Котел baxi ecofour 24f
Проблема следующая.
Котел включен и на обогрев и на гвс.
При включении ГВС котел достигает установленной температуры и держит её.
Однако при вЫключении ГВС, температура на табло резко растет достигая 80 градусов при этом котел не переходит в режим отопления, а выключает горелку.
Потом температура на табло снижается..
Проблема в том что при этом горелка гаснет.
И не включается на отопление.
То есть отопление включается только после перезапуска котла.
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5506
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
С трехходового начал бы проверку, возможно его: "клинит", не переключает (привод сломан), картридж развалился... Если кратко - вызывай специалиста.
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
У меня аналогичная проблема, но трехходового в системе нет. Отпление включается только после перезапуска котла. И такая ситуация на двух котлах, основном и резервном. Датчик гвс в бойлере работает. При 45° выдает 4600 Ом. Сначала все хорошо. Потом котел в режиме гвс выдает нагрев до 80 по шкале на котле. Насос гвс работает. Гарелка гаснет. Бойлер выдает максимум 50°. Гарелка через какое-то время включается. Опять 80 и т.д. но отопления нет. Дом остыаает. Пытаюсь решить -не получается пока. Подскажите, что может быть причиной?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5506
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 634 раза
- Возраст: 58
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Вот же ж... А какая температура ГВС задана? Или это и надо угадать?
Бойлер виноват, у него змеевик "зарос", его (змеевик) надо основательно очистить, чем и как в ин-те полно описано способов.
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Я признаться новичек в этом деле. Температура гвс задается на котле регулятором, как я понимаю. Но когда котел нагревает до 80, регулятор не регулирует. его что в минимум, что в максимум - не реагирует. Насос гвс молотит как при включенной горелке, так и когда она гаснет. Регулировка в бойлере - не уверен что она есть. Термометр есть. И датчик. Всё. Змеевик - озможно да. Надо почистить. Или поменять на новый.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10355
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев
Антилегионеллу отключите.
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 3 Ответы
- 940 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 0 Ответы
- 1137 Просмотры
-
Последнее сообщение Smitenok
-
- 3 Ответы
- 389 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 545 Просмотры
-
Последнее сообщение starec
-
- 12 Ответы
- 475 Просмотры
-
Последнее сообщение Александр Б.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: и 1 гость