Страница 1 из 2
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 10:47
IgorB
Добрый день!
Совсем недавно запустили Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect по open therm, возникла проблема - насос котла работает всегда, не отключается по настройкам выбега.
Связанные с насосом настройки установлены следующим образом:
P18 Выбег насоса = 3
P19 Работа насоса контура отопления = 0 (c выбегом)
P27 Принцип работы насоса = 0 (on/off)
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
С Baxi Connect
- Значек «Радиатор» мигает мигает всегда (независимо от наличия запроса тепла в коннекте и независимо от того, греет он или нет)
- Котел греет или не греет в соответствии с запросом от коннекта
- Насос работает всегда, не выключается через 3 минуты
Куда копать? Можно что-то еще настроить у котла или уже идти сразу в микролайн?
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 11:11
Bahus
Если вы подключились по OpenTherm, то перемычку нужно убрать.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 11:16
IgorB
Bahus писал(а): 28 окт 2024, 11:11
Если вы подключились по OpenTherm, то перемычку нужно убрать.
Остальное в настройках Зонта задаётся, если не ошибаюсь. В том числе выбег насоса.
Перемычка убрана (вместо нее как раз коннект). С перемычкой - проверял, выключает ли он в принципе насос - выключает. Проблема в том, что у меня не зонт, а Baxi коннект, там ничего про насос для настройки не доступно...
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 11:20
Bahus
IgorB писал(а): 28 окт 2024, 11:16
у меня не зонт, а Baxi коннект
Это одно и то же.
А недоступно потому что релейно подключили. Полноценное управление будет только по цифровой шине. Подключитесь туда лучше.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 11:58
IgorB
Подключен по цифровой шине, через опен терм. Коннект параметры все читает с котла и температуру задает. Только не управляет насосом, потому что запрос на тепло не снимает.
А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 28 окт 2024, 12:33
Bahus
Ах тыж. Nova. Да, там релейное и цифровое совмещено.
IgorB писал(а): 28 окт 2024, 11:58
А в интерфейсе зонта/Baxi коннекта - ничего про насос котла нет, вообще
Действительно. Управлять насосом Коннект умеет, но это немножко другая тема. В вашем случае должен срабатывать параметр с котла.
Попробуйте в Микролайн пробиться.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 02 ноя 2024, 11:01
IgorB
Ответ Микролайна - со стороны контроллера все окей, насосом управляет котел, ищите настройку. Держу в курсе
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 03 ноя 2024, 13:43
Серикпай
IgorB писал(а): 28 окт 2024, 10:47
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
нормальная работа котла
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 04 ноя 2024, 12:29
IgorB
Серикпай писал(а): 03 ноя 2024, 13:43
IgorB писал(а): 28 окт 2024, 10:47
При этом заметил одну странность:
С «термостатом» (установленной/снятой перемычкой):
При замыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» мигает
- Котел греет до установленной т ТН
- Насос работает
При размыкании перемычки:
- Значек «Радиатор» горит (перестает мигать)
- Котел прекращает нагрев
- Насос останавливается через 3 мин после выключения горелки
нормальная работа котла
Я понимаю

Мне хочется, чтобы он также, как с термостатом, вел себя и при подключении baxi Connect, а он так себя не ведет и насос никогда не выключает
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 25 ноя 2024, 00:21
Руслан 76
Такая же беда, все один в один, если разберетесь в проблеме сообщите пожалуйста.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 01 дек 2024, 20:58
Руслан 76
Взял у соседа обычный комнатный термостат подключил через опен терм и насос выключается после выбега, для себя сделал вывод, что проблема не в котле. Написал в техподдержку в Zont, посоветовали обновить прошивку и перезагрузить котел и zont, по моим наблюдениям насос выключается после выбега, протестирую еще позже отпишусь. Пробуйте.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 10:50
IgorB
Руслан 76 писал(а): 01 дек 2024, 20:58
Взял у соседа обычный комнатный термостат подключил через опен терм и насос выключается после выбега, для себя сделал вывод, что проблема не в котле. Написал в техподдержку в Zont, посоветовали обновить прошивку и перезагрузить котел и zont, по моим наблюдениям насос выключается после выбега, протестирую еще позже отпишусь. Пробуйте.
У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толку
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 11:14
EvgenySh
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 10:50
У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толку
Попробуйте включение/выключение через виртуальное реле в коннекте задать
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 11:30
IgorB
EvgenySh писал(а): 17 дек 2024, 11:14
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 10:50
У меня Baxi коннект, с последней бетой, новых прошивок нет… Насос 100% не выключается. Все перезагружал 20 раз, без толку
Попробуйте включение/выключение через виртуальное реле в коннекте задать
Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем. У него там котел одна штука - через протокол опен терм, все настройки (
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 13:09
EvgenySh
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 11:30
Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем.
С Зонт Коннект перепутал.
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 11:30
У него там котел одна штука - через протокол опен терм
Одна штука это если выбирать релейное управление, по Опентерм должен еще давать кправление резервным
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 18:26
IgorB
EvgenySh писал(а): 17 дек 2024, 13:09
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 11:30
Нету у него виртуального реле, он же обрезанный совсем.
С Зонт Коннект перепутал.
IgorB писал(а): 17 дек 2024, 11:30
У него там котел одна штука - через протокол опен терм
Одна штука это если выбирать релейное управление, по Опентерм должен еще давать кправление резервным
На релейном у меня висит электрический Baxi, как резерв, тоже не задействовать. А на опентерм - как раз эко нова (с невыключающимся насосом)
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 17 дек 2024, 20:06
DFIZIR
У меня ecofour мать его без настроек выбега !!! С термостатом 3 минуты и вырубает насос ! 5 минут греет 5 минут встаёт (3минуты и насос встаёт) ! Подскажите такая работа нормальная? Или лучше насос постоянно, нагрев 5 минут и остывание 10 минут ( отсрочка поджига)?
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 09:14
EvgenySh
DFIZIR писал(а): 17 дек 2024, 20:06
С термостатом 3 минуты и вырубает насос !
Термостат котел отключает или он сам по нагреву теплоносителя ?
DFIZIR писал(а): 17 дек 2024, 20:06
Или лучше насос постоянно
Не работает насос постоянно, 3 минуты после выключения горелки и останавливается. Этот параметр на EcoFour не регулируется.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 09:18
Bahus
Оставьте так, как вам будет комфортно в помещении находиться. Вы же котёл для этого используете?
Отправлено спустя 52 секунды:
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 09:14
3 минуты после выключения горелки и останавливается
EcoFour без внешних устройств насос не отключает.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 10:42
EvgenySh
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 09:19
EcoFour без внешних устройств насос не отключает.
Про какие устройства идет речь ? С перемычкой термостата отключает, с релейным термостатом отключает, с контроллером Opentherm тоже отключал. Горелка отключилась и если температура теплоносителя не успела упасть ниже заданной за 3 минуты, то насос всегда отключается. Специально проверял, ставил перемычку, температуру на 50. Котел нагрел и отключил горелку. Пока горелка молчала, убавил температуру на 30 и насос через 3 минуты вырубился

