Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Обещал - отчитываюсь.
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2...
Последнее сообщение
а если задача подклчить бойлер к набору котлов, среди которых Baxi только один (а в наличии резервные электричский и твердотопливный, например), то решение задачи через каскад с внешним управлением?
Или есть схемы последовательного подключения котлов, чтобы нагретая одним котлом жижа проходила через остальные котлы, и попадала в бойлер, подключенный к Baxi, даже если кончился газ?
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?
Последнее сообщение
Ну возможно для профи все и понятно, но вот например, мне не совсем понятно зачем там тройники? ведь есть на котле возвраты...
Я по привычке написал про подключение к итальянским моделям.
Но тут вообще удостовериться нужно. Поскольку в приложении D нарисовано классически через тройник.
Если второй справа патрубок у вас действительно 3/4 , тогда можно и без тройников.
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Нужно ли ставить на подачу и возврат краны или клапаны какие-нибудь?
Под котлом на...
Не думал не гадал я, никак не ожидал я такого вот двухконтурного котла. Оказалось, что современные двухконтурные котлы хуже советских колонок из моего детства. Ни тебе рывками не попользоваться, ни маленькую струйку сделать. Все уходит в перегрев и в ожидание. А чтобы сделать нормальную рекуперацию так ещё и бойлер электрический для поддержания кольца покупай.
Конечно сам виноват. Скупой платит дважды, а Игорь Александрович всегда.
Посему, дорогие присутствующие, вопрос намба раз: можно ли...
Последнее сообщение
Можете в Московский офис написать или позвонить. Координаты на сайте есть.
Правильная/неправильная система отопления к гарантии котла вообще отношения не имеет. Из-за кривой системы котёл может странно или неправильно работать. Но помереть от этого он не может. Тем более в гарантийный срок
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я...
Последнее сообщение
А вы откройте семинарку и посмотрите уровень настроек бытовых котлов и уровень настроек котлов с qaa75.
Затем оттуда же из Аптечки можете скачать пользовательскую и сервисную для qaa75 и их прочитать.
Готовы вы к таким подвигам? В противном случае нужно будет найти хороших специалистов. Которые за это денег попросят немалых.
Не. То есть, если цель оправдывает средства, то пожалуйста.
Пытаюсь подружить Eco5 compact с БКН. Гидравлику обвязал, электрику поправил, все в точности по формуляру. Котел работает, отопление греет, датчик температуры ГВС видит. Но при попытке установки F03 в 005 (формуляр) или 003 (паспорт), котел улетает в ошибку E98. Подскажите, куда копать?
Последнее сообщение
Bahus , спасибо огромное! Все получилось. Поставил F03=003 и F12=007, тут же словил ошибку E55 (потерялись данные в F45 и F48), вернул их назад - котел запустился! Пришлось, правда, фазы ГВС и отопления на трехходовом поменять местами. В итоге все работает корректно, бойлер греется, отопление работает штатно, полотенчики горячие, все довольны!
После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана? :?:
Последнее сообщение
alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему котёл при нагреве бойлера выключается при достижении максимальной температуры? Котёл подключен к ZONT Smart 2.0 по цифровой шине. К слову, при подключении ZONT, как написано в его инструкции, нужно регуляторы котла на отопление и ГВС выкрутить на максимум. Судя по данным температуры теплоносителя из приложения, котёл выключает горелку при достижении температуры около 85-90 и включается снова через 3 минуты (я так настроил), чтобы была пауза между...
Последнее сообщение
я заметил, что котёл выключается, если температура теплоносителя превышает на 4 градуса выше уставки. Все котлы греют на +5 от установленной температуры.
Регулируй газовый клапан, а не провода сдергивай. Пригласи специалиста чтобы проверил и отрегулировал.
Здравствуйте. При включении котла 3-х ходовой клапан срабатывает на обогрев ГВС, а потом перестаёт греть. Горит индикатор нагрева ГВС, но температура не поднимается. При включении рукой трогаю трубу, которая на бойлер идёт, она какое-то время горячая, но потом перестаёт быть горячей. А котёл в это время греет до той температуры, которая должна быть в ГВС. Подскажите, в чём может быть проблема?
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме Зима котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на Лето . Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где...
Последнее сообщение
Кажись была у них партия с такой проблемой в прошивке. Могу ошибаться, но вроде именно по неотключению антилегионеллы. Лучше уточнить по телефону тежнической поддержки 8-800-555-1718
Решалось перепрошивкой в московском офисе. Но я слабо представляю как это можно сделать в сезон . Позвоните в ТП. Они, с сервисниками там общаются исключительно. Но у вас вопрос по прошивке - короткий и быстрый. Думаю они что-то вразумительное ответят вам.
Здравствуйте. Установлена связка BAXI Eco-life 1.24 + БКН (drazice 160). На табло котла для бойлера можно устанавливать максимальную t 60. Обратил внимание, что нагревает где то до 55. Вопрос, можно ли в настройках повысить предельную t до 65? Спасибо
Последнее сообщение
Товарищи, всем доброго дня! Спасибо всем за методическую поддержку. Все построено, все работает, доволен. Подключал, запускал сам. Когда приехал местный представитель по сервису/наладке Baxi, покачал головой, сказал, что все классно и ему делать тут нечего. Остались довольны оба. :)
:?: А собственно вопрос! К какому режиму работы котла вкл/выкл подгонять? Сейчас у меня температура по воздуху 21+-0.7 (20.3-21.7), все четко работает держит идеально. Перепад температур, в целом, комфортен. Время...
Подскажите где искать причину?
Года 4 назад подключил пассивный бойлер ГВС с родным датчиком температуры, гистерезис - включение/выключение было +/- 5 градусов, сейчас внезапно стало +/- 10 градусов
Из-за того, что котел наполнен почти 90 градусным теплоносителем, при переключении на отопление туда временно подавалась вода 90 град. Установил трехходовой термостатический клапан (с обратки подмешивается холодная), для понижения температуры теплого пола, он работает нормально и контур ГВС остался...
Последнее сообщение
Спасибо,
Он у меня там и стоял, но если пружина откажет(проржавеет или развалится) то клапан сам под своим весом будет закрываться. Поэтому я его переставил на выход котла.
Добрый день.
Имеется бойлер Baxi Premier Plus 150 литров. В эксплуатации больше 5 лет.
1) У него есть ревизионное отверстие, чтобы промыть емкость внутри ?
2) Если нет, да и вообще, как такие бойлеры промывать ?
Вода очень мягкая, накипи негде нет, но есть ощущение, что там за годы накопились батерии и прочая бяка.
Последнее сообщение
Если только через фланец от ТЭНа. Но туда даже кисть не пролезет, мне кажется. Не помню чтобы ПП кто-то промывал.
Добрый день!
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и...
Последнее сообщение
все оказалось проще, ГВС настроен правильно, котел не позволяет опускать температуру ГВС ниже 35 градусов, это минималка, поэтому как только температура падает ниже, зонт дает команду на включение. Да и не понятно как можно накосячить с настройками в приложении, там все настройки по ГВС сводятся к двум галочкам.
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последнее сообщение
Теперь, когда ГВС снова заглючит, сразу смотри этот параметр.
Возьми ёмкость для воды и секундомер. Открывай кран ГВС, подставляй ёмкость и включай секундомер, чтобы узнать сколько реально воды из крана за минуту выливается. Сравнивай с показаниями, должно быть примерно одинаково, сейчас датчик видит 5 л/мин.
Имеется одноконтурный котел Eco Nova 1.24F, у которого есть пара дополнительных выходов на бойлер (косвенного) нагрева.
