.
1. Без комнатного термостата или датчика комнатной температуры (перемычка на месте или Ambon = 0) - насос работает постоянно.
2. С подключенными вышеописанными приборами - время выбега - 3 минуты. У Луны есть бонус - регулировка время выбега. Тот самый F17.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ключевой момент - регулировка по температуре теплоносителя, либо по комнате. Постоянно или с выбег/с/остановом будет.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Есть нюанс. Если у вас котёл на стрелку работает - зря вы купили Комфорт. Отключайте Амбон и регулировку по теплоносителю делайте
Отправлено спустя 47 секунд:
Остальное поясняйте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
котел сейчас работает на стрелку. настроен с использованием регулировке по датчику температуры в панеле (панель вынесена). котел работает сейчас только отопление (батареи 76 секций; 2 этажа: 36+40 ответственно). с задачей отопления и поддержания заданной температуры справляется.
SH_CL выставлен 75.
в целом режим устраивает. котел минут 15 греет теплоноситель отключаясь как достигается заданная на панели температура а далее минут на 45 молчит (не работает ни горелка ни насос).
так как планировал еще греть теплый пол возник вопрос в поддержании минималки температуры носителя +35. а при описаном текущем режиме за 45 мин носитель остывает до 25 а запроса на тепло в котел не идет так как на термостате не достигнут выставленный уровень.
боюсь что из из за инерционности теплого пола текущий режим не будет нормально работать
но с другой стороны нравиться что мало шума от работы котла
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Только почему MODUL =0?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
при modul =1 не устроило то что насос котла работает постоянно
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10382
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1316 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Вообще никак не связано, насколько я помню
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
к сожалению и инструкция и книга студента написаны\переведены максимально "сухо" и не разжевано для "глухих слепых" ).
ориентируюсь только на свои наблюдения
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
а есть вариант управлять скоростью внутреннего насоса? типо как на обычных грюндиках 25-60?
котел работает на гидрострелку смысла наверно нет особо давить на максималке (могу ошибаться)
котел работает на гидрострелку смысла наверно нет особо давить на максималке (могу ошибаться)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Прежде всего зависит от качества жидкости в СО. Ты никогда не узнаешь разницу срока "жизни" в зависимости от оборотов, так что - баловство это всё.
Дискомфорт может быть, если кровать возле котла установлена, имхо. Обычно через пару месяцев люди привыкают к новым гаджетам, монотонному шуму и т.п., перестают обращать внимание.
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
по п.1 в корне не согласен. или девайс 24x7х180 работает без перерыва или 6х7х180 ... моторесурс никто не отменял
+ с учетом того что в комфорте стоит обычный грюндфос (не частотник) еще и профит от электричества )
+ с учетом того что в комфорте стоит обычный грюндфос (не частотник) еще и профит от электричества )
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
Стесняюсь спросить, а где он указан, дай информацию.
Размером в 10 - 20 руб в месяц? Озолотишься на профите, не иначе ...
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 фев 2024, 11:39
- Откуда: ННовгород
- Мой котел: baxi luna 3 comfort
- Благодарил (а): 1 раз
алгоритм работы насоса котла baxi luna 3 comfort 24квт
обновлю. тему попинайте по варианту.
схема та же: котел --> cтрелка --> коллектор батарей отопления --> смеситель тепл. пол ---> коллектор тепл. пол.
есть мысль поставить на обратке от коллектора к гидростелке термостат с когружным датчиком и использовать его с штатной панелью для включения котла при условии остывания носителя на обратке после гидрострелки до +35.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
схема та же: котел --> cтрелка --> коллектор батарей отопления --> смеситель тепл. пол ---> коллектор тепл. пол.
есть мысль поставить на обратке от коллектора к гидростелке термостат с когружным датчиком и использовать его с штатной панелью для включения котла при условии остывания носителя на обратке после гидрострелки до +35.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость