Найдено 8 результатов

vvs
28 дек 2015, 23:43
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Не, F11 это не то. Горелка включается в нужное время, чтобы температура подачи в ТП не падала ниже заданной, и принудительно затягивать паузу между включениями будет не правильно. Я опытным путем установил, что если насос котла будет перемешивать теплоноситель в гидрострелке, то пауза между включени...
vvs
25 дек 2015, 00:03
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

25199 так греть сразу и не будет, а насос через 3 минуты остановится.. Именно так сейчас и работает. Но моя задумка была увеличить время постциркуляции примерно до 10минут. При работе системы только на теплые полы (площадь их невелика и они только для комфорта, отопление радиаторами) горелка котла ...
vvs
22 дек 2015, 23:55
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Bahus писал(а): А я вообще не понимаю, зачем котлу, работающему на стрелку комнатный термостат.
Котел управляется через вход для подключения комнатного термостата, но не комнатным термостатом. Если ни одному из контуров не нужно тепло, то нафига котел будет греть стрелку?
vvs
21 дек 2015, 20:21
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

RADAR писал(а):
vvs писал(а):
Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак?
Нет
Печально...
vvs
21 дек 2015, 17:26
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

25159 3 минуты постциркуляция в этом случае.. Т.е. изменить этот период 3мин вообще никак? Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд: 25161 а вот если котёл выключен, а после гидростреки в одном из контуров нужен нагрев? тогда как? Котел включится, путем замыкания клемм для подключения комнатного термос...
vvs
21 дек 2015, 16:39
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

если котёл работает на гидростелку то циркуляция должна быть постоянной. Если потребности в нагреве нет, то котел отключается (через контакты для комнатного термостата). Вот после его отключения и хотелось бы иметь возможность изменить время работы насоса. Вообще не понятно, в чем экономический смы...
vvs
21 дек 2015, 12:45
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

RADAR писал(а):цель какая?
Котел работает на гидрострелку, цель: сделать работу котла наиболее оптимальной.
vvs
21 дек 2015, 00:10
Форум: Программирование настроек
Тема: BAXI ECOFOUR время работы насоса
Ответы: 18
Просмотры: 15327

BAXI ECOFOUR время работы насоса

Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, подскажите можно ли изменить время постциркуляции насоса в котле BAXI ECOFOUR? То, что это нельзя сделать через настройки я уже понял. Есть ли какой-то путь решения этого вопроса через сервисные центры? Может перепрограммирование платы котла или на плате...