Страница 1 из 1

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 30 мар 2024, 13:04
DoxturS13
Котел baxi ecofour 24f

Проблема следующая.
Котел включен и на обогрев и на гвс.
При включении ГВС котел достигает установленной температуры и держит её.
Однако при вЫключении ГВС, температура на табло резко растет достигая 80 градусов при этом котел не переходит в режим отопления, а выключает горелку.
Потом температура на табло снижается..
Проблема в том что при этом горелка гаснет.
И не включается на отопление.
То есть отопление включается только после перезапуска котла.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 30 мар 2024, 14:13
Starik
DoxturS13 писал(а): 30 мар 2024, 13:04при вЫключении ГВС, температура на табло резко растет достигая 80 градусов...
С трехходового начал бы проверку, возможно его: "клинит", не переключает (привод сломан), картридж развалился... Если кратко - вызывай специалиста.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 13 май 2024, 07:55
Art2007
У меня аналогичная проблема, но трехходового в системе нет. Отпление включается только после перезапуска котла. И такая ситуация на двух котлах, основном и резервном. Датчик гвс в бойлере работает. При 45° выдает 4600 Ом. Сначала все хорошо. Потом котел в режиме гвс выдает нагрев до 80 по шкале на котле. Насос гвс работает. Гарелка гаснет. Бойлер выдает максимум 50°. Гарелка через какое-то время включается. Опять 80 и т.д. но отопления нет. Дом остыаает. Пытаюсь решить -не получается пока. Подскажите, что может быть причиной?

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 13 май 2024, 10:00
Starik
Art2007 писал(а): 13 май 2024, 07:55Потом котел в режиме гвс выдает нагрев до 80 по шкале на котле. Насос гвс работает. Гарелка гаснет. Бойлер выдает максимум 50°.
Вот же ж... А какая температура ГВС задана? Или это и надо угадать? :lol:
Бойлер виноват, у него змеевик "зарос", его (змеевик) надо основательно очистить, чем и как в ин-те полно описано способов.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 13 май 2024, 23:04
Art2007
Я признаться новичек в этом деле. Температура гвс задается на котле регулятором, как я понимаю. Но когда котел нагревает до 80, регулятор не регулирует. его что в минимум, что в максимум - не реагирует. Насос гвс молотит как при включенной горелке, так и когда она гаснет. Регулировка в бойлере - не уверен что она есть. Термометр есть. И датчик. Всё. Змеевик - озможно да. Надо почистить. Или поменять на новый.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 14 май 2024, 09:15
Bahus
Антилегионеллу отключите.
И если такая петруха аж на 2 котлах одновременно - грешите не на котлы, а на кривую систему либо козий змеевик в бойлере

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 14 май 2024, 14:27
Art2007
Bahus писал(а): 14 май 2024, 09:15кривую систему
Почсните пожалуйста

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Bahus писал(а): 14 май 2024, 09:15 Антилегионеллу отключите
как это делается? В инструкции не нашёл

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 14 май 2024, 14:59
Bahus
Если я правильно предполагаю - у вас антилегионелла до конца не выполняется.
Логика такая. Функция запускается в течение первого часа после включения котла. Затем через каждые семь дней. Функция догревает воду в БКН до температуры 80 градусов, чтобы убить все бактерии легионеллы.
Так вот у вас котёл не может нагреть воду в бочке до этой температуры. Скорее всего причина в плохой циркуляции по контуру ГВС котёл-БКН-котёл. Либо сечение, либо забито где-то. Соответственно, котёл видит, что температура теплоносителя близка к критической и выключает горелку. После остывания он возобновляет это дело. Ну и так в цикле.
В общем примерно, думаю, поняли о чём я.
Попробуйте отключить антилегионеллу на основном котле, думаю всё будет работать штатно. Тогда потом уже нужно будет разбираться с контуром ГВС.
Как отключить - в инструкции, в разделе "защитные устройства и функции". Название не дословное, лень лезть. Ближе к концу, там отдельный абзац про антилегионеллу.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 14 май 2024, 19:51
Starik
Дело было вечером, делать было нечего. :lol:
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7 (показал красным).
легионелла.jpg

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 15 май 2024, 09:25
Bahus
Ну вот чего ты? :D Я это и по памяти написать мог. Пусть хоть инструкцию самостоятельно пользуют.

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 15 май 2024, 09:33
Starik
Испугался, что инструкцию не смогут найти. :lol:

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 18 май 2024, 17:18
Art2007
Starik писал(а): 14 май 2024, 19:51 Дело было вечером, делать было нечего. :lol:
Данная функция не активируется, если замкнуть на разъёме А10 платы котла контакты 5 и 7 (показал красным).
легионелла.jpg
Сделал. Котел работает в правильном режиме. Но однозначно чистить бойлер. Или менять

котёл после выключения ГВС не переключается на обогрев

Добавлено: 20 май 2024, 13:05
Bahus
Возможно змеевик у бойлера тощий. Если есть ревизионный люк - откройте, сделайте фотку