Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 11 апр 2024, 13:50
Losyalnik
Добрый день, команда технической поддержки BAXI,

Подбираю для себя настенный двухконтурный котел 24 кВт, вопрос с выбором камеры сгорания - закрытой или открытой.

В любом случая планирую выводить дымоход через стену по фасаду на крышу (длина по фасаду около 7 метров с одним поворотом на 90 градусов, требования с высотой трубы относительно конька крыши соблюдены).

Вопрос про закрытую камеру сгорания - на сколько процентов упадет КПД котла при разделении трубопровода отдельно на 2 трубы (особенно в зимний период): на забор воздуха с улицы (точка забора в 1,5 метрах от котла) и вывод дымохода по фасаду на крышу? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?

Вопрос про открытую камеру сгорания - обеспечит ли нормальную тягу дымоход с такими параметрами (длина 7 метров с одним поворотом на 90 градусов)? Какая должна быть при этом рекомендуемая толщина утепления дымохода?

Если ответы на эти вопросы содержаться в нормативной или технической документации, прошу прислать ссылки на них для самостоятельного изучения.

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 11 апр 2024, 18:22
plehan
Losyalnik писал(а): 11 апр 2024, 13:50 Если ответы на эти вопросы содержаться в нормативной или технической документации, прошу прислать ссылки на них для самостоятельного изучения.

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 12 апр 2024, 08:40
Losyalnik
plehan, спасибо за предоставленную информацию.

Результаты расчетов обязательно опубликую.

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 12 апр 2024, 21:16
kdme56
Чем проще котёл, тем меньше гемора. Тебе точно нужен двухконтурный.

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 23 апр 2024, 08:40
Losyalnik
Добрый день, уважаемые участники форума,

как обещал, публикую результаты расчета (пока только для высоты трубы для котла с естественной тягой).

По методике из EN-13384 расчеты проводятся, исходя из 4х случаев, как то:
1) минимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 12,5м)
2) минимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 13,25м)
3) максимальная тяга для минимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 5,8м)
4) максимальная тяга для максимальной потребляемой тепловой мощности (получилось 6,5м)

Внимание, вопрос, уважаемые знатоки, какую высоту трубы принять за искомую и почему?

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 23 апр 2024, 11:39
Starik
Losyalnik писал(а): 23 апр 2024, 08:40Внимание, вопрос, уважаемые знатоки,...
Ты "что, где, когда" пересмотрел? Напечатал какую-то несуразицу и викторины тут устраиваешь. :lol:
Вот достаточно простая статья, вдруг сообразишь чего-нибудь самостоятельно, ссылка: https://www.c-o-k.ru/articles/poverochn ... -sgoraniya

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 25 апр 2024, 09:27
Losyalnik
Добрый день, уважаемые участники форума,

ответ на свой вопрос нашел в СП "СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УСТРОЙСТВА.", цитирую - "Полученные расчетные данные проверяются на наиболее неблагоприятный режим".

В моем случае, такой режим получился при расчете минимальной тяги дымохода при максимальной потребляемой тепловой мощности котла.
После корректировки внутреннего диаметра дымохода до 200 мм, его высота получилась 7,9 метра.

Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Отдельно обращаюсь к пользователю Starik,

рекомендованная Вами статья содержит ошибки в формулах (игра до 6 очков, счет 1:0 в пользу телезрителей, 2-й раунд...), для начинающих пользователей лучше предлагать ссылки на официальные нормативные документы или прикладывать их.

Настенный котел 24 кВт - подбор камеры сгорания и дымохода

Добавлено: 25 апр 2024, 09:59
Starik
Losyalnik писал(а): 25 апр 2024, 09:34статья содержит ошибки в формулах
:lol: Голословное и бездоказательное утверждение. ;)