Сообщение miaperm »

Добрый день! В целях защиты от холодной обратки котла Baxi slim 1.620in решил поставить трехходовой термостатический клапан. Котел работает на гидрострелку. Можно ли обойтись без трехходового клапана, будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла? В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.? Спасибо.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение RADAR »

miaperm писал(а): Можно ли обойтись без трехходового клапана
можно
miaperm писал(а): будет ли через гидрострелку закольцовываться часть теплоносителя в обратку котла?
зависит от расхода до стрелки и после
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение BAXI-Ural »

miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

junkies
Завсегдатай
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 20:47
Откуда: Серпухов
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение junkies »

BAXI-Ural писал(а):
miaperm писал(а): В какой степени вредна температура обратного теплоносителя 30 град.?
Это обычная, нормальная температура, не требует никаких мер по повышению темперратуры...
miaperm писал(а): Котел работает на гидрострелку.
Обеспечив циркуляцию в 2.6 куб.м/ч в котловом контуре (а вы должны это), вы по законам физики не получите дельту более 20С.

а подскажите про слим. если стоит комнатный датчик температуры, нагрелись батареи, датчик комнатной температуры отключил котел. батареи остыли до 20-30 градусов.

поступил запрос на гвс, котел отшпарил на максимуме, затем включается отопление и получается в горячий котел поступил вода с остывших батарей. нужно ли что то делать отдельно со слимом или он расчитан на это?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Защита Baxi slim 1.620in от холодной обратки

Сообщение BAXI-Ural »

Десятки тысяч котлов работают в таких условиях, для них это штатный режим (например, "антилегионела") и ничего...
junkies писал(а): он расчитан на это
:yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Высокая температура обратки / малая дельта Luna Platinum 1.32 GA
    emu77 » » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    3897 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    1738 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    2063 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Какой программируемый датчик выбрать для котла Baxi slim 1.400 in
    AlexR » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    5277 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Датчик бойлера косвенного нагрева для котла Baxi Slim 1.400 iN
    Basketron » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    5139 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя