Страница 1 из 1
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 07:12
Максим 18
Доброго дня, заметил что теплый пол не достаточно теплый, решил проверить в чем дело. Терморегулятор на ТП стоит на 35 градусов. а теплоноситель оказывается нагрет только до 30 градусов. Котел Baxi луна 3 комфорт 240 1 контур.
Стоит уличный датчик, на улице 1 градус, кРег - 1,7. заданная температура теплоносителя должна быть 52. а греет только до 30 градусов. ГВС греет нормально. пересмотрел все параметры, все в норме. неделю назад обслуживали котел, все продули почистили, проверили давление. ( обслуживали специалисты)
Куда еще посмотреть?
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 11:56
Bahus
Датчик родной? Kreg поднимите - поправит температуру?
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 12:56
Максим 18
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:56Датчик родной?
нет, но год работает, температуру показывает точную
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 11:56
Kreg поднимите - поправит температуру
и так стоит выше обычной 1,7. на сезон 1,2 ставлю
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 13:01
Starik
Максим 18 писал(а): 07 окт 2024, 07:12Куда еще посмотреть?
“EXT°c” что показывает? Нынче, не год назад. А, и ещё значение F06 озвучь.
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 13:17
Максим 18
Starik писал(а): 07 окт 2024, 13:01EXT
1 градус тепла . F 06 вечером провверю, но вроде его не менял, должно 00 быть
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 13:45
Bahus
Ну так если кривую сместить - есть результат?
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 13:54
Максим 18
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 13:45есть результат?
Вечером после работы проверю
Отправлено спустя 4 часа 52 минуты 47 секунд:
Starik писал(а): 07 окт 2024, 13:01F06 озвучь
00
Bahus писал(а): 07 окт 2024, 13:45есть результат
Поставил кривую крег на 4, на улице 10 градусов тепла, температура должна бы 60°, по факту 31, но когда переключал крег. Котел включился, быстро нагнал температуру да 55 примерно и выключился, меньше минуты прошло.
Отправлено спустя 11 минут 11 секунд:
Вот что наблюдаю. Зажигается горелка,котел нагревает воду до 65 градусов, буквально за 20 сек. И отключается, потом соответственно так же быстро остужается. И через 10 мин все повторяется ( 10 мин интервал между розжигом горелки)
Отправлено спустя 32 минуты 30 секунд:
Разобрался, контур с радиаторами был закрыт. Вот поэтому и грело быстро.
Не догревает теплоноситель до заданной температуры
Добавлено: 07 окт 2024, 21:34
Starik
Максим 18 писал(а): 07 окт 2024, 19:30...контур с радиаторами был закрыт.