Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Alecsandr
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 12:06
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Luna 3

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Alecsandr »

Здравствуйте назрел вопрос ? 3 месяца у меня болер работал без таймера , стояла 43 градуса но меня напрягало то что часто зажигалась горелка на подогрев болера , решил поэкономить выставил время включение бойлера там день поделен на 4 части и вытоге газа намотало больше ,думаю он просто все это время подогревает воду , а ночь как? Таймер до 24.00 , Вот вопрос как экономней быть с бойлером ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6760
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 418 раз
Возраст: 51

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

Alecsandr писал(а): Сегодня, 12:08 Вот вопрос как экономней быть с бойлером ?
так а всё просто - снизить температуру в бойлере, выставить на таймере еще меньше времени на нагрев бойлера.. :)

Автор темы
Alecsandr
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 12:06
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Luna 3

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Alecsandr »

Там разбег 30 минут уже сделал , а вопрос по ночи он не работает ????

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6760
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 418 раз
Возраст: 51

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

мне сложно что-то еще добавить к сказанному, потому что совершенно не понятно и не видно отсюда - как уже что сделано.. только уже озвученное направление движения.. :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева
    student1 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4 Ответы
    6930 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    6800 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    8001 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    4769 Просмотры
    Последнее сообщение Krislamov
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    9288 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя