Страница 1 из 1

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 июн 2024, 18:48
Sergey7070
Всем привет. Баки луна 3 комфорт 240. Резко встал и все. Ни горячей воды, ни батареи. Давление по датчику в норме. Ошибка была 99, добавил воды, пропала. Через питание перезагружал. Что еще можно подергать ? Единственное, сейчас пришел с компрессором проверить/добавить давление во внешний РБ - компрессор положил вправо стрелку до упора (те как-бы не принимает РБ давление). Куда еще копнуть можно ?
То есть вообще тишина. ни щелкает, ни звука. (электричество, в случае чего есть ))) )

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 июн 2024, 20:15
anton62
Доброго времени. А на дисплее индикация присутствует, что пишет?

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 июн 2024, 20:16
Sergey7070
Все присутствует. Пишет, как всегда. Все меняется, все цифры бегают. Котел не реагирует.

Отправлено спустя 1 час 23 минуты 38 секунд:
А его как-то можно перезагрузить ? Ну, кроме как по питанию ? или предохранитель есть в нем ? Не может же быть такого, ошибок нет, а он даже шепотом не говорит ))). Хотя смеха мало (((.

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 июн 2024, 21:56
anton62
При открытии крана горячей воды котёл также продолжает прибывать в режиме ожидания? Хорошо б видео добавить, как и что отображается на дисплее.

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 июн 2024, 22:04
Sergey7070
Сейчас попробую пойти снять видео (в бане котел).

Отправлено спустя 36 минут 31 секунду: HeM6zIK7LnM

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 09 июн 2024, 09:57
anton62
Как вам на ФХ уже ответили, смотреть пульт и плату.

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 10 июн 2024, 11:26
Bahus
Отключите от платы пульт. Поставьте перемычку на контакты платы, куда подключена плата. Зашевелится, не?

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Попробуйте сбросить настройки панели до завода. Зажать левые кнопки над\под дисплеем. Секунд на 6. Пока на дисплее не появится надпись CLR.
Проверьте F-параметры согласно инструкции.

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 11 июн 2024, 00:33
Sergey7070
Bahus писал(а): 10 июн 2024, 11:29 Отключите от платы пульт. Поставьте перемычку на контакты платы, куда подключена плата. Зашевелится, не?

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Попробуйте сбросить настройки панели до завода. Зажать левые кнопки над\под дисплеем. Секунд на 6. Пока на дисплее не появится надпись CLR.
Проверьте F-параметры согласно инструкции.
То есть замкнуть 2 контакта, куда плата в котел втыкается ?
Если не поможет, то сбросить настройки панели после этого ?

Отправлено спустя 12 минут 39 секунд:
Не, не помогает. Буду ждать плату. От тещи котел привезут такой же.

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 16 июн 2024, 11:44
Sergey7070
Поменял плату. Стоит, как вкопанный (((.

Отправлено спустя 10 минут 23 секунды:
Всем привет. Поменял плату - все равно стоит. Кто есть в Домодедовском или Видновском районе за магарыч пульт дать подсоединить. Запустится или нет ? Не хочется его за 15 покупать. Если уж дело будет в нем, то придется.

Вот такой.

https://www.yandex.ru/images/search?fro ... 1%80%D1%82

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 16 июн 2024, 17:56
Bahus
Панель у тебя приехала.
Sergey7070 писал(а): 11 июн 2024, 00:45 То есть замкнуть 2 контакта, куда плата в котел втыкается ?
Да
Или замкни М1 1-2

Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Общая система такая. Перемычка М1 на 1-2. Или перемкнуть на плате опентерм. Без этого отопление не включится ни при каких условиях

Baxi Luna 3 комфорт 240 i. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 17 июн 2024, 10:01
Sergey7070
Давайте еще раз, чтобы не сломать. Отсоединяю разьем пульта и тупо замыкаю, допустим отверткой, 2 контакта, которые ведут к котлу ? Черный такой разьем.

Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А если я сфотографирую плату, вы сможете показать контакт, который замкнуть надо ?