Хотя в инструкции написано - Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 11:27
Bahus
С пустым цифровым интерфейсом и подключенной перемычкой на вводной колодке (а ля заводское из коробки) насос работает постоянно на любой модели итальянца. Вплоть до 5 поколения.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 12:31
EvgenySh
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:27
насос работает постоянно на любой модели итальянца.
Может ошибаюсь, перепроверю еще раз.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 13:28
Bahus
Ну, по крайней мере, всегда так было. Может, конечно, за последнее время что-то поменяли. Но очень сильно сомневаюсь. Выбег только работал при настройке работы по температуре помещения.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 13:45
kdme56
С зонтом котёл выключается, а насос отрабатывает три минуты и встаёт. Сделал привязку насоса и через реле, он останавливает все другие насосы. С включением котла всё включается по новой.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 14:26
Starik
Bahus писал(а): 18 дек 2024, 11:27С пустым цифровым интерфейсом и подключенной перемычкой на вводной колодке (а ля заводское из коробки) насос работает постоянно на любой модели итальянца. Вплоть до 5 поколения.
Ты что-то путаешь, наверное. Там с точностью до наоборот (емнип), по умолчанию = 3 мин (всем), а потом появились модели с регулировкой до 240 мин. На слимах есть (был) переключатель.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 15:11
Bahus
Да ничего я не путаю. Кроме того про Слим я вообще не упоминал ))
Отправлено спустя 11 минут 46 секунд:
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 10:42
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата.
Вот же и выдержка из инструкции.
И ещё вот из инструкции на Main (тот древний, со светодиодами):
Постциркуляция насоса, контролируется электронной системой управления котла и продолжается 3 минуты после отключения горелки по сигналу комнатного термостата при работе котла в контуре отопления
Ключевое "сигналу комнатного термостата". А если у нас перемычка стоит, то и сигнала не будет.
Кстати, Слимовый джампер с временем выбега, ЕМНИП, тоже работает по термостату. Без него тоже постоянно молотит. Ну если только бойлер со своим насосом отсутствует.
И не берём расчёт работу ГВС на битермиках. Там по умолчанию останов во время ГВС.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 16:49
Starik
Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 17:00
EvgenySh
Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:49
во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
После отключения мать ее термостата (перемычки, контроллера и т.п.) По температуре ТН, естественно с перемычкой, включенным термостатом и т.п. постоянно насос гоняет, проверил только что.
Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:49
Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Это нормально в вашем возрасте

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 18 дек 2024, 18:58
Starik
EvgenySh писал(а): 18 дек 2024, 17:00Это нормально в вашем возрасте
Странный способ самоутверждаться или ЧСВ чесать.

Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
Добавлено: 19 дек 2024, 22:21
IgorB
[/quote]
Starik писал(а): 18 дек 2024, 16:49
Значит я не понимаю о чем народ вопрошает. )))
Насколько я понял, всем хочется чтобы после срабатывания термостата насос продолжал молотить без остановки. А такое возможно только в тех моделях, где есть настройка выбега, во всех остальных - время фиксированное = 3 мин.
Мне наоборот хочется, чтобы после «срабатывания зонта» на Eco Nova насос выключался, а не молотил постоянно. От термостата - выключается по настройкам выбега, от зонта - нет