Страница 1 из 1

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 21 окт 2024, 22:34
IgorB
Добрый день!

Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).

У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями:
  • Насос котла 1
  • Насос контура отопления 2
  • Насос клапана в режиме «переключающий» 3
  • Насос котла + отключение насоса 4
  • Насос клапана в режиме «переключающий» + Отключение насоса 5
Для опций 1, 2 работа насоса описана как
"при установке мощности котла на значение 0/при достижении установленной температуры воздуха в помещении насос отключается через время задержки отключения"
Для опции 4 - "при установке или автоматическом переключении мощности котла на значение 0 насос
отключается" и "отключение насоса происходит через время задержки отключения»

Опция 11.1 «Режим работы циркуляционного насоса» у меня установлена в значение 1 - Авто (насос работает по сценарию выбранному в п.11.0), опция 11.2 «Время задержки отключения насоса» установлена по умолчанию в 5 (минут).

Те по логике, установка в мощности в 0 в любом из этих режимов - должна при сняти запроса на тепло через время задержки отключения насоса - отключать насос.

Я попробовал все опции без ГВС, котел никогда не выключает насос, независимо от статуса термостата (греем/не греем), не зависимо от выбранного сценария, все равно - насос молотит круглые сутки.

Как заставить котел отключать и насос, если запроса на тепло от термостата нет?

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 00:05
Starik
IgorB писал(а): 21 окт 2024, 22:34котел никогда не выключает насос,
Значит комнатный (внешний) термостат подключен не правильно. Не знаю чего там нагорожено, но достаточно отсоединить один из проводков термостата, чтобы отключился нагрев и насос остановился.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 07:44
IgorB
Нагрев успешно стартует/останавливается, частота вкл/выкл совпадает с тем, что я вижу на графиках в baxi connect, минус на фишке котла соединен с общим контактом на коннекте, нормально разомкнутый на коннекте - с плюсом на фишке котла. А вот насос продолжает молотить, не реагируя на состояние термостата.

Тоже самое происходит, если внешний термостат заменить перемычкой на фишке для подключения термостата не котле: нагрев стартует/останавливается, а насос не выключается никогда, независимо от состояния контактов фишки, и игнорируя параметр время отключения

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 09:52
Bahus
«Насос контура отопления»
• датчик температуры воздуха в помещении подключен;
• при достижении установленной температуры воздуха в помещении насос отключается через время задержки отключения;
• режим активируется автоматически при подключении датчика температуры воздуха в помещении.
Тут, я так понимаю должен использоваться не Зонтовский датчик, а родной Амперовский, подключенный к котлу. Либо в Ампере все настройки оставлять по умолчанию, а настройку работы насоса делать на Зонте.
Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 10:38
IgorB
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 07:44 родной Амперовский, подключенный к котлу
Пробовал так, с подключенным термостатом - он работает чисто как термостат скажет, игнорирует датчик воздуха, подключенный напрямую к нему.

9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо (тип НЗ, ограничение нагрева при сработке и тп).

Получается, в режиме «с термостатом» насос крутится всегда, без вариантов его отключить даже несмотря на то, что «в моменте» греть не надо… Как то непродуманно

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 10:55
Bahus
Так-то должен. Причём прямо "искаропки", насколько я понимаю.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 11:18
Starik
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 10:38с подключенным термостатом - он работает чисто как термостат скажет, игнорирует датчик воздуха, подключенный напрямую к нему.
Поясняй как понимать это предложение.
Что-то ты с настройками насоса накрутил не то, имхо.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 11:43
IgorB
Сейчас покажу на примере:

Датчик воздуха и термостат (Baxi коннект) во всех сценариях (кроме последнего) проводами подключены к котлу

Вариант 1. Датчик воздуха и термостат отключен
9.0 Выбор типа термостата - 0 (Отключено)
9.1 Сценарий работы внешнего термостата - 1 (Отключение нагрева)
1.0 Настройки температуры воздуха помещения - 20
11 Сценарий работы циркуляционного насоса» - 4 (Насос котла + отключение насоса)
11.1 Режим работы циркуляционного насоса» - 1 (Авто)
11.2 Время задержки отключения насоса» - 5 (минут).

Что происходит:
Насос работает, котел нагревается до установленной температуры, при достижении заданной температуры воздуха - отключается нагрев, через 5 мин - останавливается насос


Вариант 2. Датчик воздуха и термостат включен
9.0 Выбор типа термостата - 1 (Внешний термостат)
9.1 Сценарий работы внешнего термостата - 1 (Отключение нагрева)
1.0 Настройки температуры воздуха помещения - 20
11 Сценарий работы циркуляционного насоса» - 4 (Насос котла + отключение насоса)
11.1 Режим работы циркуляционного насоса» - 1 (Авто)
11.2 Время задержки отключения насоса» - 5 (минут).

