Страница 1 из 1

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 11:29
AlexDii
Здравсвуйте!

Помогите решить проблему с котлом Baxi Duo Tec Compact 1.24. (7722037)
Гудит когда работает в модуляции и слышится еще тиканье, на мощности менее 60-70% и часто уходит в ошибку E53 (Засорился дымоход). Дымоход коаксиальный, длинной 1 метр, засорятся нечему. Местный спец говорит поменять датчик давления отводящих газов (прессостат) но такового я не нахожу в этом котле. Ошибка появляется вне зависимости от сезона, времения дня или включения ГВС / Отопление. Может работать 2-3 дня, потом безконца уходить в ошибку. Очистка дымохода "303" не помогает и во время очистки на мощности в 65% тоже может уйти в E53. Но это всегда сопровождается гудением. Может причина в этом?
Гудение уходит при можности более 75%, но я настриаваю на 10-20% мощности чтобы потихоньку грел.

Что в данной модели вызывает ошибку E53 на аппаратном уровне? Датчик если есть какой то его поменять сначала? Что посоветуете?

Установлен в 2020 в пристройке, рабоает 2-3 месяца в год, камера чистая, притока воздуха достаточно, зима всегда в плюсе (Сочи).
Дом не большой 95м2, отопление батареи и ГВС бойлер 180 литров.

Спасибо,
Александр.

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 11:58
Bahus
Возможно вентилятор ерундит

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 12:15
AlexDii
Перестает дуть, или гудение от него? Поменять его?

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 14:03
Bahus
Вот тут уж издалека не подскажу. Просто обозначил его как один из возможных узлов.

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 15:41
AlexDii
Спасибо! А как системная плата понимает что засорился дымоход? Датчика же нет?

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 09 авг 2024, 16:28
Bahus
Да как же нет?
Вентилятор с частотником.
Устройство Вентури (этот больше про газ, тем не менее....).
Вот от их показаний и танцует.
Изображение
Изображение

Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опять же никто настройки платы не отменял.
Проверьте все параметры в соответствии с инструкцией. Затем запустите автокалибровку, трубочиста и что там ещё у этой модели на борту есть.
И физически неплохо бы внутрь вентилятора заглянуть.

Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)

Добавлено: 12 авг 2024, 11:18
AlexDii
Спасибо!