Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5928
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
можноmiaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
зависит от расхода до стрелки и послеmiaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Бывалый
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
- Откуда: Серпухов
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
BAXI-Ural писал(а):Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.
поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки
Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя