Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
Добавлено: 04 ноя 2024, 18:30
Здравствуйте, прошу о помощи! Котлу Baxi пошёл 10-й год. Эксплуатация очень бережная, обслуживание два раза в год со всеми основными проверками-промывками-продувками. За период работы не было серьезных поломок и нареканий, почти все ремонты и замены плановые и всегда было понятно что идет к концу. Примерно в начале лета стала ощущаться нестабильность температуры ГВС во всех смесителях и душе. К осени, после замены вторичного теплообменника на заведомо чистый и промытый, а также замены датчика ГВС проблема не ушла. Наблюдения на дисплее выявили: волнообразное повышение температуры ГВС вниз и вверх на 2 градуса от заданного (если ставлю 40 - амплитуда от 38 до 42). Такая история во всех режимах работы котла и на всех заданных температурах ГВС. Заменил датчик протока-турбинку и датчик Холла - без изменений. Первичный теплообменник промывал два года назад, грязи было немного, сейчас щелчков и прочего нет. Отопление работает нормально. Замечена только одна странность: на дисплее показывает проток ГВС 4 литра вместо фактических 6 в минуту. Больше никаких отклонений и проблем нет, никаких ошибок не вылетало, перегрева котла и отключений нет. Подскажите, куда копать с ГВС? Умирает плата?