Страница 1 из 1
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 26 май 2024, 16:22
Archer893
Доброго дня, котел перестал запускаться (после 10 лет работы), была отремонтирована плата, определенное время проблем не было. В настоящий момент проблема в следующем, котел работает день (зима, лето) вечером, в районе 22.00-23.00 котел отключается, мигает лампа 30 (блокировка по газу), запустить не получается (сброс пробовал). Утром (4.00, 5.00 ) запускается без проблем, работает целый день, вечером все повторяется. В чем проблема, кто подскажет?
Ремонт: блок розжига заменен, плата отремонтирована, датчик температуры заменен. Датчик тяги не менял (где находится не выяснил).
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 27 май 2024, 13:30
Bahus
Archer893 писал(а): 26 май 2024, 16:22
Датчик тяги не менял (где находится не выяснил)
На стабилизаторе тяги стоит. Начальный элемент дымохода - грибок.
Если связано с конкретным временем - проверяйте настройки газового клапана, да и вообще давление газа. Возможно вам на ГРПШ задушили и вечером массовый разбор газа. Если динамическое входное давление в этот момент падает ниже 13 мбар - возникнут вопросы к поставщику газа.
Можно проще проверить, если газовая плита есть. Пламя на конфорках просядет сильно.
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 29 май 2024, 11:09
Archer893
Датчик тяги на всякий случай поменял, был в запасе. Ситуация не изменилась, Отключил котел на день, вечером в районе 20.00 включил, котел отработал, час, полтора, и снова перестал запускаться, утром в районе 4.00 запустилсч без проблем, отработал день, вечером все повторилось. По конфоркам непонятно, может и просадка есть, но на глаз не уловить. Прессостат может быть неисправным в таком случае? И как замерить динамическое входное давление, газовщиков звать?
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 29 май 2024, 12:20
Starik
Archer893 писал(а): 29 май 2024, 11:09газовщиков звать?
Оптимальный вариант, но так, чтобы они производили замер сразу после самовыключения котла.
В инструкции на стр. 27, раздел 14 - всё расписано, винты полностью выкручивать не требуется (0,5 - 1 оборот). Не сложно самостоятельно сделать U образный водяной манометр из силиконовой трубки подходящего диаметра (чтобы на выступы газового клапана в точках замера одевалась плотно).
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 29 май 2024, 15:30
tsv63
Archer893 писал(а): 29 май 2024, 11:09
Датчик тяги на всякий случай поменял, был в запасе.
Ты бы сначала его проверил, прежде чем подозревать. В рабочем режиме котла скинь с него разъём с проводом, котёл сразу словит ошибку, одновременное мигание 50 (датчик тяги) и 30 (блокировка газа). Это имитация его срабатывания от превышения допустимой температуры. Выше ты писал, что мигает только 30. Неисправность по давлению газа будет мигать 60 (давление газа (только для модели SLIM 1.620).
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 02 июн 2024, 09:33
Archer893
История продолжается. Сняли плату, еще раз проверили все и погоняли ее в разных имитационных режимах. Вечером плату поставил на котел, котел не запустился, иногда щелкает пьезоэлемент, мигает на 30. Утром в районе 4.00 котел запустился без проблем. Куда лезть??
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 02 июн 2024, 10:21
RADAR
Archer893 писал(а): 02 июн 2024, 09:33
Утром в районе 4.00 котел запустился без проблем. Куда лезть??
ну так запустился же...зачем куда то еще лезть

Baxi Slim 1.620
Добавлено: 02 июн 2024, 10:34
Archer893
Так вечером он гаснет и не запускается до утра, и так каждый день, вот уже почти 2 недели, я ж выше писал историю болезни.
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 02 июн 2024, 11:18
Starik
Archer893 писал(а): 02 июн 2024, 09:33Куда лезть??
Так уже печатал - замеряй динамическое давление после остановки котла вечером. И напряжение вечером и днем в розетках посмотреть надо.
Прогонка платы в имитационных режимах - это ни о чем, имхо! Имитаторы не в состоянии дать существующую нагрузку от периферии котла (обмотки газового клапана, к примеру) на выходе релюх нагрузка не имитируется, к примеру.
Baxi Slim 1.620
Добавлено: 03 июн 2024, 12:27
Bahus
Archer893 писал(а): 02 июн 2024, 09:33
Куда лезть??
ну очевидно что проблема не с платой. И даже, скорее всего, не с котлом.