				При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
				Добавлено: 18 сен 2024, 02:04
				 Юлия Невская
				Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Месяц назад установили новый котёл Baxi эко 4с взамен советского. Сначала подключено было только отопление, ( с ним всё ок),т. К. Шёл ремонт и не было кухонной мойки, на которую идёт второй контур. Вчера собрали мойку и подключили её к крану горячей воды, запустили. В котле начало подниматься давление до 3 бар и постоянно льётся из сливного клапана вода при использовании горячей воды в мойке. При неиспользовании подтекает. В итоге выключили горячую воду, давление пришло в норму, больше не течёт. Что делать, чтоб использовать? Ошибок никаких котёл не выдает.
			 
			
					
				При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
				Добавлено: 18 сен 2024, 08:22
				 Юлия Невская
				Прошло несколько часов, горячая вода выключена, а давление опять 3 бар и опять течёт. Ничего этого не было, началось только с подключением контура ГВС и открытия его вентиля.
			 
			
					
				При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
				Добавлено: 18 сен 2024, 09:30
				 Bahus
				Либо забыли закрыть вентиль подпитки, либо что-то не так подключено. Других вариантов не видится.
			 
			
					
				При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
				Добавлено: 18 сен 2024, 10:00
				 Юлия Невская
				Здравствуйте! Вентиль подпитки был открыт, сейчас я его закрыла. Давление вроде нормализовалась, но гв пока не включала, стрёмно. Пока ещё подтекает, когда я включаю холодную воду в кране, я не могу понять, как это взаимосвязано. Могут ли быть проблемы с расширительным бачком? Надо ли стравить воздух из батарей?
			 
			
					
				При включении контура ГВС на новом котле Baxi эко 4с течёт/льёт вода и поднимает давление
				Добавлено: 18 сен 2024, 17:58
				 Bahus
				Воздух из системы безусловно нужно выгонять. А расширительный бак должен быть в порядке с завода. Если, конечно, котёл 5 лет по складам не катался.