Страница 1 из 1

Обвязка котла

Добавлено: 25 окт 2024, 08:32
Edmon Dantes
Доброго дня, форумчане, подскажите пожалуйста, мне сделали обвязку котла следующим образом(на фото). Товарищ говорит что дополнительный насос (на фото указан стрелкой со знаком вопроса) который стоит на подаче в коллектор для радиаторов не нужен. И он будет мешать котловому насосу работать и тот быстро выйдет из строя, плюс идет заужение системы. Пробовал на сутки вытаскивать этот насос из розетки, температура по термометру в доме не изменилась. Нужно демонитровать этот насос? В коллекторе на ТП стоит насосно-смесительная группа. Дом новый, котел новый, БКС пока отключен, датчик бойлера отсоединил, отопление включено впервые.

Обвязка котла

Добавлено: 25 окт 2024, 15:38
Bahus
Конечно не нужен. Кому в голову взбрело его сюда поставить? И главное зачем?
Не увидел обратку змеевика бочки. Надеюсь она просто в кадр не попала, где-нибудь ниже в обратку ТП втыкается.
Хотя, конечно, за такую обвязку руки выдрать и ими же по башке отхлыстать. Особенно порадовал фильтр на обратке. Ну с тёплых-то полов и БКН никакой дряни в теплообменник прилететь не может-же?

Отправлено спустя 48 секунд:
Кстати, чего там с обратными клапанами на обратке? Есть хоть один где?

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 07:42
Edmon Dantes
Bahus, обратка бочки да внизу. По поводу обратных клапанов на обратке надо посмотреть.. на бочке точно есть, а на теплых полах и радиаторах вроде нет
Обратный клапан нужно поставить на линию теплого Пола? Чтобы обратка из радиаторов туда не шла, правильно понимаю?

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 08:39
Bahus
Не. На бочке достаточно

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 09:14
Edmon Dantes
Bahus, спасибо за рекомендации !насос демонтирую, врежу фильтр на обратку от ТП и бочки.

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 10:40
kdme56
Edmon Dantes писал(а): 26 окт 2024, 09:14 Bahus, спасибо за рекомендации !насос демонтирую, врежу фильтр на обратку от ТП и бочки.
Насос ставят для поддержки штанов когда штатный слетит неожиданно. Его давление должно быть равно или чуть больше штатного. И ставить его лучше в параллель трубе.

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 11:08
Edmon Dantes
kdme56, как понять параллельно трубе?

Обвязка котла

Добавлено: 26 окт 2024, 11:36
Bahus
Подозреваю речь о байпасе идёт.
Изображение

Обвязка котла

Добавлено: 01 ноя 2024, 13:41
EvgenySh
В Вашей схеме включенный насос практически весь теплоноситель забирает на коллектор радиаторов, а теплые полы сосут лапу и гоняют по своему кругу только то, что в них налито. Это при условии одинаковой производительности насосов котла, внешнего и ТП. А вот если внешний насос имеет большую производительность, то теплоноситель посла радиаторов может пойти в обратку ТП на противоток и тогда лапу сосать уже будет котловой :) Вообще схема интересная с точки зрения физики и экономии, но на практике лучше не использовать.