Страница 1 из 1

Терморегулятор на одноконтурный котел

Добавлено: 25 сен 2024, 11:20
Романыч
ВОПРОС: На сколько целесообразно подключать комнатный терморегулятор к одноконтурному газовому котлу с трехходовым клапаном (с БКН). По сути термостат является выключателем, т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел. Как тогда быть с ГВС, его тоже не будет пока термостат не включит котел? Или все же автоматика устроена так, что термостат просто отключает контур отопления, а контур ГВС продолжает работать?
Котел: BAXI Eco Life 1.31F

Терморегулятор на одноконтурный котел

Добавлено: 25 сен 2024, 11:25
Bahus
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 т.е. при наборе нужной температуры термостат будет просто отключать котел
Он не котёл отключает, а прерывает работу контура отопления.
Романыч писал(а): 25 сен 2024, 11:20 что термостат просто отключает контур отопления
именно

Терморегулятор на одноконтурный котел

Добавлено: 25 сен 2024, 11:31
Романыч
Bahus, Спасибо! то есть управляет трехходовым клапаном? На схеме в инструкции непонятно........

Терморегулятор на одноконтурный котел

Добавлено: 25 сен 2024, 11:58
Bahus
Термостат рвёт вводную перемычку на входе котла. Остальные цепи работают штатно по логике прошивки.