Найдено 14 результатов
- 08 дек 2022, 09:46
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е
- Ответы: 6
- Просмотры: 698
Baxi Nuvola Comfort 320 ошибка 25е
Тоже склоняюсь к тому что проблема циркуляции: E25 Возможная блокировка насоса Завоздушная система отопления Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления) Неисправен датч...
- 07 дек 2022, 04:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
- Ответы: 12
- Просмотры: 754
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Вопрос. Почему было принято решение на замену котла? Что в старом износилось так, что выгоднее была замена, а не ремонт? ...это уже совсем другая история :( Там трубы от теплообменника "кончились" сам теплообменник почти помер, корпус насоса (если знаете, он там пластиковый) так вот он да...
- 06 дек 2022, 18:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
- Ответы: 12
- Просмотры: 754
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Спасибо всем Друзья!!! Я всегда говорил что коллективный разум это сила! Если даже нет прямой подсказки, неравнодушие дарит надежду, внушает уверенность, толкает на новые подвиги! 8-) ...по поводу включить «AMBON» и «MODUL» в данном случае это скорее всего не имеет смысла, так как при отсутствие ул-...
- 06 дек 2022, 13:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
- Ответы: 12
- Просмотры: 754
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Блин. Вроде грамотно и подробно всё написано. А чего посоветовать - не знаю. Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает? Спасибо что откликнулись! ...замена панели, это первое что было сделано :) "сон" остался крепким :oops: Ещё было подозрение на трёхход...
- 06 дек 2022, 09:40
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: "Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
- Ответы: 12
- Просмотры: 754
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Уважаемые Гуру и СервисМэны, вопрос «жизни и смерти» так сказать, в сезон пришедших холодов!!! Котёл Baxi Nuvola 3 comfort 240FI, в этом доме уже второй, первый, верой и правдой отслужил 11 лет, причём 9 лет вообще без поломок и остановок. Котёл очень удобный, особенно для не очень больших домов (се...
- 15 мар 2017, 18:33
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: NUVOLA-3 Comfort, после утечки
- Ответы: 6
- Просмотры: 4388
NUVOLA-3 Comfort, после утечки
Всем спасибо!
Котел работает нормально, единственное что изменил после промывки: параметр modul=0, AMBON=1, F17=10, все остальное как выше.
Предполагаю что, раз датчик СО приверал, а может и не приверал просто был теплообменник забит, тем самым вводя мозги в заблуждение.
Тема закрыта.
Котел работает нормально, единственное что изменил после промывки: параметр modul=0, AMBON=1, F17=10, все остальное как выше.
Предполагаю что, раз датчик СО приверал, а может и не приверал просто был теплообменник забит, тем самым вводя мозги в заблуждение.
Тема закрыта.
- 14 мар 2017, 17:31
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: NUVOLA-3 Comfort, после утечки
- Ответы: 6
- Просмотры: 4388
NUVOLA-3 Comfort, после утечки
Выход промывочной станции на обратку котла, выход с ПТО через фильтр, в емкость, газ выключен, ГВС отключена, холодная вода отключена, выход горячей воды отключен. Начав промывку ПТО, произошло следующее, подав питание на котел, трех ходовик открывает СО, циркуляционник начинает гонять кислоту, но ч...
- 14 мар 2017, 12:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: NUVOLA-3 Comfort, после утечки
- Ответы: 6
- Просмотры: 4388
NUVOLA-3 Comfort, после утечки
А как лучше промыть первичный теплообменник, не снимая с котла.
В выключенном котле трех ходовик закрытый, а на включенном открыт но и насос работает (у меня на промывочной станции свой насос).
Как то можно не включая котла открыть трех ходовик и еще по схеме там какой то авто бойпас, как он работает?
В выключенном котле трех ходовик закрытый, а на включенном открыт но и насос работает (у меня на промывочной станции свой насос).
Как то можно не включая котла открыть трех ходовик и еще по схеме там какой то авто бойпас, как он работает?
- 14 мар 2017, 10:53
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: NUVOLA-3 Comfort, после утечки
- Ответы: 6
- Просмотры: 4388
NUVOLA-3 Comfort, после утечки
Замерить, где, в каких точках?bullet0823 писал(а): напряжение измерить
Сетевое 218 вольт.
- 14 мар 2017, 07:17
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: NUVOLA-3 Comfort, после утечки
- Ответы: 6
- Просмотры: 4388
NUVOLA-3 Comfort, после утечки
Здравствуйте, котел NUVOLA-3 Comfort 240 fi, возраст 3 года. За все время нареканий, кроме f03, не было, но вот два дня назад потекла ночью батарея, давление упало F12, СО двух трубное, батарея была исключена, СО подпитана и вот тут начались непонятки. Котел начал жить своей жизнью. горелка в режиме...
- 21 ноя 2013, 05:55
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
- Ответы: 21
- Просмотры: 10395
Re: проблема при запуске Nuvola-3 Comfort 240Fi
У меня тоже с первого раза не запустили, пока не выгнали воздух из бойлера ГВС.Vit_l писал(а):Не смогли сегодня запустить СО... холодную воду не подавали в него может в этом дело...
Запустите систему ГВС, видимо у этого котла у ГВС приоритет.
- 03 ноя 2013, 13:14
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 15513
Re: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
Спасибо уважаемый!!!BAXI-Ural писал(а):
Развели сомнения.!!!
До этого я думал что только на приборы «ОВЕН» такие мутные мануалы, как вы сказали, «трудности перевода»
- 03 ноя 2013, 12:27
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 15513
Re: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
То есть если я «K REG» в «ручную» выставляю, например 3.5, а потом, применив настройки «AMBON=1», MODUL=1 и включив режим автомат, «K REG» должен измениться автоматически в соответствии с температурой за бортом, например 2.2, так??BAXI-Ural писал(а): У Вас все нормально....
- 03 ноя 2013, 09:01
- Форум: Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика
- Тема: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
- Ответы: 14
- Просмотры: 15513
Re: Настройка BAXI LUNA 3 Comfort
Это, как говорится, "трудности перевода" :cry: ,- в данном случае "включить-выключить" и есть "комфорт-эконом", "солнышко-луна" :) Здравствуйте. У меня похожий вопрос, поэтому с вашего позволения спрошу тут. Котел BAXI NUVOLA-3 Comfort 240 Fi , не работает «а...