Хочется прямо сейчас запустить на нём отопление, не подключая бойлер горячей воды. Можно ли это сделать и что для этого нужно?
Последнее сообщение
Особо неочевидного не вижу. Просто делай как в инструкции и всё.
Единственное - инструкцию нужно использовать ту, которая шла в коробке с котлом.
Потому что были изменения в прошивке, я так понимаю. У меня лежит более старая pdf-версия инструкции. Так вот там значение 3 вполне себе используется. И без всяких сносок со звёздочками.
Nova.png
Непонятно только почему с завода ставят 2 . Ну подключили бы сразу датчик на заводе и выставили 1 , если уж из обращения значение 3 вывели (тоже, кстати,...
Дом, два этажа. Отопление теплый пол. первый этаж коллектор на 11 контуров, второй этаж коллектор на 9 контуров. Коллектора со своими насосами и смесительными узлами. Одну зиму топили электрическим котлом.
Сейчас хотим все к газовому котлу привязать.
Газовый котел Baxi Luna 3 1.310 FI + БКН OptiBase на 300 литров с одним змеивиком.
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования...
Последнее сообщение
Вопрос 1. Можно ли обвязать все(БКН, коллектор первый этаж, коллектор второй этаж) через гидрострелку без испольщования ГВС котла? Наш мастер обьяснил что можно слетит гарантия с котла так как чтото в плате надо делать котла что бы не открывался 3хКлапан.
зачем вам круглый год стрелку огнянную для ГВС держать. С учётом того, что больше 40 в отопление не нужно? Подключайте до стрелки как положено и не делайте себе голову
Добрый день!
В работе котел BAXI ECO Nova 24F, система отопления заполнена антифризом. Дом используется наездами.
Контур ГВС не заполнен и заглушен.
Планируется использование ГВС, но при отъезде воду необходимо сливать.
Слив из системы будет организован в нижней точке, на выходе ГВС и на подаче воды в котел установлю краны для впуска воздуха в систему в момент слива.
Подскажите, может есть еще какие то нюансы? На входе холодной воды в котле есть ли обратный клапан?
При сливе таким способом...
Последнее сообщение
В туалетной комнате оставлю конвектор на 8 градусов на случай останова.
Добрый день. Подскажите, котел ecofour 24 кВт турбированный одноконтурный внутренний насос willo 100 Вт отключен, крыльчатка убрана, на релюшках собран внешний насос на гвс alpha1L 32-40 24 Вт. Бойлер коссвенник 120 литров. Мощность гвс прижата до 80%. котел гудит как вскипает (завывает). Воздух спущен. Если с этого же насоса запускаю бойлер с другого котла baxi slim 30кВт (стоит рядом) то все нормально насоса 24 Вт хватает. Котлы и бойлер стоят рядом. Насос стоит на третье постоянной...
Всем доброго.Имеется котел Ecofour 1.24,заказал набор Baxi комплект подключения бойлера универсальный для котлов Ampera/ ECO 4S/ ECO Four (BX4991100069),но там датчик бойлера короткий.Надо минимум 3м,подскажите,искать датчик с какими характеристиками ,или может ссылку скинете на проверенный.
И еще вопрос,нужен термостат,со встроенным датчиком температуры на Зигби,буду признателен за подсказку хороших вариантов.
Последнее сообщение
Просто удлинните 0,75 квадрата ГОСТ. Сильно врать не будет
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
2. Зачем, непонятно, но в принципе любой
Здравствуйте все! Люди подскажите, пож... Установил котёл, подключили полтора месяца назад. Сперва работал только на отопление, грел хорошо. Стоило подключить гвс начались проблемы. Пищит как охреневший комар, чем больше открываешь воду, тем громче верещит. И струя воды небольшого давления. Запитан от насосной станции. Единственное, что смущает, что подключил его через шланги, 5 метров, такие, как на смеситель идут. И боюсь, что могло, что то забиться. Так то он на гарантии, но вдруг случай не...
