Страница 1 из 1

проблема с контуром ГВС

Добавлено: 06 май 2024, 14:04
bushroot
Добрый день. Прошу помощи.
Котел Baxi LUNA-3 Comfort 1.310 Fi. Отопление стоит гидрострелка и от нее три контура запитано и подключен бойлер косвенного нагрева от котла, через встроенный трехходовой. Так вот проблема в том, что в обратку ГВС давит горячий теплоноситель. Картридж трехходового визуально в порядке, покрайней мере верхняя половина. В чем может быть проблема? Решение то проблемы есть - это установить обратный клапан, но должно же работать нормально. Котел новый, закиснуть по идее ничего не должно в клапане, шток прожимается номрально, Изначально при пуске была подключена одна батарея и залит теплоноситель что-то типа теплого дома, сейчас когда собрали всю котельную залита вода.

проблема с контуром ГВС

Добавлено: 06 май 2024, 14:38
Starik
bushroot писал(а): 06 май 2024, 14:04закиснуть по идее ничего не должно в клапане, ... была подключена одна батарея и залит теплоноситель что-то типа теплого дома,
Вот и "не закисло", наверное.
bushroot писал(а): 06 май 2024, 14:04шток прожимается номрально,
Только вскрытие покажет, как ведет себя тарелка.

проблема с контуром ГВС

Добавлено: 06 май 2024, 15:32
bushroot
чуствую придется разбирать и снимать все ...я так понимаю к нижний части картриджа без демонтажа крана не добраться?
насос же не в состоянии продавить тарелку? просто я смотрю по форму встречается такая проблема и решают в большинстве случаев ее путем установки обратного клапана...

проблема с контуром ГВС

Добавлено: 06 май 2024, 16:21
Starik
bushroot писал(а): 06 май 2024, 15:32насос же не в состоянии продавить тарелку?
Это к чему или о чём? Схему СО давай, после этого такие вопросы формулируй.