Страница 1 из 1

Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.

Добавлено: 29 окт 2024, 14:11
johnsilver
Добрый день.
Есть система состоящая из Luna Comfort и резервного котла Protherm Ray.
Подключил оба к контроллеру Baxi Connect +. Электрический через релейный выход.
При настройке через мастер-настройки в приложении, говорится, что для корректной работы надо подключить NTC датчик на гидрострелку.
Соответственно вопросы:
1. Возможно ли настроить систему без этого датчика.
2. Какой датчик нужен и как он монтируется на гидрострелку.

Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.

Добавлено: 07 ноя 2024, 11:37
EvgenySh
johnsilver писал(а): 29 окт 2024, 14:11 надо подключить NTC датчик на гидрострелку
Какая то чушь. А если нет гидрострелки ? В инструкции написано, что NTC 2 это дополнительный датчик резервного котла.

Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.

Добавлено: 07 ноя 2024, 15:34
Bahus
Скорее всего подразумевалась что 2 котла по умолчанию на стрелку работают :)
Думаю нужно его цеплять на подачу основного котла. Логика видится такая. Основной котёл встал, температура подачи у него упала ниже уставки по датчику. Датчик орёт контроллеру, контроллер замыкает реле, включается резервный котёл. Ну и в обратную сторону. Основной вышел из аварии, включил насос/горелку. Подача нагрелась, резервный выключается.

Baxi Connect + , подключение резервного электрического котла.

Добавлено: 07 ноя 2024, 17:30
EvgenySh
Bahus писал(а): 07 ноя 2024, 15:34 Думаю нужно его цеплять на подачу основного котла.
Зачем, если контроллер и без него знает про ошибку ? Читайте инструкцию на Connect+ там все написано