Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Добрый вечер, товарищи! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 по такому вопросу - в межсезонье (осенью и весной) когда температура на улице около нулевая и особенно плюсовая образуется следующая проблема- температура подачи на много выше установленной! Например выставлено 35, а котёл поддерживает 39. Соответственно дома жара... Дом одноэтажный 90 квадратов, отопление только теплыми полами. В системе нет ни доп насосов, ни гидрострелок- сразу коллектор откуда расходятся контуры. Температуру комфорта КО менял- особо ничего не даёт. Панель стоит на котле, дополнительных датчиков нет.
-
- Старожил
- Сообщения: 632
- Зарегистрирован: 31 июл 2019, 17:25
- Откуда: Покров
- Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 48 раз
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Так поддерживает 39 супротив 35-и, или, всё же, нагревает до 39 при запросе на тепло при снижении < 35?
OpenTherm контроллер. Собственная разработка. Описание
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Именно поддерживает. Если выставить 34, то держит 38. В мороз работает всё чётко- сколько выставлено, столько и выдаёт.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
А что мешает температуру понизить? Котел всегда греет +5 к установленной и это не проблема, а особенность всех котлов (не только бакси).
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Когда на улице хотя бы -5 всё работает отлично, сколько выставил, столько и греет. Мне нужно понять- если так и задумано, то буду выставлять меньшую температуру конечно же... Осталось разобраться где порог перехода, когда греет как положено, а когда +4 градуса
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Когда СО в состоянии "проглотить" 2,6 кВт, то до +5 догревать не будет, а когда не способна, то +5 и выключится.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Starik, спасибо за разъяснения! Первый опыт с таким котлом Раньше только с ДОН 4 общался
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
AlesX, конденсационник "умеет" работать на малой мощности (2,6 кВт), в отличии от традиционных котлов, диапазон модуляции (регулировка пламени на горелке) у конд. котлов больше. Зная особенность своей СО, тебе остается понижать заданную температуру теплоносителя в межсезонье.
Может быть датчик уличной температуры помог бы, но не факт что получится эффективно настроить (выбрать кривую). В таком случае он (датчик) будет только мешаться (ценник у него не очень гуманный), кроме того, его ещё и повесить на улице надо правильно.
Может быть датчик уличной температуры помог бы, но не факт что получится эффективно настроить (выбрать кривую). В таком случае он (датчик) будет только мешаться (ценник у него не очень гуманный), кроме того, его ещё и повесить на улице надо правильно.
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 мар 2024, 20:18
- Откуда: Владимир
- Мой котел: Luna Platinum+ GA 1.24
Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
Starik, самое смешное- датчик есть, лежит и ждёт установки Так же, как и комплект выноса панели, дабы котёл рулил температурой жилого помещения, а не бойлерной. Осталось всё это приделать и настроить правильно...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5520
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
-