Последнее сообщение
В общем не хватает настройки... Что то не получается, все настроено по паспорту, но пищит все так же.
Уже куплено и на днях будем устанавливать Водонагреватель электрический Baxi V 580 TD
Уже установлен Котел газовый Baxi ECO-4s 1.24 F (24 кВт) 1-но контурный закрытая камера сгорания
Есть трехходовый клапан.
Сейчас все подключено через гидрострелку и оставлен контур под бойлер.
Другие ребята говорят что правильнее делать через трехходовый клапан.
Сегодня полдня искали куда в бойлере вставить датчик температуры. Не нашли.
Подскажите как быть.
В просторах интернета есть предложение вынуть...
Последнее сообщение
Ну он так и должен делать. Выкл - Лето (только ГВС) - Зима (отопление и ГВС) - Только отопление.
И так по кругу.
Приобрел котел Baxi Luna Comfort+ 1.32, собираюсь купить и подключить к нему бойлер Baxi PREMIER Plus 200.
Подскажите пожалуйста какое дополнительное оборудование (монтажный комплект?) нужно для подключения?
С уважением.
Последнее сообщение
А. Так у вас PP. Тогда просто снимите термостат. Можно и через него запитаться (если не ошибаюсь, в семинарке была схема как), но датчик точнее и удобнее.
Давление хвс отличное! Напор горячей воды слабый! Теплообменнику 10 лет, чистили его 2 раза! В чём причина? теплообменник забился проток горячей воды?
Последнее сообщение
Ещё бы знать где датчик? :D В улитке торчит, одним саморезом прикручен, прямо на тебя смотрит . Если ты снимал вентилятор, то обязательно должен был его вынуть, он же проводами к котлу улитку привязывает . Вот ту металлическую трубочку (которая на проводах) надо до блеска отмыть. ;)
Здравствуйте, есть данный котел, новый, не давно запустили под горячую воду, настроил температуру 40гр. Напор в доме хороший, открывать на всю кран горячей воды не вариант, брызги во все стороны, если сделаю напор меньше, котел начинает греть воду до 60 градусов, дальше не проверял отключал воду, поигрался с настройками Р04 , перегревает но медленней, что можно попробовать? Настроить что нибудь.
Связывался с официальным представителем, сказали это нормально, все что меньше при протоке воды 5/6...
Последнее сообщение
поэтому хочу тот который в котле заглушить
Выше уже ответили. Лучше не трогайте тогда бак в котле, можно трубку случайно поломать и тогда писец придет
Использую котел Baxi Eco Life 1.31 и БКН на 200 л.
В режиме нагрева ГВС температура ТН достигает 87-95 град.
Заявленная мощность теплообменника БКН 33 кВт.
Подключен БКН согласно инструкции.
Настройки котла:
F03 003
F09 10%
F16 59
Можете подсказать как снизить температуру ТН хотя бы до 70-80 град?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Screenshot_2025-01-11-00-03-46-891_com.microline.zont.jpg
Последнее сообщение
попробуйте установить скорость нагрева меньше, например, ТН 2град/мин, у меня это параметр -Р21. Котел начнет снижать мощность нагрева быстрее при начале нагрева. Но по графику у вас выглядит как у меня... одно тактование за цикл при нагреве....
Здравствуйте котел baxi eco life 1.24f и бойлер косвенного нагрева Inox 100,без подключеного датчика бойлера котел работает без проблем и греет отопление,после подключения датчика и включение вилка котла в розетку сразу выбивает автомат,в чем может быть проблема?
Отключаю датчик котел снова работает
Огромная просьба помочь советом буду благодарен не без возмездно
Последнее сообщение
буду благодарен не без возмездно Вызови местных специалистов, так эффективнее будет. ;)
Установлен котёл одноконтурный eco life 4s а также имеется бойлер Baxi UBT 120 подскажите пожалуйста по схеме подключения. В бойлере есть подключение для рециркуляции модельщики его просто заглушить - до точек потребления воды расстояние небольшое не более 6-7 метров. Если кто сможет помочь со схемой подключения выражаю огромную благодарность.
