BAXI SLIM 1.300 iN: какова минимально допустимая температура на термоклапане?
Добавлено: 30 сен 2024, 21:44
Доброго всем.
Установили котел BAXI SLIM 1.300 iN. Монтажная организация при установки данного котла установила на контур этого котла Клапан трехходовой термостатический 60˚С Uni-Fitt В 1" (установлен на температуру 60 градусов).
Мы первый раз включили систему и выяснилось, что минимальная рабочая температура на котле должна быть 62-65С, т.к. при установки на котел температуры ниже, этот клапан на контуре просто не выпускает разогретый теплоноситель в общую систему отопления и если и выпускает, то порциями (очень мало) и быстро снова отрубает подачу.
В результате вся система работает как-то не очень корректно: котел тактует (включается часто раз в 6-8 минут), дома жарко, и самое главное, потребляется много газа почему-то.
ВАЖНО: если же повышать температуру на котле 70С и выше, то становится еще хуже: (тактование учащается и котел включается каждый 3-4 минуты, соответственно расход газа еще больше).
Решить проблему с помощью настройки радиаторов (термоголовок) и скорости циркуляционных насосов нам не удалось. Все что мы заметили (извините за тривиальные выводы): чем ниже температура теплоносителя (котла), тем реже включается котел, меньше потребляет газа и дома температура комфортнее.
Соответственно, единственным возможным решением на наш взгляд, является понижение температуры теплоносителя, а это возможно сделать только понижением настройки этого трехходового термостатического клапана с 60 до, допустим, 50 градусов. Но монтажники пугают, они говорят что ниже 60С опускать настройку трёхходового клапана клапана нельзя т.к. котел может плакать и его теплообменник может треснуть.
СООТВЕСТВЕННО ВОПРОС: Можно ли понизить рабочую температуру на термостатическом трёхходовом клапане на контуре данного котла ниже 60 С и на сколько можно понизить?
Установили котел BAXI SLIM 1.300 iN. Монтажная организация при установки данного котла установила на контур этого котла Клапан трехходовой термостатический 60˚С Uni-Fitt В 1" (установлен на температуру 60 градусов).
Мы первый раз включили систему и выяснилось, что минимальная рабочая температура на котле должна быть 62-65С, т.к. при установки на котел температуры ниже, этот клапан на контуре просто не выпускает разогретый теплоноситель в общую систему отопления и если и выпускает, то порциями (очень мало) и быстро снова отрубает подачу.
В результате вся система работает как-то не очень корректно: котел тактует (включается часто раз в 6-8 минут), дома жарко, и самое главное, потребляется много газа почему-то.
ВАЖНО: если же повышать температуру на котле 70С и выше, то становится еще хуже: (тактование учащается и котел включается каждый 3-4 минуты, соответственно расход газа еще больше).
Решить проблему с помощью настройки радиаторов (термоголовок) и скорости циркуляционных насосов нам не удалось. Все что мы заметили (извините за тривиальные выводы): чем ниже температура теплоносителя (котла), тем реже включается котел, меньше потребляет газа и дома температура комфортнее.
Соответственно, единственным возможным решением на наш взгляд, является понижение температуры теплоносителя, а это возможно сделать только понижением настройки этого трехходового термостатического клапана с 60 до, допустим, 50 градусов. Но монтажники пугают, они говорят что ниже 60С опускать настройку трёхходового клапана клапана нельзя т.к. котел может плакать и его теплообменник может треснуть.
СООТВЕСТВЕННО ВОПРОС: Можно ли понизить рабочую температуру на термостатическом трёхходовом клапане на контуре данного котла ниже 60 С и на сколько можно понизить?