Отключение и включение горелки при ГВС

Добавлено: 19 июл 2024, 13:50
more.nv
Котёл baxi eco4s
После неиспользования 2 недели, вода то холодная, то горячая. На котле установлен предел 37 градусов. Вода нагревается до 31 и горелка тухнет, через 5 секунд сама включается и потом снова тухнет. После выключения температура воды на дисплее более 70 градусов.
Теплообменник прочистил, был не забит, датчик температуры заменили, конденсатор с6 на плате перепаяли на новый, настройки проверили, напряжение и давление в норме, напор воды отличный. Кажется, что котёл думает, что перегревает воду.
Что ещё может быть причиной?

Отключение и включение горелки при ГВС

Добавлено: 19 июл 2024, 14:03
Bahus
Котёл отталкивается от значений датчика температуры. А вот там нужно проверять. Либо датчик поплыл и врёт, либо показывает верно и на выходе из первичного теплообменника действительно 70 градусов.

Отключение и включение горелки при ГВС

Добавлено: 19 июл 2024, 14:09
more.nv
Bahus писал(а): 19 июл 2024, 14:03 Либо датчик поплыл и врёт
Датчик поставили новый& Проблема осталась

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Bahus писал(а): 19 июл 2024, 14:03 ибо показывает верно и на выходе из первичного теплообменника действительно 70 градусов.
Вода из крана то теплая, то холодная, но точно не 70
A08 при включённом кране 65

Отключение и включение горелки при ГВС

Добавлено: 19 июл 2024, 16:32
Bahus
more.nv писал(а): 19 июл 2024, 14:10 Вода из крана то теплая, то холодная, но точно не 70
Так после выключения смесителя он показывает температуру теплоносителя. Причём тут "из крана"?
В динамике открытого смесителя мониторьте значение А05. Ну и контроль каким-нибудь мало-мальски точным пирометром по трубке рядом с датчиком (левая трубка, сразу на выходе из первичного теплообменника датчик закреплён.
На всякий случай уж сразу уточниться. Датчик какой меняли? Погружной на ГВС или накладной на отопление?
И какой теплообменник мыли? Основной или вторичный?