Страница 1 из 1

Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi

Добавлено: 27 мар 2024, 21:52
RALIN
Добрый день.
Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
В инструкции к котлу не нашел явного описания.

И если возможен:
- Нужно ли делать приточку в котельную или щели под дверью достаточно?
- Ставится адаптер для подключения раздельных труб
https://shop.baxi.ru/products/adapter-d ... rub-metall
Выпуск понятно пойдет, дымоход.
А вот для притока может есть какая заглушка с сеточкой?
- Может есть у кого ссылка на оф документации где указано что для этой модели можно приток из помещения.

Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi

Добавлено: 27 мар 2024, 22:03
plehan
RALIN писал(а): 27 мар 2024, 21:52 Подскажите возможен ли приток воздуха для котла baxi luna-3 1.310 fi из помещения?
Если Вы пишите о своем доме ИЖС, то СП402.1325800.2018 с из.№1 5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.

Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi

Добавлено: 27 мар 2024, 22:05
RALIN
Да, речь о доме ИЖС.

Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi

Добавлено: 25 июл 2024, 19:11
Alexey Zakharov
plehan писал(а): 27 мар 2024, 22:03 Если Вы пишите о своем доме ИЖС, то СП402.1325800.2018 с из.№1 5.23 Подачу воздуха, необходимого для горения, для газового котла с закрытой камерой сгорания следует предусматривать отдельным воздуховодом снаружи здания.
Пункт 5.23 относится к разделу "Многоквартирные здания", к ИЖС это отношения не имеет.

Возможен ли приток воздуха из помещения для baxi luna-3 1.310 fi

Добавлено: 04 сен 2024, 22:31
plehan
Alexey Zakharov писал(а): 25 июл 2024, 19:11 Пункт 5.23 относится к разделу "Многоквартирные здания", к ИЖС это отношения не имеет.

СП 282.1325800.2023 Настоящий свод правил содержит правила по проектированию систем теплоснабжения одноквартирных жилых домов, домов блокированной застройки, многоквартирных жилых зданий и зданий общественного и производственного назначения городских и сельских населенных пунктов с максимальной тепловой нагрузкой не более 100 кВт включительно на базе индивидуальных источников теплоснабжения и положения по применению в качестве источников тепловой энергии автоматизированных теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания на газообразном и твердом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.
5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует руководствоваться требованиями по обеспечению безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54826-2011 (пункт 8.2.2) и требованиями СП 402.1325800.2018 (раздел 5). При этом объем помещений должен составлять не менее 15 м.