Страница 1 из 1

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 09 сен 2024, 16:49
Liza-2024
Добрый день. Сломался циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 14w16 I:57w/0,26A котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002. Такой насос с производства сняли. Купила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. обслуживающая организация установила циркуляционный насос Wilo INTBXSL 15/5-1 21w18 I:86w/0,36A. Насос также гудит. Что делать?

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 09 сен 2024, 22:04
Starik
Liza-2024 писал(а): 09 сен 2024, 16:49Сломался циркуляционный насос
Как определил?

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 09 сен 2024, 23:49
RADAR
Starik писал(а): 09 сен 2024, 22:04Как определил?
видимо так -
Liza-2024 писал(а): 09 сен 2024, 16:49 Насос также гудит
:)

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 10 сен 2024, 10:49
Bahus
Насос вообще не слышно должно быть.
Воздух через передний клапан выгнали?
Кстати, насос может гудеть, если проблема с циркуляцией в системе. Все краны открыты по отоплению?
Вот оригинальный насос. Там же коды замены есть.

Отправлено спустя 34 секунды:
А это ваш котёл в разрыве
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=710775002

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 10 сен 2024, 12:14
Liza-2024
Шла вибрация от насоса. Может быть проблема в конденсаторе?

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 11 сен 2024, 14:59
Liza-2024
Bahus, все краны открыты. Может быть проблема в конденсаторе насоса?

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 12 сен 2024, 09:15
Bahus
Вы же заменили насос, не? Если проблема осталась, значит не туда смотрите.

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 12 сен 2024, 10:24
Liza-2024
Bahus, конденсатор 1,7 мФ с приемником от старого насоса оставили. Меняли только двигатель. При включенном отоплении гул проходит когда включаю ГВС. Проблема все таки в насосе? Покупать новый насос? :shock:

Отправлено спустя 14 минут 29 секунд: NG-diLV6MNc

Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002

Добавлено: 12 сен 2024, 14:08
Bahus
Liza-2024 писал(а): 12 сен 2024, 11:32 При включенном отоплении гул проходит когда включаю ГВС
Ну само собой. В битермиках при работе на ГВС насос выключен.
Теперь измышления после киношки.
1. Если котёл благополучно стартует и не вываливается в ошибку по циркуляции - насос всё-таки запускается и крутится. А значит пусковой конденсатор в порядке должен быть. Правда новая голова мощнее, да и я электрик так себе. Поэтому 100% не буду утверждать. В целом никто не мешает и конденсатор заменить. Найти можно, да и стоят они не сильно дорого.
2. И всё-таки я считаю что проблема с затруднённой циркуляцией. Оттого и шум. Косвенно такое мнение сложилось из-за того, насколько быстро поднимается температура подачи при нагреве и насколько быстро она же падает при остывании. Хотя может у вас система там в полведра теплоносителя, то мне неведомо.
Если есть фильтры на магистрали, то открыть и почистить сеточку. Мы этот аспект не поднимали ещё.