Страница 1 из 1
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 20:30
				 AlesX
				Добрый вечер, товарищи! Подскажите пожалуйста начинающему пользователю Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 по такому вопросу - в межсезонье (осенью и весной) когда температура на улице около нулевая и особенно плюсовая образуется следующая проблема- температура подачи на много выше установленной! Например выставлено 35, а котёл поддерживает 39. Соответственно дома жара... Дом одноэтажный 90 квадратов, отопление только теплыми полами. В системе нет ни доп насосов, ни гидрострелок- сразу коллектор откуда расходятся контуры. Температуру комфорта КО менял- особо ничего не даёт. Панель стоит на котле, дополнительных датчиков нет.
			 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 21:58
				 tsv63
				AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30
выставлено 35, а котёл поддерживает 39
 
Так поддерживает 39 супротив 35-и, или, всё же, нагревает до 39 при запросе на тепло при снижении < 35?
 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 22:29
				 AlesX
				tsv63 писал(а): 11 мар 2024, 21:58поддерживает 39
 
Именно поддерживает. Если выставить 34, то держит 38. В мороз работает всё чётко- сколько выставлено, столько и выдаёт.
 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 22:49
				 Starik
				AlesX писал(а): 11 мар 2024, 20:30Например выставлено 35,
 
А что мешает температуру понизить? Котел всегда греет +5 к установленной и это не проблема, а особенность всех котлов (не только Baxi).
 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 23:18
				 AlesX
				Starik писал(а): 11 мар 2024, 22:49всегда греет +5
 
Когда на улице хотя бы -5 всё работает отлично, сколько выставил, столько и греет. Мне нужно понять- если так и задумано, то буду выставлять меньшую температуру конечно же... Осталось разобраться где порог перехода, когда греет как положено, а когда +4 градуса
 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 11 мар 2024, 23:31
				 Starik
				AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18Осталось разобраться где порог перехода,
 
  
 AlesX писал(а): 11 мар 2024, 23:18когда греет как положено, а когда +4 градуса
 
Когда СО в состоянии "проглотить" 2,6 кВт, то до +5 догревать не будет, а когда не способна, то +5 и выключится. 

 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 12 мар 2024, 09:45
				 AlesX
				Starik, спасибо за разъяснения! Первый опыт с таким котлом 

 Раньше только с ДОН 4 общался  

 
			 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 12 мар 2024, 14:49
				 Starik
				AlesX, конденсационник "умеет" работать на малой мощности (2,6 кВт), в отличии от традиционных котлов, диапазон модуляции (регулировка пламени на горелке) у конд. котлов больше. Зная особенность своей СО, тебе остается понижать заданную температуру теплоносителя в межсезонье. 
Может быть датчик уличной температуры помог бы, но не факт что получится эффективно настроить (выбрать кривую). В таком случае он (датчик) будет только мешаться (ценник у него не очень гуманный), кроме того, его ещё и повесить на улице надо правильно.
			 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 12 мар 2024, 17:15
				 AlesX
				Starik, самое смешное- датчик есть, лежит и ждёт установки 

 Так же, как и комплект выноса панели, дабы котёл рулил температурой жилого помещения, а не бойлерной. Осталось всё это приделать и настроить правильно...
 
			 
			
					
				Температура подачи выше установленной Luna Platinum+
				Добавлено: 12 мар 2024, 17:32
				 Starik
				AlesX писал(а): 12 мар 2024, 17:15датчик есть, ... Так же, как и комплект выноса панели,
 
А ты терпеливый... 