Последнее сообщение
Вопрос то где?
Если хотите рециркуляцию делать - делайте. А на нет и суда нет
Добрый день. При открытии крана ГВС появляется шум,усиливается при увеличении расхода.После закрытия ГВс пропадает не сразу. Катёл Эко лайф 24. от чего шум(громкий)
Отправлено спустя 5 минут 58 секунд:
Котёл новый.(отложений нет)
Здравствуйте! С начала эксплуатации моего котла в 2014 я какое-то время не обращал внимания на то, как именно он работает. Зимой ГВС+ СО, летом - ГВС. Всё нормально. режим Дача - по выходным.
Последние 5-6 лет это - непрерывно (режим ПМЖ). Примерно такое же время мне приходится вникать в тонкости работы котла плюс ремонт и обслуживание. Конечно, за это время мне приходилось наблюдать за тем, как там оно живёт . Но попытки систематизировать последовательность работы (установить алгоритм) мне не...
Последнее сообщение
Bahus , я примерно так и думаю. И займусь, как будет время. Подумал, может там (на плате)волшебное место есть :).
Режим меняется не только от СО к ГВС, но и обратно. И, в одном случае, был нагрев, при постукивании он прекратился и котёл переключился на ГВС.Уже без нагрева. Разве резкое изменение сопротивления потенциометра /температуры (даже штатное) может привести к резкому окончанию режима СО в процессе нагрева? Вообще-то постукивать как-то боязно :) Зима, крестьянин торжествуя... в смысле а...
Здравствуйте!
Baxi slim 1300 in + бойлер косвенного нагрева PREMIER Plus 150л.
Согласно инструкции стоит расширительный бак 12л. Давление воды в ГВС (на группе безопасности бойлера, рядом с бачком) 2,5-2,8 бар.
1. Какое давление должно быть накачано в расширительном баке ГВС? С завода 1.5 бар.
2. Давление воздуха в расширительном баке падает в течении нескольких месяцев. Как часто нужно подкачивать воздух в бачок? Что считается нормальным? Или воздух не должен стравливать?
В начале года...
Последнее сообщение
Это каждый раз их сливать надо, чтоб померять?:)
А это для кого как. Я просто в системе давление сбрасываю и обслуживаю, после через подпитку до нормы поднимаю. Не знаю какой умник придумал демонтировать баки для обслуживания. Скорее всего ушлые сантехники, чтобы денег срубить побольше
Добрый день
Вопрос такой, имеется дом 90м2, из точек потребления ГВС кухня и ванна. Водоснабжение дома осуществляется от водонапорной башни, напор воды редко превышает 5л/мин, обычно около 2.5-3 л/мин. Установлен котел Baxi ecofour 24, двухконтурный, атмосферный. При моём напоре ГВС сильно перегревается, при установке на 35 градусов на котле нагревается до 45-50. Какие есть решения ситуации? Установка насосной станции для увеличения напора? Или же вариант заглушить контур ГВС и подключить в СО...
Последнее сообщение
Всем спасибо, решил проблему снижением до 70 F09 и самостоятельной настройкой датчика давления в башне, чтобы он включался не при пустой уже башне, а при половине. Водоканал ехать отказался)
Добрый день, форумчане. Есть котел Baxi POWER HT+ 1.50 и бойлер BAXI PREMIER PLUS 100. Какой нужно взять циркуляционный насос?Монтажники рекомендуют Насос циркуляционный UPTR 25-70 для котлов Baxi артикул 710400400. Можно его заменить на другой? Этот очень трудно найти в продаже. За ранее благодарю.
Последнее сообщение
К сожалению, практического опыта с Power HT+ не имел. Не могу 100% рассказать как правильно это настроить.
