Проблема с подключением ZONT к Baxi Ampera+
Добавлено: 01 ноя 2024, 20:41
Добрый день.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее по очереди, переключая раз в минуту или чуть реже.
И что самое плохое он так и работает если у одного контура потребления недостаточно температуры, то он включается, тут же могут прийти данные второго контура, где достаточно температуры и котел выключается. В результате он так и мигает.
Контур ГВС, при этом работает отлично, но температура "требуемая" зонтом в котле никак не учитывается, там стоит на ГВС максимум (и запрос) 65 градусов, котел легко греется до 75.
Так же и при одном контуре потребления температура выставленная в зонте как максимальная котлом игнорируется.
В котле есть режим работы насоса пункт 11. Если выставить в этом пункте значение 1, то все начинает работать нормально, но не долго. Котел сам автоматом, как и написано в инструкции, переходит на режим 3. Если убрать датчик температуры ГВС, то на режим 2. И все равно отказывается нормально работать с двумя контурами потребления.
В дополнении котел не включается при переходе нижнего порога температуры в зонте. Запрос на тепло идет от зонта, но котел его игнорирует.
В результате складывается полное впечатление что котел работает сам по своим алгоритмам не принимая ничего от зонта кроме текущей температуры и заданной, вот если она ниже, то включается, во всех других ситуациях нет.
Что делать, как настроить котел?
Или как заставить его не менять режим 11 с 1 на 3? Прям помогло бы.
PS Служба поддержки зонта ничего не смогла сделать, отправила сюда.
Подключил ZONT к котлу Baxi Ampera+ через дополнительный блок по OpenTerm.
Так же к котлу, через гидрострелку, подключен котел косвенного нагрева, температура контролируется котлом.
В Zont созданы два контура потребления и температура передается в котел. При этом котел показывает ее по очереди, переключая раз в минуту или чуть реже.
И что самое плохое он так и работает если у одного контура потребления недостаточно температуры, то он включается, тут же могут прийти данные второго контура, где достаточно температуры и котел выключается. В результате он так и мигает.
Контур ГВС, при этом работает отлично, но температура "требуемая" зонтом в котле никак не учитывается, там стоит на ГВС максимум (и запрос) 65 градусов, котел легко греется до 75.
Так же и при одном контуре потребления температура выставленная в зонте как максимальная котлом игнорируется.
В котле есть режим работы насоса пункт 11. Если выставить в этом пункте значение 1, то все начинает работать нормально, но не долго. Котел сам автоматом, как и написано в инструкции, переходит на режим 3. Если убрать датчик температуры ГВС, то на режим 2. И все равно отказывается нормально работать с двумя контурами потребления.
В дополнении котел не включается при переходе нижнего порога температуры в зонте. Запрос на тепло идет от зонта, но котел его игнорирует.
В результате складывается полное впечатление что котел работает сам по своим алгоритмам не принимая ничего от зонта кроме текущей температуры и заданной, вот если она ниже, то включается, во всех других ситуациях нет.
Что делать, как настроить котел?
Или как заставить его не менять режим 11 с 1 на 3? Прям помогло бы.
PS Служба поддержки зонта ничего не смогла сделать, отправила сюда.