Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 май 2024, 06:24
Nikel13
Доброго дня! Итак, вылезла ошибка Е05 - отсутствие тяги .
Стал смотреть, выяснилось, что не запускается вентилятор. От руки крутится свободно, не клинит, соответственно с подшипниками все в порядке. Замерил мультиметром напряжение на контактах вентилятора при запуске котла, показывает 40 Вольт.
Исходя из этого, пришел к выводу - плата накрылась одни местом.
Жду подверждения или опровержения моих домыслов

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 май 2024, 08:36
Starik
Nikel13 писал(а): 03 май 2024, 06:24плата накрылась одни местом.
Можно и так сказать.
Есть смысл измерить сопротивление на зажимах вентилятора, должно быть 38 - 48 Ом. Можно и 220 на вентилятор подать из розетки, а то мало ли, с чего вдруг плата так быстро "села".

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 май 2024, 10:29
Bahus
Напряжение на всякий случай замерьте не на контактах вентилятора, а на выходе с платы. А ещё лучше на выходе с реле вентилятора на плате. Ну и вообще обвязку реле пощупать. Что-то странное какое-то значение прилетает. Откуда там столько.

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 май 2024, 11:22
Nikel13
Bahus писал(а): 03 май 2024, 10:29Откуда там столько
Дожно быть 220 В, я правильно понимаю?

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 май 2024, 12:44
Bahus
Да. Двигатель вентилятора 220AC

Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Можно посмотреть соседнее реле. То, которое для насоса. Они в разное время включаются, однако исходное питание у них с одного и того же места должно идти. Могу и ошибаться, конечно. В общем смотреть обвязку на плате.

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 июн 2024, 10:34
feri_07
Подобная ситуация и у меня. Началось с ошибки Е05, не крутилась турбина, было заменено реле турбины (белого цвета). Турбина заработала. Появилась ошибка F23. Был заменён прессостат. Ошибка осталась. Суть вопроса в том, что при включенном котле и горящей ошибке F23 я снимаю силиконовую трубку с трубки Пито на секунду и котёл загорается и работает до остановки. После остановки повторно запуститься не может, лишь через снятие трубки. Получается нарушена логика регулировки оборотов турбины(она постоянно вращается на максимум). Нарушен выходной каскад управления на плате получается. Помогите со схемой или расположением элементов отвечающих за это.

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 июн 2024, 10:54
anton62
Вентилятор у него и должен работать на максимуме постоянно, проверить трубку пито и коаксиал.

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 03 июн 2024, 12:49
Bahus
feri_07 писал(а): 03 июн 2024, 10:34 Получается нарушена логика регулировки оборотов турбины
Насколько я помню вентиляторы там без частотника и постоянно молотят на максимум. 230VAC или есть, или нет. Бюджет, чего вы хотели от него....

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 07 июн 2024, 12:01
feri_07
В итоге. Вышло из строя белое реле турбины и цифровой транзистор. Неисправность реле была обнаружена быстро. Реле заменено. После этого турбина начала работать постоянно, от этого была нарушена логика работы. Ошибка Е05 сменилась на ошибку f23. При дальнейшем разбирательстве обнаружилась неисправность транзистора. На фото реле правое (уже черное).Транзистор внизу, он был с внутренним сопротивлением. Пришлось припаять поверх резистор 153 (15кОм)
Изображение

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 07 июн 2024, 15:05
sashasomska
А что мешало его просто заменить, а не колхозить. Во-вторых, добавление сопротивления противоречит физики , при параллельном соединении резисторов, сопротивление становится - меньше меньшего.Другими словами это бред.

Baxi EcoNova ошибка Е05

Добавлено: 19 мар 2025, 19:37
Михаил11081990
Какое реле поставили? Маркировку не подскажите?