Страница 1 из 1

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 11:29
paulfromtvtown
Добрый день!

Котел Baxi EcoHome 24f начал плохо греть воду.
Включаешь смеситель на горячую воду котел начинает работать значок пламени моргает, вода очень долго нагревается и может снова становится прохладной.
Ошибок при этом нет никаких.
Подскажите, пож-та, в чем может быть дело?

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 12:38
Bahus
Да навалом.
Забит вторичный теплообменник, забит первичный теплообменник, неисправен датчик температуры ГВС, слишком большой расход воды.
Вы бы диагностику небольшую провели. Для этого есть инфопараметры. Вот их и мониторить в процессе нагрева.

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 12:44
paulfromtvtown
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 12:38 Да навалом.
Забит вторичный теплообменник, забит первичный теплообменник, неисправен датчик температуры ГВС, слишком большой расход воды.
Вы бы диагностику небольшую провели. Для этого есть инфопараметры. Вот их и мониторить в процессе нагрева.
Илья, добрый день!

По советам из ютуба попробовал отключить провод с модулятора газового клапана (надеюсь верно назвал устройство) и пламя стало ровным, не гасло.

Я правильно понимаю, опять же по советам из ютуба, нужно тогда поменять конденсатор c6 на плате?

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 12:55
Bahus
Без единой цифры диагностики не вижу что конкретно посоветовать.

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 12:56
paulfromtvtown
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 12:55 Без единой цифры диагностики не вижу что конкретно посоветовать.
А как ее сделать? Я обычный пользователь.

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 13:21
Starik
На всякий случай оставлю тут https://baxi.ru/upload/iblock/162/eco-h ... ktsiya.pdf стр. 18, раздел 20.

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 13:46
paulfromtvtown
Bahus писал(а): 19 июн 2024, 12:55 Без единой цифры диагностики не вижу что конкретно посоветовать.
Илья, диагностику провел.
Результаты:

A00: 32
А01: -
А02: 00
А03: 100
А04: 41
А05: 32
А06: 45
А07: 00
А08: 15
А09: E96

Baxi EcoHome 24f плохо греет воду

Добавлено: 19 июн 2024, 15:19
Bahus
Ну, а дальше? Как замеры производились?
Почему расход такой маленький (1,5 л/мин). Соответствует ли фактическому из смесителя?
Почему ток модулятора и уровень пламени по нулям? Вы модулятор клапана назад не подключили?
Ошибка E96 указывает что входное напряжение сети ниже положенного. Как давно эта ошибка последний раз появлялась?
Почему А00 = А05? При нагреве ГВС теплоноситель должен быть много горячее.
В общем показания сняты неверно. Попытайтесь вникнуть что каждый пункт определяет и как значения между собой должны быть взаимосвязаны. Тогда поймёте в какой момент снимать значения. И какие именно.
Вам же надо понять почему ГВС плохо нагревается? Так почему вы ГВС на нужный расход не включили перед снятием показаний?