Что происходит:
Насос работает, котел нагревается до установленной температуры, срабатывает реле в Baxi коннект (выключается) при достижении заданной температуры воздуха, отключается нагрев. Насос продолжает работаеть и через 5 мин и через час и через сутки. Если на котле установить 1.0 меньше, чем установлено в Baxi коннект - эта настройка будет проигнорирована. Те котел "слушает" только реле (Baxi коннект) и греет, пока реле не поменяет состояние по сигналу от Baxi коннект.



Вариант 3. Датчик ОТКЛЮЧЕН и термостат включен
9.0 Выбор типа термостата - 1 (Внешний термостат)
9.1 Сценарий работы внешнего термостата - 1 (Отключение нагрева)
1.0 Настройки температуры воздуха помещения - 0 (off)
11 Сценарий работы циркуляционного насоса» - 4 (Насос котла + отключение насоса)
11.1 Режим работы циркуляционного насоса» - 1 (Авто)
11.2 Время задержки отключения насоса» - 5 (минут).

Что происходит:
Все тоже самое, что и в варианте 2


То есть, резюмирую мои наблюдения:
- если подключен термостат, то котел корректно управляет нагревом, но НЕ управляет насосом, он просто работает всегда
- если подключен датчик температуры помещения и не подключен термостат - насос останавливается согласно настройкам
- если подключен датчик температуры помещения И подключен термостат - насос работает всегда

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 13:46
IgorB
Starik писал(а): 22 окт 2024, 13:00 А термостат настраивать не пробовал? :)
Термостат - Baxi коннект, через реле управляет этой амперой. Включает/выключает реле согласно своей программе. Котел на изменение состояние реле у Baxi коннекта реагирует (мигает/исчезает иконка термостата, начинает/прекращает нагрев). Только, повторюсь, при прекращении нагрева насос не останавливается никогда. Что там еще можно настроить?

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 14:09
Starik
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 13:46Что там еще можно настроить?
Инструкцию котла открой.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 14:56
IgorB
Starik писал(а): 22 окт 2024, 14:09
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 13:46Что там еще можно настроить?
Инструкцию котла открой.
А конкретика есть какая то? Или вы кол-во постов так накручиваете? Я выше описал все, с параметрами, что и как я выставлял у котла

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 16:14
Starik
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 14:56Или вы кол-во постов так накручиваете?
Или! ;)
Инструкцию посмотри, там всё необходимое есть, имхо.

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 22 окт 2024, 23:39
IgorB
Ну что сказать, в инструкции действительно было. И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата», у меня стояло 1 - отключение нагрева, а нужное мне поведение было в значении 2 - отключение насоса (с ним конечно же отключается и нагрев)

С измененной настройкой все работает так, как я и хотел - нагрели, термостат сработал, греть перестали, через время ожидания выключается и насос

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 23 окт 2024, 09:08
tsv63
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 14:56 Или вы кол-во постов так накручиваете?
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 23:39 в инструкции действительно было
И где твоё "Извини, Starik... Был не прав."

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 23 окт 2024, 09:57
Bahus
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 23:39 И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата»
Ну какбэ
Bahus писал(а): 22 окт 2024, 09:52 Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.
Однако
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 10:38 9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 24 окт 2024, 20:35
IgorB
Starik, вы были правы, ну - тыкнули б меня? )) как-то более явно

Bahus писал(а): 23 окт 2024, 09:57
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 23:39 И это был термостат, настройка 9.1 «сценарий работы внешнего термостата»
Ну какбэ
Bahus писал(а): 22 окт 2024, 09:52 Ну и ещё раздел 9 меню котла покрутите. Может там чего поможет.
Однако
IgorB писал(а): 22 окт 2024, 10:38 9-ый раздел крутил - там все накрутил как надо
Ну, проглядел я там отдельный пункт про насос, думал, 11 пункт его задает, странная конечно логика, ну да ладно

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 24 окт 2024, 22:25
Starik
IgorB писал(а): 24 окт 2024, 20:35ну - тыкнули б меня? ))
В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)

Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом

Добавлено: 25 окт 2024, 23:15
IgorB
Starik писал(а): 24 окт 2024, 22:25
IgorB писал(а): 24 окт 2024, 20:35ну - тыкнули б меня? ))
В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)
Нет, ну тут поспорить не могу конечно :)