BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
ИгорьБ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2024, 01:13
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec E 1.24

BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла

Сообщение ИгорьБ »

Добрый день всем форумчанам!
Проблема такая, котел в эксплуатации с ноября 2023, последние два месяца (может быть и из коробки это было, заехал в дом недавно) постоянно рестартует! переодичность примерно 12-14 часов. Проявляется это так: в режиме отопления вдруг замолкает, останавливается циркуляционный насос и турбина, на дисплее зажигается подсветка, все символы на экране, потом видимо версия прошивки 3.02 и начинается розжиг.
В общем поведение точно такое же как будто только включаешь его в сеть.
Что сделано:
1. проверено фаза и нейтраль на своих местах, заземление есть.
2. с первого дня работает только через инверторный стабилизатор Штиль 350 Вт.
3. перекидывал на другие фазы.
4. менял нейтраль и фазу перед стабилизатором.
5. менял нейтраль и фазу после стабилизатора.
6. включал на несколько суток без стабилизатора.
7. проводил процедуру калибровки (автоматическая стадия, ручную где настройка CO пропускал)
8. проверены ошибки, их нет никаких в момент рестарта.

Ничего не помогает как будто WatchDog какой то там настроен. Зараза рестартует и все! Поведение очень непонятное как это скажется на продолжительности его работы непонятно т.к. насос и вентилятор мгновенно встают колом потом начинает разжигаться как обычно.
Вложения
20240308_184128.jpg
20240308_184126.jpg
#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10324
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1305 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла

Сообщение Bahus »

Возможно это заложенная логика производителем платы. Жить мешает? Перезагрузка там секунд 10.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#2

Автор темы
ИгорьБ
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 мар 2024, 01:13
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: BAXI LUNA Duo-tec E 1.24

BAXI LUNA Duo-tec E 1.24 переодический рестарт котла

Сообщение ИгорьБ »

логика крайне странная, когда котел отключается штатно он гасит горелку, продувает турбиной камеру сгорания и все это при непрерывно работающем циркуляционном насосе... А тут просто все останавливается и все... Не похоже на нормальный режим совершенно.
Жить то не мешает, только сколько проживет с такими приколами сам котел.
#3
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
    Emil » » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    768 Просмотры
    Последнее сообщение AntonSe
  • Термопредохранитель (22 на электросхеме) Baxi Luna Duo-Tec MP 1.90-1.110
    Михалыч Крд » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    862 Просмотры
    Последнее сообщение Михалыч Крд
  • Ищу "живой" теплообменник Baxi Luna Duo-Tec MP 1.99-1.110
    1 Ответы
    2395 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка E125 - BAXI LUNA Duo-tec MP 1.60
    Major1975 » » в форуме Поломалось - чинимся
    28 Ответы
    1498 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    5 Ответы
    640 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции