Отсутствие модуляции и тактование Luna 3 Comfort
Добавлено: 05 ноя 2024, 20:34
День добрый.
Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно). Температура на подачу в первичное кольцо - 50, обратка где-то 40 градусов. Работают по температуре теплоносителя. AMBON 0. MODUL 0. Все параметры котлов абсолютно одинаковые.
Система отопления - первичное кольцо 28 мм медь с единственным на данный момент вторичным кольцом с нсу и терморегулирующим клапаном на отопление теплыми полами.
Котлам один год, в прошлом году запустил, пару раз в течение сезона переводил отопление с одного котла на другой, модуляция работала . На дисплее от 1 до 3 показывала мощность в зависимости от погоды.
В этом году котлы обслужили, но некорректность работы обнаружил потом. на котле 1.31 модуляция работает, управление мощностью f13 тоже работает, на сколько выставил в таких пределах PWR% и отображается. Работает плавно, не отключается.
А котел 1.24 включается сразу на полную мощность (3 огонька и PWR 100) за пару минут нагревает первичного кольцо до заданной температуры и не пытаясь снизить мощность отключается. На параметр F13 не реагирует. Что на 30 его установишь что на 100. После нагрева вырубает горелку не пытаясь снизить мощность. За время выбега насоса температура в кольце падает, котел опять включается через пару минут . И так постоянно тактует. Пару минут работы на 100 процентов пару минут в отключке.
Куда копать?
Имеется два котла Baxi luna 3 Comfort. 1.24Fi и 1.31 Fi. Подключены на данный момент для попеременной работы (переключение вручную - для включения резервного нужно перекрыть краны отключаемого котла, открыть краны на включаемый, заглушить один и запустить второй соответственно). Температура на подачу в первичное кольцо - 50, обратка где-то 40 градусов. Работают по температуре теплоносителя. AMBON 0. MODUL 0. Все параметры котлов абсолютно одинаковые.
Система отопления - первичное кольцо 28 мм медь с единственным на данный момент вторичным кольцом с нсу и терморегулирующим клапаном на отопление теплыми полами.
Котлам один год, в прошлом году запустил, пару раз в течение сезона переводил отопление с одного котла на другой, модуляция работала . На дисплее от 1 до 3 показывала мощность в зависимости от погоды.
В этом году котлы обслужили, но некорректность работы обнаружил потом. на котле 1.31 модуляция работает, управление мощностью f13 тоже работает, на сколько выставил в таких пределах PWR% и отображается. Работает плавно, не отключается.
А котел 1.24 включается сразу на полную мощность (3 огонька и PWR 100) за пару минут нагревает первичного кольцо до заданной температуры и не пытаясь снизить мощность отключается. На параметр F13 не реагирует. Что на 30 его установишь что на 100. После нагрева вырубает горелку не пытаясь снизить мощность. За время выбега насоса температура в кольце падает, котел опять включается через пару минут . И так постоянно тактует. Пару минут работы на 100 процентов пару минут в отключке.
Куда копать?