Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

Добрый. Слим 1.490. На отопление на выходе из котла честные 95гр. Как только переключается на режим ГВС - сразу модуляция падает, выдает примерно 75-80гр и никогда не поднимает выше. Датчик NTC на бойлер стоит сторонний (от Вестер клевер котла). И в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше. А мне надо выше и быстрее (не на низкой модуляции), что бы подавалось в бак 95гр как положено. Вопрос - где-то это регулируется? Куда смотреть? Или скажете что надо менять датчик темп - точно это решит проблему? Если да, то можно ссыль на проверенный?
Заранее спасибо!
#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение RADAR »

Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 и быстрее (не на низкой модуляции)
с этим проще - выкрутить катушку модуляции на максимум вручную и так оставить...по большому счету модуляция здесь больше баловство... :)
#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 364 раза
Возраст: 55
Контактная информация:

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение BAXI-Ural »

Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35. А мне надо
:facepalm: А как же законы физики :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#3

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

RADAR писал(а): 24 фев 2024, 23:22
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 и быстрее (не на низкой модуляции)
с этим проще - выкрутить катушку модуляции на максимум вручную и так оставить...по большому счету модуляция здесь больше баловство... :)
Т.е. сделать так, что бы при модуляции газ шел по максимуму? Но насколько это верный ход? От безысходности? Модуляция снижает тактование котла неплохо данный момент.
Я просто не пойму. Вот пример: При режиме отопления котел работает на максимум. и выдает например 90гр. Тут падает темп в бойлере и он переключается на ГВС - сразу же уходит в модуляцию и на полную мощность не выходит. На полную включится при падении темп на выходе например до 70гр. Это же не нормально.
И второе - вытащил датчик NTC из бойлера - целые сутки котел работал на ГВС - не нагрел выше 75гр бойлер. Ибо сам котел выше 80гр не выдает - отключается. И где должные 95гр на выходе?
#4
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение tsv63 »

Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше
Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если поднимается до 70, то это инертность системы.
Если уж очень хочется, подбери NTC для ГВС по соответствию твоей хотелки, т.е. его сопротивление должно соответствовать величине, как величина родного для 65, реально же, будет 80.
К примеру 10000 Ом (25°C) с Beta=3977 родного = 2085 Ом. Найди такое, у которого будет 2085 Ом для 80. Или шунт резистором 3100-3200 Ом.
А поправку будешь держать в уме.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#5

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

tsv63 писал(а): 25 фев 2024, 14:22
Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35 в Баке вода греется до 65-70гр примерно не выше
Так выше и не будет. У котла на ГВС диапазон в мозгах до 65... В связи с чем, чем меньше будет дельта между температурой ТН и целевой ГВС = 65 (это предел, заданный не тобой, а мозгами котла), тем меньше будет модуляция или её полное отсутствие. Если поднимается до 70, то это инертность системы.
Если уж очень хочется, подбери NTC для ГВС по соответствию твоей хотелки, т.е. его сопротивление должно соответствовать величине, как величина родного для 65, реально же, будет 80.
К примеру 10000 Ом (25°C) с Beta=3977 родного = 2085 Ом. Найди такое, у которого будет 2085 Ом для 80. Или шунт резистором 3100-3200 Ом.
А поправку будешь держать в уме.
Да, я уже думал про шунт. Может быть взять переменный резистор, что бы можно было регулировать? Если да, то какой диапазон посоветуете?