Попробуйте позвонить в Московский офис. Спросите Александра Степаненко (если застанете). Я думаю он подскажет как правильно настроить всё это дело.
Впервые столкнулся с индивидуальным отоплением!! При запуске гвс выше температуры 45 градусов котел начинает гудеть ( и это не звук горелки) ошибки не выскакивают 40-42 работает идеально. Вызывал специалистов говорят что выше 45 нельзя греть воду, а шум это - перегрев теплообменника. но сам факт по документам он рассчитан на 60 градусов. То что греть воду выше 40 нельзя я уяснил, но не будет ли этого шума в дальнейшем и при 40 градусах в гвс может что то уже неисправно, неотрегулировано. Котел...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как быть? Или ткните ссылкой если внимательно смотрел.
Имею, Baxi Eco 4S 18F и подключенную систему отопления (теплый пол, батареи). Дом 140 кв.м. Имею бойлер косвенного нагрева RISPA 150 на 150 литров. Как подключить бойлер? И возможно ли это? В инструкции про внешний про данную модель газового котла ни слова.
Спасибо всем откликнувшимся.
Последнее сообщение
Нет, котёл ставится в режим отопление и ГВС. Только нужно ему сказать, что у него не теплообменник теперь, а БКН. Это указывается в параметре F03.
В инструкции прочитайте параграф про подключение БКН.
По поводу мощности ещё раз. Контуры одновременно не работают. У вас же и сейчас при работе ГВС отопление не греется. С бочкой то же самое. Когда нужно - греет бочку. В остальное время при необходимости греет отопление.
Здравствуйте. Котел Baxi Eco four 1.14 работает с Zont Smart NEW по цифровой шине через универсальный адаптер. В доме теплые полы и БКН. Бойлер работает через трехходовик. Как только температура в нем опустится менее 35 градусов, котел начинает греть воду вне зависимости от настроек Zont. Как уменьшить эту температуру? В Zont нет такой возможности.
Последнее сообщение
Спасибо за ответ. У меня рядом электрокотел стоит тоже с зонтом. все работает как надо. Получается, что у Baxi такой алгоритм прошит? Не пойму, зачем это нужно, ведь не всем и не всегда нужна такая температура, как то не логично.
Всем привет. Подскажите, котел экофор 24. Бойлер юбт 120. При разборе горячей воды, с двух точек, быстро остывает, температура опускается к 10-15гр. Толи котел не справляется Толи ещё что то не так или это норма !? В режиме ГВС температура 85гр. На котле.например у знакомых, на колонке , если открыть только горячую воду на всю , идёт кипяток ....
Последнее сообщение
При разборе горячей воды, с двух точек
сколько воды вытекает за 1 минуту?
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
быстро остывает, температура опускается к 10-15гр.
за какое время от начала пользования
При разборе горячей воды, с двух точек
?
Новый котёл, несколько дней температура воды комфортной была, но сейчас при заданной температуре 35 градусов, вода в бойлере прогревается градусов до 56-60 ориентировочно, в чем может быть проблема?
Обратка с бойлера приходит в обратку отопления непосредственно возле котла через тройник, не может ли этот момент на это как-то повлиять
Последнее сообщение
Возможно котёл вышел на режим антилегионеллы и никак не может его завершить.
Измените значение F16 на 000 (отключите режим), если там другое значение установлено. На время, для проверки. Затем перезапустите котёл.
Знатоки. вопрос на засыпку. Есть 2 котла Slim1300 и бак косвенного нагрева. Существующая обвязка не позволяет одновременную (параллельную) работу котлов. в морозы сильные одного не хватает, прохладно. Поделитесь пожалуйста схемой обвязки для одновременной работы котлов на отопление и ГВс. :?: :?: :?:
Последнее сообщение
Мы делали ручками. Собирали бокс на управление ГВС с двух котлов. Переключатель ручной. Основной-выкл-резервный.
Соответственно 2 датчика.
Схема рабочая, вот только не автомат
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Котел Baxi ECOFOUR 24F. Подскажите, пожалуйста, при открывании крана горячей воды, индикатор-краник на дисплее не мигает, газовая горелка не разжигается, кран подпитки давление не поднимает. Фильтр датчика потока прочищен, но результатов это не дало. Индикатор датчика Холла загорается только на долю секунды при вращении вокруг датчика потока. Вода из горячего крана идет холодная и тонкой струйкой. В чем может быть причина поломки? Виноват ли датчик Холла? К...
Последнее сообщение
Татьяна, подскажите, как в итоге решилась ваша проблема?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, котёл Eco 5 compact 24f не греет воду, после промывки системы лимонной кислотой. На что можно обратить внимание?
Проверил электропривод трехходового клапана, он работает, перемещается. Датчик холла (беленький) тоже исправен (ставил с другого котла такой же, где точно работает) . Датчик протока ( пробка который, белый) вроде бы цел.
На отопление работает прекрасно.
Последнее сообщение
Разобрался. Вы были правы в сообщении выше, не на место встал датчик холла. Кончик в паз не влез. Ещё раз спасибо за советы. Единственное, теперь после включения ГВС, в котле присутствуют странные звуки, как потрескивания или постукивания. Именно только при ГВС.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как снять вторичный теплообменник котла эко 5 . Требуется почистить его. Может быть где-то уже обсуждалась эта тема, но я, к сожалению, не нашёл.
Последнее сообщение
Спасибо большое за такой подробный ответ. Очень вам признателен!
Здравствуйте.
От застройщика и предыдущего хозяина в 2х этажном доме (132 м2 в процессе отделки), остались: двухконтурный котел LUNA-3 240 i (в работе 2 месяца) и бойлер косвенного нагрева Wester WHZ 200 (в упаковке). Предвосхищая вопросы , поясняю. Да нужно 200 л. горячей воды. Да я знаю что BAXI не предоставляет заводских решений для подключения бойлера косвенного нагрева к двухконтурному котлу LUNA-3 240 i.
Подскажите может существуют способы связать это оборудование или придётся покупать...
Последнее сообщение
Да, что-то ничего не понятно. Какой-то симбиоз получился. Трёххода ещё нет, но датчик поставили и бойлер греется. Чем греется, что греется? Решительно непонятно. F03 какое значение?
Схемку бы по гидравлике текущую.
Отправлено спустя 39 секунд:
Очередные грабли - 2к котел +ЭВН
Не, там всё хуже, насколько я себе напредставлял.
Всем добрый день! Напольный котел baxi slim 1.300 fi, если я правильно понимаю имеет функцию нагрева воды в БКН до 80 гр С один раз в неделю. Так вот когда он прогревает воду в БКН до 80 гр С вода и датчик температуры который стоит в БКН не успевают нагреться до 80 гр и котел отключается по перегреву и выдает ошибку. Приходится несколько раз перезапускать чтобы вода прогрелась и котел отключился от датчика температуры. Температура воды на входе и выходе змеевика на ощупь одинаковая т е скорости...
Последнее сообщение
подача и обратка горячие, Не информативное сообщение, циферки нужны. Разница подачи и обратки у бойлера в цифрах, в конце нагрева и в начале.
Однако, фраза: Котел уходит в перегрев. уже о многом говорит. Вдруг насос скончался или линию (змеевик) за 3 месяца грязью закидало из-за того, что нет фильтра (грязесборника) на обратке СО. Может там уже всё промывать надо, а может обратный клапан какой-нибудь заклинило, а может СО криво собрана (спроектирована)... Так что, не надо действовать как в...
