Страница 1 из 1

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 18 мар 2024, 20:03
starec
Добрый день
прошу помощи в решении проблемы.
котел Baxi Slim 1.30 + бойлер Baxi UB 80. все завязано на штатной автоматике котла и подключено по рекомендованной производителем схеме с двумя насосами.
некоторое время назад заметил, что бойлер долго нагревает воду. при внимательном рассмотрении оказалось, что котел не переходит в режим ГВС. т.е. когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но котел в режим ГВС не переходит, соответственно мощность не увеличивает и насос системы отопления не отключает.
подскажите в каком направлении покопать или это сразу плату котла под замену?

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 18 мар 2024, 22:13
Starik
starec писал(а): 18 мар 2024, 20:03или это сразу плату котла под замену?
Скорее всего.

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 09:22
Bahus
Чот я бы не сказал.
Что значит в режим ГВС не переходит, если насос бочки включается?

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 12:59
Starik
Bahus, я вот так прочитал:
starec писал(а): 18 мар 2024, 20:03когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но ... насос системы отопления не отключает.

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 15:26
Bahus
Конкретики трэба. А ещё неплохо бы понять насколько правильно термостат отрабатывает. Может и он чего чудить начал.
Но для начала понять чего где напрягает ТС..... И неплохо бы гидросхему обвязки и электросхему подключения бочки. Помогло бы.

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 20:24
starec
"когда срабатывает термостат бойлера, включается насос бойлера, но котел в режим ГВС не переходит, соответственно мощность не увеличивает и насос системы отопления не отключает"
- это означает прямо то, что написано: насос системы отопления не отключается, лампочка ГВС на котле не загорается, котел мощность не поднимает, из чего я делаю вывод, что котел в режим ГВС не переходит.
гидросхема обвязки и электросхема подключения БКН взяты из инструкции к котлу и БКН. зачем их сюда повторять?
в принципе все работает, отказ по сути параметрический и неудобство в одном - нагрев воды в бойлере теперь занимает значительно больше времени.
просто я думал, что может есть опыт и можно замерить что то в каких то точках, чтобы удостовериться, что плату котла надо в ремонт.

добавлю: системе в этом году 16 лет. фактически это вторая поломка будет. неплохая надежность у этого чугунного атмосферника, я считаю.

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 21:06
RADAR
в инструкции есть информация об аналоговом датчике, установленном в бойлере, поэтому что значит -
starec писал(а): 19 мар 2024, 20:24 когда срабатывает термостат бойлера

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 19 мар 2024, 21:07
am.NIKI
У Вас датчик температуры в UB включен в схему бойлера (температура регулируется на бойлере), или электронный включен напрямую в схему котла? Если в включен в бойлер, то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может сбоить. В более поздних версиях установлен электронный, и температура воды регулируется на котле. У меня котлу 18 лет. Заменил в UB датчик, с регулировкой температуры проблема пропала.

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 20 мар 2024, 09:34
Bahus
starec писал(а): 19 мар 2024, 20:24 и насос системы отопления не отключает
почему-то этот кусок текста у меня выпал из поля зрения :D

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

Добавлено: 21 мар 2024, 08:55
starec
am.NIKI писал(а): 19 мар 2024, 21:07 то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может сбоить.
спасибо. проверю