Отправлено спустя 7 минут 12 секунд:
Но еще нюанс - я термодатчик вытащил - а значит его темп был 25гр примерно (на полу лежал). И при этом котел выдавал так же не более 80гр. А значит и игра с сопротивлением тут не поможет.
#6
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение tsv63 »

Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#7

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 24 фев 2024, 22:35что бы подавалось в бак 95гр как положено.
Стесняюсь спросить... кем положено? :lol:
#8

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение RADAR »

Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 13:46 И где должные 95гр на выходе?
а где обещано 95?
#9

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

tsv63 писал(а): 25 фев 2024, 15:20 Ты в мозги котла не залезешь. Сам посуди, зачем котлу ТН греть больше 80 для ГВС=65, если ещё и теплосъём хороший? При том, что у котла для ТН предел 85!
Переменник - пустая затея. Закон Ома, однако. С величиной резистора, указанного выше, диапазон ГВС твоего котла будет всегда ~ 55 - 80.
Скорость нагрева БКН бри подаче 95 будет выше. Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН! А хочу до 85 довести.
#10
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение tsv63 »

Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 16:37 Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН!
С учётом написанного в твоей инструкции к твоему же котлу и выше написанного мной, на ум приходят только слова великого и могучего... Датчик ГВС где находится? Целевая Т ГВС чем задаётся?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#11

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

В общем. Стал еще раз все проверять. Видимо, котел не позволяет подаче быть гораздо выше температуры воды в баке. Может это для того что бы не было большого резкого перепада в змеевике бкн. Не знаю. Поставил резистор, только не параллельно, а последовательно на 2,2 КОм на NTC датчик бкн. Все заработало - котел думает что там на 20примерно гр меньше и стал греть. И стал разогревать подачу, аж в перегрев ушел. Снизил на ручке гвс немного темп чуть чуть. И пока все работает. Посмотрим дальше, отпишусь.
#12

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Starik »

Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 18:33И стал разогревать подачу, аж в перегрев ушел.
:facepalm: Согласен, тормоза придумали трУсы. :lol:
#13

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение RADAR »

думаю что потуги только с температурой подачи либо ничего не дадут совсем, либо практически ничего... :)
#14

Автор темы
Oleg5656
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 ноя 2023, 13:48
Откуда: Оренбург
Мой котел: Slim 1.490in

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Oleg5656 »

В итоге на постоянку поставил три сопротивления (что было) по 2,3 параллельно между собой (766.667 Ом), последовательно к имеющемуся датчику ntc, темп ручкой в максимум выставил и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго). Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл. Подача доходит то 97 примерно, то до 88 (и зависает на модуляции - поэтому долго греет).
Если кому полезно, всегда пжста.
#15

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Starik »

RADAR, ну почему же, очень даже дадут... "ледяную" обратку в раскаленный чугунный теплообменник, до характерного хруста.
#16

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение RADAR »

Starik, так и получилось - практически ничего -
Oleg5656 писал(а): 25 фев 2024, 16:37 Скорость нагрева БКН бри подаче 95 будет выше. Так в том то и дело, что не могу нагреть выше 60-65гр воду в БКН! А хочу до 85 довести.
Oleg5656 писал(а): 27 фев 2024, 21:36 и меня устраивает. Вода примерно до 70 гр греется (но очень долго)
#17

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5478
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение Starik »

RADAR, вижу, но это ж ещё не конец истории, полагаю, впереди секции теплообменника. :)
#18

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5928
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 343 раза
Возраст: 49

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение RADAR »

не исключено... :?
#19
Аватара пользователя

tsv63
Старожил
Сообщения: 632
Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
Откуда: Покров
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 48 раз

Slim 1.490 на гвс выдает 80гр - как увеличить

Сообщение tsv63 »

Oleg5656 писал(а): 27 фев 2024, 21:36 Жаль нельзя отключить модуляцию именно на гвс или настроить ее режим вкл/выкл.
Ну, что написать, уж коль начал колхозить, то это можно организовать, так же по колхозному...
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
#20
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как увеличить время работы насоса ГВС?
    Buch » » в форуме Устройство системы ГВС
    11 Ответы
    2258 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3, как увеличить время работы горелки.
    6 Ответы
    1473 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
  • Baxi Slim 1.490 iN подбор аналогов насосов Со и ГВС
    0 Ответы
    1222 Просмотры
    Последнее сообщение RomanBogachev
  • Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС
    Дмитрий Л » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы