То ли не все документы на руках, то ли проглядел. Не могу найти информацию, какое отверстие должно быть под коаксиальную трубу для котла BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 (GA) ?
В спецификации на сайте: "Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных)	мм	(60-100)/80" 
Это, как я понимаю, диаметр внутренней и внешней трубы, плюс диаметр 80, если вдруг будет двухтрубная система, так?
Я сам ничего монтировать не собираюсь, просто газовщики испугались ФБСки и сказали самому заказывать дырки подведения/отведения.
Вот мне и нужно дать "алмазникам" задачу как правильно ковырять дырку.
Поэтому интересует диаметр и нужен ли какой-то наклон. Или просто сверлится дырка большего диаметра?
			 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 27 фев 2024, 19:41
				 Starik
				Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59То ли не все документы на руках, то ли проглядел.
 
То ли невнятно вопрос формулируешь... 
 
 
Система дымоудаления какая будет (коаксиал или двухтрубка)?
 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 27 фев 2024, 22:25
				 Prent
				Starik писал(а): 27 фев 2024, 19:41
Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59То ли не все документы на руках, то ли проглядел.
 
То ли невнятно вопрос формулируешь... 
 
 
Система дымоудаления какая будет (коаксиал или двухтрубка)?
 
 Да вроде всё указано... 
Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59
под коаксиальную трубу для котла
 
 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 27 фев 2024, 22:37
				 Starik
				Prent писал(а): 27 фев 2024, 22:25Да вроде всё указано...
 
Тогда к чему вот это 
Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59сказали самому заказывать дырки подведения/отведения.
 
Отправлено спустя     1 минуту 59 секунд:
Prent писал(а): 27 фев 2024, 17:59Вот мне и нужно дать "алмазникам" задачу как правильно ковырять дырку.
 
Они сами лучше тебя сообразят что и как делать, когда трубу им покажешь. 

 Про уклоны в инструкции котла всё есть, емнип.
 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 28 фев 2024, 02:01
				 Prent
				Starik писал(а): 27 фев 2024, 22:39
Тогда к чему вот это
 
Это к тому, что я не в курсе как она монтируется по фэнушую и какой действительно диаметр требуется:
1. В начале темы я спрашивал правильно ли я понял расшифровку диаметра. То есть, что сама труба для моего котла 100 мм. Собственно, это самый основной вопрос. Остальное можно и в Ютубах нарыть. Но на всякий, расшифрую, что имелось в виду.
2. Фэншуй в плане того, насколько больше делается дырка больше трубы, требуется ли какой-нибудь футляр и т.п. Вдруг там подобие того, как монтируется газовая труба: для трубы в 20 мм, из-за футляра, дырку просят 47 мм. 
3. Что-там "алмазники" знают, на мой взгляд лучше тоже заранее знать. Они же все на словах всё знают, умеют и стаж минимум 15 лет. Ну сделают они мне дырку, ну залезет труба. А потом окажется, что нужна была больше, т.к. еще какая-нибудь проставка нужна, вкладыш или еще чего.
4. Про уклон видел. Это можно уже прикинуть и самому исходя из вышеизложенного.
 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 28 фев 2024, 10:02
				 Starik
				Prent писал(а): 28 фев 2024, 02:01требуется ли какой-нибудь футляр и т.п. ... т.к. еще какая-нибудь проставка нужна, вкладыш или еще чего.
 
Этот "фэншуй" тебе придется самостоятельно решать. 

 Вдруг тебе захочется раз в год, два, три и т.д. коаксиал менять, вдруг тебе его цвет не понравится через пол года, мыть и чистить не захочется... много всякого разного бывает. 

 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 28 фев 2024, 11:15
				 Bahus
				По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
Первый вариант 100/60. Коаксиал - приток 100, дымоудаление 60. Поскольку труба в трубе, то нужно одно отверстие 100.
Второй вариант 80/80. Раздельные трубы. И приток и дымоудаление 80. Отверстий 2.
Уклон в случае с вашим конденсационником - в сторону котла.
А уж футляры/гильзы - это на усмотрение местных ВДПО/горгазовцев. Все по-разному требуют, в зависимости от настроения и фазы Луны.
			 
			
					
				Какое отверстие сверлить? (BAXI LUNA Duo-tec E)
				Добавлено: 28 фев 2024, 14:49
				 Prent
				Bahus писал(а): 28 фев 2024, 11:15
По дымоходу 2 варианта (это про расшифровку).
Первый вариант 100/60. Коаксиал - приток 100, дымоудаление 60. Поскольку труба в трубе, то нужно одно отверстие 100.
Второй вариант 80/80. Раздельные трубы. И приток и дымоудаление 80. Отверстий 2.
Уклон в случае с вашим конденсационником - в сторону котла.
А уж футляры/гильзы - это на усмотрение местных ВДПО/горгазовцев. Все по-разному требуют, в зависимости от настроения и фазы Луны.
 