Отправлено спустя 46 минут 18 секунд:
Кто подскажет мастера в районе Домодедово ? Для решения моей проблемы. Спасибо.

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 17 июн 2024, 21:14
Starik
Sergey7070 писал(а): 17 июн 2024, 10:51А если я сфотографирую плату,
Тебе бы инструкцию к котлу скачать, там же картинки и описание имеется (как панель на стену вешать). ;)

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 09:54
Bahus
На плате замыкается разъём, в который панель подключается. Панель придётся отключить временно, само собой.
М1 не на плате находится. Это вводная клеммная колодка куда кабель питания приходит. Слева отдельная маленькая крышка с винтом.
Ещё раз. Замкнуто должно быть что-то одно. Лучше по очереди проверить. Тогда и панель проверим и плату.
Ну да, плату же вы заменили. Тогда панель, скорее всего. Впрочем я писал уже это.
А на втором котле панели нет?

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 13:33
Sergey7070
На втором есть, но она не реагирует на +(-)

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Starik писал(а): 17 июн 2024, 21:14
Sergey7070 писал(а): 17 июн 2024, 10:51А если я сфотографирую плату,
Тебе бы инструкцию к котлу скачать, там же картинки и описание имеется (как панель на стену вешать). ;)
Может покажите, как винты крутить ? Зачем флудить. При чем тут панель ? Я про плату сейчас спрашиваю (про эти контакты М1 и тд)

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 14:10
Starik
Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 13:34Я про плату сейчас спрашиваю (про эти контакты М1 и тд)
:facepalm: Всё есть в инструкции, смотри внимательно, хотя... :)

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 15:46
Sergey7070
Starik писал(а): 18 июн 2024, 14:10
Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 13:34Я про плату сейчас спрашиваю (про эти контакты М1 и тд)
:facepalm: Всё есть в инструкции, смотри внимательно, хотя... :)
Есть в инструкции как контакты замыкать ? Вы серьезно ?

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 16:04
Starik
Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 15:46Вы серьезно?
:facepalm: Неужели настолько трудно сообразить, что отключение панели выполняется в обратном порядке описанному в инструкции подключению?

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 16:16
Sergey7070
Вы решили дальше издеваться ?

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 20:30
Starik
Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 16:16Вы решили дальше издеваться ?
Вовсе нет. Просто, вероятно, чего-то не понимаю. :) Решил, что панель надо вернуть со стены на переднюю панель котла (переподключить), чтобы выяснить что происходит.

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 18 июн 2024, 22:55
Sergey7070
При чем тут панель ? Тут уже платы переставлены ! Прочтите хоть от начала. Ничего не шевелится (. А вы мне инструкцию суете читать ))).

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 19 июн 2024, 08:39
Starik
Sergey7070 писал(а): 18 июн 2024, 22:55При чем тут панель ? Тут уже платы переставлены !
И какой результат? Панель так и висит на стене? На котел ни разу не возвращал за это время?

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 08 ноя 2024, 09:50
Sergey7070
Поменял плату, все заработало. все собрал обратно

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 02 июл 2025, 21:16
Sergey7070
Всем привет. Новая проблема. Ошибок нет, давление в норме, насос проверен путем снятия, все крутится, при подаче 220 все работает. При включении в розетку реле начинает раз в 1,5-2 сек срабатывать, на насос подается напряжение, насос срабатывает на те же 1,5-2 сек. Стрелка на манометре в это время отклоняется (те давление повышается кратковременно). И так по кругу. Что может быть ?
У меня 2 платы, знакомый электронщик заменил реле. Она сейчас стоит. На вторую плату он заказал запчасти, ждем вот.
Было что похожее у кого ? Если никто не ответит или не выйдет запустить со второй платой, как ЗЧ придут - отпишу тут.

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Котел тот же, что и в 1 сообщении.

Baxi Luna 3 комфорт 240 Fi. Ошибок нет. Не включается.

Добавлено: 03 июл 2025, 10:07
Starik
Проблем та же самая, просто проявления разные. ;)