Есть котел Baxi Luna 3 240Fi, переделан из двухконтурного в одноконтурный, по классической схеме (комплект для подключения- новый трехходовой, датчик выносной, в параметрах включен как одноконтурный с бойлером). Подключено к Зонт H2. Работает с бойлером косвенного нагрева 100 литров Baxi.
При 68 градусах подачи модуляция около 35%, при активном разборе горячей воды по датчику котла температура в бойлере падает до 30-31 градуса при выставленных 45 (температура по собственному термометру...
Последнее сообщение
BAXI-Ural , тоже столкнулся с этой проблемой. Нагрев работает только до 70, так как выставлена температура гвс 45. Подскажите, плз, как можно поменять этот параметр F51?
Доброго дня!
Дано:
Котел BAXI Luna-3 Comfort 1.240 Fi
Бойлер БКН Royal Thermo INOX 200
рециркуляция на 3 точки + 2 полотенцесушителя
Заметил что котел часто включается на гвс. если температура падет до 59, сразу включается нагрев
температура на гвс выставлена 60 градусов.
F3-05
почитал на этом форуме что можно поставит F3-06 и выставить F30- (0-15) то есть поставить настройки от котла со встроенным бойлером. платы по идее одинаковые
Выставил F3-06, F30-10
Далее вода в БНК остыла до 50 гр.(...
Последнее сообщение
что б полотенца сушить быстро) :? Сильно мокрые полотенца отправляю в стиралку, а потом на бельевую веревку. ;) Это лучше, чем жарить их на 60 градусных сушителях, тем более, что их (полотенца) даже стирать рекомендуется при 40 градусах. :lol:
Имеется каркасный дом, где уже 3 года все отопление и ГВС работает от электричества. В доме 2 санузла, постоянно проживает 2 человека, но бывает что в выходные число жильцов увеличивается до 5. Сейчас подвели газ, встал вопрос выбора схемы организации котельной.
Два варианта:
1. Оставить электрический бойлер в качестве накопителя, поставить перед ним двухконтурным котел (Ecofour 24F)
2. Заменить бойлер на бойлер косвенного нагрева и поставить одноконтурный котел
Пока видится,...
Последнее сообщение
В своё время тоже купился на кажущуюся выгоду 2к котла + ЭВН . Если в доме больше 2 х точек разбора ГВС и хотите нормальной, стабильной работы ГВС, то только 1к котел + БКН. А если место позволяет, электрокотел и бойлер оставить в стратегический резерв, вдруг газ дороже электричества будет)))
Добрый день, новый котёл Eco Nova 1.24 в паре с БКН Royal thermo, получил сие оборудование в комплекте с домом от застройщика.
Срок эксплуатации менее месяца. Новый опыт для меня - поэтому танцы с бубном вокруг котла регулярные.
Котел подключили и запустили газовщики, датчик для БКН примотали к подаче в систему отопления, т.к. провода до бойлера не хватало - типо обманка. В итоге через пару недель работы с этой обманкой котёл встал с ошибкой - я понял что активировать работу с бойлером.
Датчик...
Последнее сообщение
нет, он был без манометра, котёл настраивал на глаз. :facepalm: И это ты считаешь настройкой? А ещё про КПД чего-то вещаешь... :lol:
Здравствуйте! наш Baxi на обогрев работает нормально. Ну мне так кажется. А как включаешь горячую воду, сначала вроде нормально, вода нагревается, может работать минуту-две нормально, а потом в котле начинается такой шум и скрежет, как-будто там жернова несмазанные трутся, из трубы, которая на улицу выходит, сразу белый дым, ну или что там, таким облаком мощным. Воду сразу выключаю, боюсь сломать что-нибудь. Отчего это может быть? Газ дали 07.12.23, т.е. котел работает всего ничего. Он еще на...
Последнее сообщение
Может там всего-то и надо что-нибудь подкрутить..
подкручивают при запуске... :) насколько я понимаю - сейчас обращаться можно только к газовщикам, всё-остальное вне закона... :)