Друзья, подскажите. Имеем eco four 24f, РБ отрезервирован на 0.8 атм, в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды. Воздух с батарей стравлен, фильтр на обратке чистый.
Теперь к сути: котёл работает по термостату от Baxi, давление в системе СО 1.4 атм. При включении на холодную давление проседает до 1.0 и по мере нагрева поднимается до 1.4. При включении ГВС давление так же проседает до 1.0 и при выключении ГВС становиться 1.4.
Так и должно быть или что то не так? Наши местные мастера говорят что это норма

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 25 окт 2024, 10:37
Bahus
Проседать так сильно вроде не должно.
Докиньте в бак давления. 80% должно быть от давления холодной системы. Если у вас там 1,4, то в бак надуйте 1,1. Ну хотя бы килограмм.
Качественно стравите воздух после запитки котла. Удостоверьтесь, что автоматический воздухоотводчик на насосе открыт и работает.
А так-то да. Если давление в зелёной зоне, то это норма.

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 25 окт 2024, 12:53
Viert
Сейчас уже не очень то сливать котёл и добавлять давление. Так то в инструкции к этому котлу вообще стоит 0.5 атм.
По поводу воздухоотводчика: верхний болт немного в налёте, выкрутиться его и почистил, закрутил обратно, вроде должен работать. Если бы воздух был в котле, то насколько я знаю он шуметь будет как чайник. А в остальных местах воздуха нет.
Сейчас котёл стоит на постоянном подогрева по ТН, и давление стоит 1.5. Прр включении ГВС падает на 0.2 и возвращается при выключении.
Вообщем такое падении давления только на холодной СО.

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 25 окт 2024, 15:14
Starik
Viert писал(а): 25 окт 2024, 12:53Сейчас уже не очень то сливать котёл и добавлять давление.
Так сливать нет смысла, тебе надо бак подкачать на три десятки. Останови котел (выключи или переключи на ГВС, главное чтобы насос остановился). Страви давление в СО на три десятки, а потом насосом подкачай расширительный бак на это значение по манометру котла.

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 09:23
Viert
Стравил 3 сотки с отопления, добавил три сотки в расширитель. НИЧЕГо не изменилось - при старте на холодную проседает до 1 атм, по мере нагрева поднимается до 1.5

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 09:41
Starik
Значит где-то в системе отопления притаился воздух.

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 17:47
Viert
Starik писал(а): 30 окт 2024, 09:41 Значит где-то в системе отопления притаился воздух.
У меня все верхние точки оснащены Маевскими. Все прошёл, везде вода....

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 17:52
RADAR
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 котёл работает по термостату
для этих вводных это норма... :)

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 19:17
Viert
RADAR писал(а): 30 окт 2024, 17:52
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 в системе только радиаторы и примерно 75 литров воды
Viert писал(а): 24 окт 2024, 19:16 котёл работает по термостату
для этих вводных это норма... :)
Сейчас после последней ревизии расширится есть небольшое повышение давления с нагревом: 43гр - 1.4, 53гр - 1.5. Вроде тоже норма, но вдруш

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 30 окт 2024, 19:21
RADAR
или фенибут, или дополнительный бак, или принять как есть...

Странное поведение давления eco four 24f

Добавлено: 31 окт 2024, 18:47
Viert
А еще подскажите: при работе насоса в котле, независимо от работы котла, стрелка манометра немного дергается. Это есть норма или нет?