Страница 1 из 1
Диаметр дымохода
Добавлено: 16 июл 2024, 15:43
Khamid
Добрый день сталкулись с такой проблемой хотим купить атмосферный котёл Baxi эко фор 24 диаметр дымахода на котле 120мм а диаметр трубы дымохода 100 можно ли так сделать ? Будет работать ? Подскажите кто разбирается
Диаметр дымохода
Добавлено: 16 июл 2024, 16:03
Bahus
Производитель чётко в инструкции указывает "НЕ менее диаметра выходного отверстия на стабилизаторе". 100 мало для 24 кВт реально. Будет постоянно по 03 ошибке вываливаться.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Можете предварительно скачать инструкцию с сайта и ознакомиться с нюансами.
Инструкция
Диаметр дымохода
Добавлено: 16 июл 2024, 19:39
Starik
Проект делается в горгазе, а там такое не пропустят. Под этот дымоход надо брать котел с закрытой камерой сгорания.
Диаметр дымохода
Добавлено: 16 июл 2024, 20:26
Khamid
Закрытого типа подойдёт?
Диаметр дымохода
Добавлено: 17 июл 2024, 09:51
Starik
Khamid писал(а): 16 июл 2024, 20:26Закрытого типа подойдёт?
Длина дымохода? Сколько будет изгибов у дымохода, считая от котла?
Диаметр дымохода
Добавлено: 17 июл 2024, 20:30
Khamid
Имею в виду что с закрытой камерой сгорания нужен коаксиальный дымаход их атмосферных нету с диаметром на сто поэтому я думаю разница нету можно и соткрытой с коаксиальный трубой и закрытой разницы нет. Длина дымохода 6 м , 1 колено 90.
Диаметр дымохода
Добавлено: 17 июл 2024, 22:11
Starik
Khamid писал(а): 17 июл 2024, 20:30я думаю разница нету можно и соткрытой с коаксиальный трубой и закрытой разницы нет.
Ты плохо думаешь и не правильно. Котел с закрытой камерой сгорания не одно и тоже, что с открытой камерой сгорания.
Khamid писал(а): 17 июл 2024, 20:30Длина дымохода 6 м , 1 колено 90.
Коаксиал не пойдет через трубу, слишком большая длина, тут только раздельное дымоудаление и забор воздуха, либо коаксиал через стену на улицу, а труба пусть вентканалом станет.
Про диаметр трубы под котел с открытой камерой тебе выше уже сказали - ничего не выйдет, надо трубу переделывать (увеличивать диаметр).
Диаметр дымохода
Добавлено: 18 июл 2024, 15:05
Khamid
У нас в дымаходе есть ещё одна труба рядом под вентиляцию, если коаксиальный дымаход с разделением сделать так будет работать ?
Диаметр дымохода
Добавлено: 18 июл 2024, 18:19
Starik
Khamid писал(а): 18 июл 2024, 15:05есть ещё одна труба рядом под вентиляцию,
Это называется вентканал, его трогать нельзя и он не является приточкой воздуха. Коаксиал обычно делают от котла сразу в стену на улицу.
Можно дыру в стене сделать для забора воздуха - это для раздельного, подключить забор воздуха к котлу, а дымовые газы от котла отправить в существующую трубу (которая 100мм). Но труба, дополнительно, должна отвечать требованиям по материалу.
Диаметр дымохода
Добавлено: 18 июл 2024, 21:57
Khamid
А если взять атмосферный к нему поставить двойник и пустить их в эти трубы дымахода нужно 120 будет 2 по 100, так можно ли сделать?
Диаметр дымохода
Добавлено: 19 июл 2024, 09:35
Bahus
Нельзя переводить атмосферный котёл ни на коаксиал, ни на раздельные. Чисто физически это не получится.
Котёл с открытой камерой использует воздух для горения из помещения. В дымоходе должна быть своя естественная тяга. По другому он работать не будет. Просто задохнётся.
У котла с закрытой камерой сгорания принудительное дымоудаление. Там стоит вентилятор, который этим занимается.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Khamid писал(а): 18 июл 2024, 21:57
к нему поставить двойник и пустить их в эти трубы дымахода нужно 120 будет 2 по 100,
Если вы хотите просто разделить 120 на 2 шахты - наверное так можно сделать. Но вы тогда без вентиляции останетесь. А она по нормам обязана быть. В любом случае этот вопрос нужно задавать в вашем местном газовом хозяйстве. Что требует производитель - я написал в начале поста.
Диаметр дымохода
Добавлено: 19 июл 2024, 10:52
Starik
Khamid писал(а): 18 июл 2024, 21:57А если взять ... так можно ли сделать?

Нет, нельзя!
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 янв 2025, 11:15
nophear
Bahus писал(а): 16 июл 2024, 16:06
Производитель чётко в инструкции указывает "НЕ менее диаметра выходного отверстия на стабилизаторе". 100 мало для 24 кВт реально. Будет постоянно по 03 ошибке вываливаться.
Добрый день. А если до 110 заузить дымоход? Тоже на 24 кВт. Тоже будет вываливаться ошибка? Есть ли варианты решения?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Я понимаю, что по инструкции так делать нельзя, но мне газовщики говорят, что просто котёл нельзя будет эксплуатировать в полную силу. Но по идее эта мощность для дома избыточна, поэтому и спрашиваю.
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 янв 2025, 14:13
Starik
nophear писал(а): 23 янв 2025, 11:17А если до 110 заузить дымоход?
Категорически - нет!
nophear писал(а): 23 янв 2025, 11:17но мне газовщики говорят, что просто...
Это не их зона ответственности, чтобы рассуждать на эту тему.