Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Алексей1603
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28 фев 2024, 05:26
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco life 1.24f

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Алексей1603 »

Всем привет.
Котел работет 2 месяца. Стал появлятся шум дребезг при работе котла на полную мощность и только при герметично закрытой передней крышке. Есои крышку приоткрыть шум пропадает. Все претрехнул: дымоход, камеру сгорание вытяжной вентилятор - ничего не помогает. Очень похоже что шум идет из газового клапана.
На видео я рукой прижимаю переднюю крышку к котлу и появляется стук. Когда мощность спадает, стук уже не появляется.
При запуске настройщик настраивал клапан, ставил давление чето там еще. Но работу котла при закрытой крышке не проверял.
Что может быть?
#1

anton62
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 23 дек 2022, 20:49
Откуда: Рязанская область
Мой котел: Baxi ecofour f24
Поблагодарили: 2 раза

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение anton62 »

Добрый день. Ещё раз проверить настройки газ.клапана, особенно максимум.
#2

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5476
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 629 раз
Возраст: 58

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Starik »

Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47Что может быть?
Может что-то изнутри стучит по крышке или упирается в неё (видео не смотрел, ютуб заблочен почему-то :) ).
#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Bahus »

Вряд ли это газовый клапан. У него нет внешних подвижных частей.
Я за вентилятор, наверное.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#4

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Дмитрий079 »

Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47 Что может быть?
Алексей, добрый вечер. Попробуйте заглянуть за котел и пошатать расширительный бак. Либо что-то подложить между ним и стеной, чтобы не было свободного движения в направляющих. Очень похоже на резонанс.
#5

Sergey1977
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 05:43
Откуда: Краснодарский край,калиниская
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 47

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Sergey1977 »

Может шайба в турбине
#6

Дмитрий079
Бывалый
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 18 сен 2021, 23:18
Откуда: Киров
Поблагодарили: 6 раз

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение Дмитрий079 »

Алексей1603 писал(а): 28 фев 2024, 05:47 Всем привет.
Котел работет 2 месяца.
Алексей, вечер добрый. Извиняюсь, дезориентировал с расширительным баком. Он конечно же внутри, но на всякий случай слегка пошатайте. По видео - в тишине послушал. А чего так звук пламени при закрытой крышке сильно звучит? причем звук неправильный. Сдается мне что газовый накручен либо с дымоходом что-то... Когда крышка закручена и котел работает колено воздухозабора какой примерно температуры? И на всякий случай фото подключения гидравлики к котлу сделайте пожалуйста.
#7

АлексВасил
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 окт 2023, 17:22
Откуда: Владимир
Мой котел: Baxi Power HT 1.1000
Благодарил (а): 4 раза

Baxi eco life 1.24f Стук дребезг внутри котла.

Сообщение АлексВасил »

Может быть это связано с небольшим перегревом теплоносителя на большой мощности, а при открытой крышке перегрев незначительно уменьшается. Для эксперимента можно не снижая мощность котла увеличить протекание теплоносителя насосом. Перегрев уменьшится. У нас стоит частотный преобразователь перед насосом для плавной регулировки напора воды в обратке.
#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подскажите в чем различие между Baxi Eco Life 24F и Eco 4s 24F?
    drowt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4100 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Life 1.24F назначение патрубка котла.
    ksv » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    123 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Выбор котла ECO Life или ECO nova?
    Pavell » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    12 Ответы
    6281 Просмотры
    Последнее сообщение sss2
  • 2 BAXI ECO LIFE 1.24F + H2000+ PRO
    tech-spec » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    894 Просмотры
    Последнее сообщение tech-spec
  • Обслуживание Baxi eco-life 1.24F
    satch777 » » в форуме Гидравлическое подключение
    6 Ответы
    703 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 22 гостя