Найдено 8 результатов
- 28 дек 2015, 23:43
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
Не, F11 это не то. Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно. Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включени...
- 25 дек 2015, 00:03
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
25199 так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится.. Именно так сейчас и работает. Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла ...
- 22 дек 2015, 23:55
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
- 21 дек 2015, 20:21
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
- 21 дек 2015, 17:26
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
25159 3 минуты постциркуляция в этом случае.. Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак? Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд: 25161 а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термос...
- 21 дек 2015, 16:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной. Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса. Вообще не понятно, в чем экономический смы...
- 21 дек 2015, 12:45
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.RADAR писал(а):цель какая?
- 21 дек 2015, 00:10
- Форум: Программирование настроек
- Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
- Ответы: 18
- Просмотры: 15327
BAXI ECOFOUR время работы насоса
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR? То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял. Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате...