Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли...
Последнее сообщение
подачей воздуха может быть связана (в теории, я не практик, это вообще первый котёл во владении).
это тоже тяга. Е03
вообще ничего не понял
там был не дедушка, а ледышка
Данный пост попрошу админом закрепить в шапке форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10 . Не каждому клиенту...
Последнее сообщение
Зла не хватает. 500 тем уже, если проблема ростом давления, то или вентиль подпитки, или пробой в теплообменнике. Поиск не алё?
Давно собирался открыть данную тему, с приложенными фотографиями типа как не надо делать . Для всех пользователей котлов данные рекомендации носят информационный характер. По мере накопленных фотографий, буду пополнять данную тему. Итак:
1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на...
Последнее сообщение
Так не бывает. Давай развёрнутый вопрос.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
монтажники на котел, котел ошибок не выдает, перестал работать на отопление стоит включенное отопление воду давить в систему подогрева горячей воды
Заодно и паспорт владения русским языком
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной котел ничего не показывает .
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче...
Последнее сообщение
Приветствую всех!
Попробую обратиться в тех.поддержку, но шансов видимо мало....
Обратился, посоветовали отослать для проверки и возможного ремонта. В середине августа отослал. Неделю назад вернули, установил, все работает (тьфу-тьфу-тьфу) отлично. Спасибо рабятам из сервисной службы. И должен сказать, что уложился со всеми пересылами в Нижний и обратно и ремонтом в 1500 рэ, что по нынешним временам абсолютно приемлимо. (НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, вдруг кому-то понадобится...).
Всем привет. Хочу поделиться информацией, как победил ошибку Е98.
Котел периодически включался и сразу тух. Пять-шесть раз подряд и загорается ошибка е98. Через 3-4 мин. происходит повторный цикл и снова она е98. Была возможность переставить плату на другой такой же котел и увидеть на заранее исправно котле подобный синдром. Обратившись к спецам заверили, что смысла чинить нет вот тебе другая за 10500 руб. Отдал плату на диагностику товарищу шарящему в этих деталюшках для подтверждения слов...
Последнее сообщение
Если бы 98-я только из-за этого транзистора выпадала. Подозреваю, что еще куча мест на плате, из-за которых она может появиться. Поэтому хороший электродиагност не помешает..
Кстати на Honeywell этог транзистора отыскать не удалось. Правда они и 98-ми не балуются :)
Так или иначе - тему прилепил. Вдруг кому.
Камрады, приветствию.
Прошу помочь советом по следующей проблеме.
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi.
Система запущена в ноябре 24 года. Дом выходного дня, отапливаемая площадь 140 м2, 1 этаж. Отопление в сезон включено постоянно, ГВС по мере нахождения в доме. БКН - 100л. Выставлена регулировка по датчику температуры помещения. Установлен Zont. Дымоход - коаксиал в стену. Длина 1,5 м (1+0,5).
Отопление только теплые полы (радиаторов нет) через смесительный узел с термоголовкой (ТИМ)....
Последнее сообщение
А при нагреве ГВС труба на отопление не греется?
Ещё параметр F14 можно временно уменьшить, если поможет, то давление газа на горелке настраивать нужно, скорее всего.
Проводил обслуживание котла. Котел в работе с 2017г. Газ сжиженный. Заменил первичный теплообменник, вторичный. Датчик протока и треходовой промыл почистил. Заменил датчик ГВС.
При включении отсутствует ГВС не разжигется, значок ГВС не мигает , отопление норм. Поставил от нового котла Baxi eco4s 18f датчик протока, датчик Холла, прозвонил провода до дачика Холла, напряжение на контактах 4,5в.
ГВС НЕТ!
Подскажите куда копать.
Буду очень признателен!
Последнее сообщение
В том то и дело что не менял. Буду ковырять заземление.
Спасибо за подсказку!
Всем привет. Нужна теоретическая помощь. Проблема в следующем. Baxi eco 4s 18f на даче всю зиму благополучно отработал в режиме отопления. Пару недель назад я открыл дачный сезон. Сразу обнаружил течь при включении ГВС в районе теплообменника. Хотя в прошлом году менял вторичный теплообменник и прокладки, соответственно. Снова поменял прокладки. Течь вылечилась. Но чуть позже обнаружил другую проблему: через какое-то время после включения ГВС котел начинает регулярно отключать горелку, потом...
Последнее сообщение
Спасибо за помощь. Снял мотор треххода. Потыркал отверткой. Не знаю, как должно быть, но субъективно поршень ходит плавно, хоть и туговато. Как по мне, на закисание не похоже. Включил гвс со снятым моторчиком. Наблюдал такую же картину: температура воды отопительного контура постепенно доходит до 90 и горелка на время гаснет. Потом включается, и котёл некоторое время довольно громко шипит.
Видимо, придется купить очередной теплообменник. Странно, конечно. Вода не жёсткая. А с предыдущей замены...
Всем привет. У родителей котел Baxi Luna 3 240, лет 15 уже. Несколько дней назад начал падать в ошибку Е02 при использовании ГВС. Открыли кран ГВС, где то через минуту ошибка, потом остывает и включается. Теплоноситель - вода. Температура ГВС установлена 55С. На входе в дом стоит насосная станция, поэтому давление воды пульсирует. И ошибка появляется именно при работе насоса - проток увеличился, горелка заработала сильнее - перегрев. По ощущениям, если отключить насос, то ошибки нет. Если...
Последнее сообщение
В принципе, всё сказал, дальше сам что хочешь и как хочешь делай. Можешь давление на горелке проверить, всё в котловой инструкции есть. Саму инструкцию тут на сайте найти не сложно.
baxi luna 3 comfort 1.240 fi + бойлер Combi 80. Заметил что при нагреве воды ГВС стала нагреваться труба подачи системы отопления. Чем дольше нагревает горячую воду, тем дальше от бойлера нагревается труба отопления. Причем радиаторы на первом этаже не нагреваются. А вот на втором этаже самый дальний радиатор греется потихоньку. Как будто напор несильный. Трехходовой клапан?
Последнее сообщение
Отжатый картридж (шток мотора втянут) - режим ГВС. Читай просто мотор откинул - будет ГВС.
Шток картриджа нажат (шток мотора заподлицо выдвинут) - режим отопления.
Отправлено спустя 19 секунд:
Питание вроде правильно приходит.
Всем привет! Видел пару тем по данному вопросу и все они закончились умозаключениями о смазке вентилятора и забитом теплообменнике Исходные данные: Котел новый, в работе 6 месяцев, гудел так с новья, сначала связывал с замерзшим редуктором на газгольдере т.к. работает на LPG, сейчас положительные температуры, один хрен гудит. Давление газа в статике и динамике - в норме.
Короче достал он меня, решил выложить сюда в надежде решить проблему. Резонанс начинается с 45 секунды видео.
Имеем Baxi Duo Nec Compact 24, новый. Работает на сжиженном газе.
Но мощности от 0 до 25% горение происходит с явным, гулом, к 30% прекращается. Это не вентиляторы, это явно слышно, когда подается газ. Гудит и резонирует.
Несколько раз делал калибровку, иногда исчезало, иногда появлялось. Регулировка СО2 от -5 до +5 эффекта не оказывает.
Газгольдер стоит отдельно, и как мне кажется тоже поёт на этой частоте)
В чем может быть проблема?
И калибровку проводить на...
Последнее сообщение
Здравствуйте коллеги!
Имеем Baxi Duo Nec Compact 24, новый. Работает на сжиженном газе.
Но мощности от 0 до 25% горение происходит с явным, гулом, к 30% прекращается. Это не вентиляторы, это явно слышно, когда подается газ. Гудит и резонирует.
Несколько раз делал калибровку, иногда исчезало, иногда появлялось. Регулировка СО2 от -5 до +5 эффекта не оказывает.
Газгольдер стоит отдельно, и как мне кажется тоже поёт на этой частоте)
Здравствуйте. Котлу Baxi ECO-4s 24F пол года, с самого начала были проблемы: не грел на нужную температуру. Сейчас к лету перешел на летний режим, и воду греет до 35 градусов при 45 заданных. Заметил, что греет при этом батареи. Перекрыв подачу на отопление, вода стала греться хорошо. Но в чем проблема может быть?Когда включаю отопление мигает отопление.При переключении на гвс мигает гвс.
Последнее сообщение
В зависимости от года выпуска разные картриджи ставились.
Проверьте здесь -
По коду изделия с вашего шильдика (на нём он обозначен как Cod.)
Котел 11 лет круглогодично работает в автоматическом режиме с управлением от уличного датчика, никогда в жизни не переключал на лето . Прошлую зиму и весну топил исправно. Сейчас было несколько холодных ночей, и я заметил, что батареи все равно холодные, хотя на улице было до 8 градусов, и котел должен был бы включаться на отопление, как он делал всегда. При этом воду греет исправно, ошибок не показывает. Коллектор отопления (подача) на ощупь всегда холодный, даже сразу после работы на ГВС, что...
Последнее сообщение
Провода от резистора до котла заржавели в каком-то месте.
Т-щи подскажите , у меня котел BAXI LUNA 3 , к газу подключен не был. Через него полгода просто циркулировавала вода. Сегодня с утра давление в системе резко упало с 2.0 до 0. Зашел в котельную а из котла снизу течет вода. Там стоит какая то пластиковая заглушка , что мне показалось странным. Сантехники по тел говорят это клапан давления сработал , а вот в Baxi говорят это отвертстие для подпитики и сантехники просто забыли поставить заглушку. Очень буду признателен за помощь....
Последнее сообщение
Кстати в инструкции по этому поводу ничего нет
Как это нет? Рисунок 3Б, рисунок 25.
У двухконтурных моделей на этом узле на перемычке между первым и вторым патрубком стоит запорный вентиль (подпитка). На одноконтурных моделях вентиля нет. Фактически под заглушкой ваш теплоноситель. Как она удержалась - загадка.
Выброс аварийного клапана в другом месте.
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.
Установили мне котел Baxi ampera plus 9. По проекту дома у меня только теплые полы. На время ремонта в начале зимы подключили, запустили. Подключили чтобы ремонт в тепле делать и чтобы стяжка сохла.
Котел работал на 4,5 кВт, иногда переключал на 7,5 кВт и даже на 9 кВт. Все было вроде бы хорошо, давление 1,8 в среднем. Дом в -25 в Карелии хорошо грелся. Никаких датчиков не установлено. Я просто выставлял температуру теплоносителя и мощность и все....
Всем привет! Перечитал уже кучу всего, а на улице холодно.. выручайте, пожалуйста. Котел baxi nuvola 3 comfort 240 fi работает уже 5 лет верой и правдой, а тут беда случилась, да в самые морозы.. Вклбчается горелка на 22 секунды, моментально нагревает воду до 95 градусов и отключается. Дальше ждем 6 минут (3+3) и снова 22 секунды. А водичка в батареях 35 градусов.. Как исправить? Тепла хочется в доме 😬 Площадь 200 квм.
Тетрадь прочел. Настройки на заводские сбросил. Датчиков никаких нет, кроме...
Последнее сообщение
Отчитываюсь о проделанной работе. В марте котел кроме ошибки е25 выдал еще и ошибку е10. При этом е25 перестала самоудаляться и котел требовал ручной сброс ошибки. При осмотре выяснилось, что давление в системе норма (по манометру). Пришлось поменять прессостат предохранительный системы отопления. Котел запустился, проработал 6 часов и ушел в ошибку е25 с требованием ручного сброса. Разобрав котел и осмотрев теплообменник, он оказался в прекрасном состоянии, решил не менять его, а заменить...
Котел BAXI Mainfore 24of. Постоянно мигает значок ГВС и котел независимо от потока воды включает поджиг. В результате перегрев (ошибка E27) и переход в аварийный режим. Отопление (при отключенном ГВС) работает нормально.
Последнее сообщение
Если вы из корпуса вытряхнули поплавок, тогда норм. Контакты должны быть разомкнуты. Можете поэкспериментировать. Поплавок в нижнем положении не должен замыкать геркон. В верхнем должен замыкать
Приветствую. Не бейте только сразу, я не спец по котлам :( .
Ситуация следующая. Котёл Baxi Eco Home 14f. Несколько месяцев назад ГВС котла стал плохо греть воду. Т.е., на пример открываем горячую воду наполовину (параметр A08 показывает около 10) - горелка не включается. Открываем горячую на полную (параметр A08 показывает около 20) - горелка включается, но т.к. котлу кажется, что поток слабый (2л/мин), он греет воду еле-еле. Пробовал менять турбинку датчика потока - ситуация не изменилась....
Через полтора года приехал родной насос на моем eco life 1.24 выдал 25 ошибку. Снял крышку, покрутил, крутится не очень. Дал питание напрамую-стоит. Снял, запитал, стоит. Вал покрутил руками-заработал. Поставил, дал давление-стоит. Снова снял, не работает. Вал покрутил-заработал. Обратно ставить смысла нет, заказал китай. Отсюда вопрос: это норма, полтора года? Хотя плата у меня проработала пол года родная. Вода должна под крышкой быть? Почему он встает, клинит или коротит что?
Последнее сообщение
Ротор вынимается из статора. Вот на его корпусе не должно быть никаких проточек от вращения вала. Вал должен сидеть в корпусе без люфта (передняя втулка)
Спасибо за рекомендации. Разобрал-помыл со средствами от извести (хотя не так там грязно и было). Статор с небольшой выработкой. Собрал, насос заработал. Буду делать профилактику каждой весной.
Еще плставил кран на линию подпитки (была заглушка): теперь сливать котел стало проще.
Имеем котёл, Baxi Main Four 240F/. Система отопления работает нормально. Система ГВС нагревает воду только до 27-28 градусов, при расходе 12 л/мин. Убавляю расход, температура поднимается. Параметры F08-100, F09-100, давление газа согласно паспортным данным, насос при включении горячей воды отключается, теплообменник новый. Со старым было то же самое, при замене не изменился ни один параметр. Что не так с котлом?
Последнее сообщение
Если теплообменник новый, делайте замер динамического давления на максимальной модуляции, если давление соответствует пасп. данным, уменьшайте расход воды и радуйтесь.
Кстати был один клиент который установил доп.насос на отоление и в режиме горячей воды насос забирал тепло на отопление, хотя оно было не активно. Проверьте если у вас есть внешний доп насос, выключите его.
Замер делали, всё соответствует паспортным данным. Дополнительного насоса нет, только штатный, он выключается при...
Доброго дня. Котёл Baxi Eco Four 1.14F, одноконтурный. Подключён через стабилизатор Baxi Energy 400 ST40001. При запуске в режиме отопления газ разжигается, есть индикация пламени на дисплее затем через три секунды тухнет, после третий попытки выходит ошибка F01. При работе в режиме ГВС проблем нет. На выходе трёхходовой клапан перекладывается правильно. Заземление хорошее сделал (после появлении проблемы) фазировку менять пробовал, подключал на прямую и через стабилизатор, подключал...
Последнее сообщение
это перепад 2 сантиметра водяного столба Значения из таблицы необходимо перевести в мм водяного столба и разделить на два (линейка установлена с одной стороны).
Добрый день! прошу сильно не пинать! лет 5 есть котел baxi eco 4s
недавно начала проявляться ошибка e01
эта ошибка появляется только в режиме отопления, в режиме гвс не появляется
прочистили клапан газа, электрод розжига проверен, вилку вставлял обеими сторонами, питание через стабилизатор
на днях поменял кондер с6 (который на 4,7 мкФ), не помогло
идет розжиг, пламя появляется и сразу гаснет, и так раз 10, после чего выскакивает ошибка e01 при режиме отопления
ошибка может и не появляться...
Последнее сообщение
Доброго времени. Вы разобрались с проблемой? Что было?
Котёл начал выдавать ошибку е10, на манометре 0, я понимаю, что нужно подпитать котёл, но на моём котле нет крана подпитки, как можно подпитать данный котёл?
Последнее сообщение
Сделайте общее фото где висит котел, может где рядом есть. или позвоните монтажникам.
Я неоднократно писал о том, что складывается впечатление что Зонт Конект и компания микролайн создает свои приборы, а подопытные это мы пользователи. Очередной случай с зонтом, отработал 3 месяца без проблем и пошли обрывы связи. Если с потерей связи еще предстоит разобраться то есть один вопрос норма это или нет. После потери сигнала котел работает на максимуме, техподдержка ссылается на норму, что включается режим антиоблединения. Напишите кто этот момент проходил. С потерей связи как обычно...
Последнее сообщение
У меня закончились версии. Техподдержка Baxi порекомендовала использовать Майхет, как более стабильный аппарат. Потеря связи это беда зонта, решения которого не знают кажется даже в микролайне.
Котел одноконтурный 1.28
Началась беда еще в начале зимы. Котел разжигает пламя и очень быстро набирает температуру,потом гасит пламя и долго ждет пока температура теплоносителя упадет.
На обоих контурах (и ГВС, и отопление) проблема повторяется. Контур ГВС через косвенник бойлер, другой через гидрострелку, насосу точно качать ничего не мешает - проверял. Давление в норме. Проводил несколько раз обезвоздушивание , стало только хуже (стало еще быстрее перегреваться). Если сливал теплоноситель,...
Последнее сообщение
быстро это 10 секунд. Пламя разжигается и температура за секунды набиратся до 80, потом пламя гаснет. Гидрострелка тут совершенно абсолютно не при чем, по этому контуру и циркуляции похоже почти нет (трубы не греются почти), только через байпас
Здравствуйте, стрельнул керамический конденсатор на плате Baxi Duo tec compact 24, находящийся рядом с трансформатором высоковольтным, не могу разобрать маркировку! Подскажите пожалуйста!
Последнее сообщение
Спасибо, обнадежили(( Кто то в Москве (ЮАО) возьмется за диагностику?
Всем привет.
Котел luna 3 comfort 1.310 fi (13ти лет от роду) встал с ошибкой Е03. При неудачных попытках старта не крутится вентилятор, слышны щелчки.
Что проверено: дымоход (снаружи) чистый, трубки сухие, Вентури без деформаций, вентилятор рукой крутится свободно и долго. За время возни пару раз завелся и через пару минут вставал с 03Е.
Как диагностировать? Померить сопротивления вентилятора? Затем посмотреть приходит ли на него ток при старте и если приходит, то замена, а если нет -...
Всем привет. Возникла такая проблема: котел стал разжигаться по 5 раз, начинается нагрев и через 3 секунды выключается. После этого зажигается и работает в нормальном режиме какое-то время, потом все заново. В чем может быть проблема? С газом все нормально, с электричеством тоже.
Последнее сообщение
С газом все нормально, с электричеством тоже.
давление газа до котла какое? давление газа в динамике на горелке? напряжение в розетке котла какое? разность потенциалов между землей и нейтралью?.. :)
Добрый день. Прошу совета специалистов.
Котел Котёл baxi eco four 24 f не нагревает ГВС до установленной температуры.
Нагев установлен 45 градксов, на выходе с крана 37-38
По Диагностике
00 - так и показывает 45, +- градус
08 - кол-во протока показывает 50 л/ч, по факту с замером секундомером за минуту набегает 5 литров, т. е. примерно так и есть.
При работе ГВс труба на выходе на отопление не греется.
Вода не жесткая, накипи нет.
Еще такой момент, когда поработало на ГВС, выключил, потом...
Последнее сообщение
Добрый день.
С проблемой справился. Первое, поменял датчик температуры ГВС, т. к. он умер (4 кОма сопротивление). НО это не помогло. На дисплее котла температура стала отображаться достоверно, как и в кране 37 градусов при установленных 50. Далее снял и промыл датчик протока (был чистый), заодно снял вторичный теплообменник. Вот там, в том контуре где проходит и нагревается холодная вода (снизу который) было полно ржавчины. Он и продувался то с трудом. Я его замочил химией от ржавчины для...
Добрый день! Вновь создам такую тему, так как из имеющихся решения проблемы не нашел, либо плохо искал.
Котел Baxu Luna 3 Comfort, спустя пол года после эксплуатации начал уходить в ошибку Е01. Была замена провода электрода и замена реле пьезоподжига, ошибка ушла почти на год. В конце 25 го и по сей день проблема... меняли провод, меняли снова реле, стабильно раз в день или чаще котел уходит в ошибку Е01. Проблема и тогда и сейчас шла от электрода розжига, не приходит искра на него, идет...
Последнее сообщение
заменил электрод, пока 3 дня полет нормальный. Искра явно стала лучше гораздо, надеюсь все таки проблема была в нем.
Добрый день !
Около двух месяцев назад по нарастающей начала появляться проблема с ошибкой E01. Сейчас котел работает пару часов, после чего снова появляется данная ошибка. Притом что резет не всегда помогает, приходится скидывать крышку котла и регулировать зазор электрода, после чего пламя появляется. Иногда искра есть, все отрабатывает хорошо, но огонь не загорается, котел выдает ошибку. Подрегулируешь электрод - пламя загорается. Пробовал менять сам электрод, но результата данная замена...
Последнее сообщение
Есть подозрения на плату, мы ее уже ремонтировали однажды. :facepalm: С этого и надо было начинать жаловаться. ;)
Разрешите описать вам свою проблему в надежде на конструктивные ответы и консультацию.
Система свежая новая, запущена осенью 2025. Установлен котел Baxi ECO Four 1.24 F CSE46524354- (серийный номер 251433061) с платой Bertelli (куплен на OZON) + бойлер косвенного нагрева Термекс Nixen 200 F (Combi) ЭдЭБ03361 (куплен на Всеинструменты.ру). Подключение выполнено с помощью комплекта для подключения бойлера косвенного нагрева с трёхходовым клапаном и...
Последнее сообщение
может у вас там есть какие-нибудь особенности потребления ГВС, но зачем же на пару дней то, достаточно скорректировать F09 до 50, например, и дождаться первого розжига горелки на прогрев ГВС, и всё сразу станет понятно - будет гул или нет. И сразу вернуть уставку обратно.
Краткий отчетик по моей ситуации.
1. Уставка F09 = 75 гул остался но стал заметно тише (как будто меньше дребезга), уставка F09=50 гула нет. Уставка F08=50 F09=75 гула нет.
Я не знаю в чем именно проблема газового клапана...
Приветствую всех!
Буду очень благодарен, если сможете подсказать что делать, возможно кто то сталкивался с таким))
Имеем котёл газовый BAXI Luna 3 310fi вместе с косвенным бойлером Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX 150 напольный. Оборудованию 1 год.
Изначально котёл подтек из клапана сброса давления начала появляться ошибка E01- сбрасывалась reset, потом стала появляться чаще, теперь появилась ошибка E25, котёл встаёт переодически в эти ошибки по несколько раз в день, особенно в совместном...
Последнее сообщение
Фильтр в СО установлен? Чистить. Если не поможет - трехходовой клапан надо проверять/разбирать.
Добрый день . Подскажите , что может такое быть ? Со вчерашнего дня колонка стала вырубаться . В пламени фитиля какое то желтое пламя появилось , а как включаешь воду колонка какое то короткое время работает и все вырубается . Видео вот прикладываю . В чем проблема может быть ? Колонке 11 месяцев . Вот видео на Яндекс диск
Последнее сообщение
:gattled: чистка пилотки, давление газа и бог вам голубого пламени!!!
Добрый день! Котел Baxi main 24 fi уходит в ошибку по племени (моргает лампочка 30). Наперед скажу - причина в плате управления .
Ситуация следуюшая- При работе в режиме горячая вода , котел работает. В режиме отопления , после, примерно 10 мин. работы уходит в ошибку по пламени (моргает лампочка 30). Систему отвода отработанных газов и подачу воздуха продули, почистили - т.е. причина воздуха исключается.
Еще один момент замечан, котел запускается даже при нулевом давлении в системе...
Последнее сообщение
Если ты новую плату поставил, зачем тебе старая или ты думаешь твой котелок будет жить вечно? :hi: :mafioso: он и так уже свое пожил₽))
Добрый день! Котел Baxi Mainfour 24. Площадь отопления 130 метров. Установлены 8 радиаторов на 1-ом этаже и 2 радиатора на 2-ом этаже. Проблема : не греют 2 последние батареи на первом этаже и все две батареи на 2-ом этаже. В чем может быть причина? Грязевик не забит, воздух с батарей спущен. Насос не забит. В насосе в ноябре был заменен конденсатор (показывало недостаточно емкости). Может есть какие-то мысли по причине. Подскажите, пожалуйста.
Часто вылетает ошибка Е25 и E26. Бывают случаи...
Последнее сообщение
Добрый день! Котел Baxi Mainfour 24. Площадь отопления 130 метров. Установлены 8 радиаторов на 1-ом этаже и 2 радиатора на 2-ом этаже. Проблема : не греют 2 последние батареи на первом этаже и все две батареи на 2-ом этаже. В чем может быть причина? Грязевик не забит, воздух с батарей спущен. Насос не забит. В насосе в ноябре был заменен конденсатор (показывало недостаточно емкости). Может есть какие-то мысли по причине. Подскажите, пожалуйста.
Часто вылетает ошибка Е25 и E26. Бывают случаи...
Уважаемые, добрый день!
Течет с датчика, надо заменить, не могу понять как его открутить. Мешает клапан, чтобы открутить, подскажите поэтапно, пожалуйста!
Последнее сообщение
Ну так клапан снимите. Там даже крутить ничего не нужно, он на скобе.
Здравствуйте. Такая проблема, уже прям надоело одно и то же, каждый раз как долго поработает горячая вода (когда купаешься) котёл выдаёт ошибку добавьте воду в систему,, давление на нуле. Интересно то, что когда он перестаёт работать и остывают батареи отопления в миске под котлом вода. Не понятно что с ним происходит, но это каждый раз при длительном нагреве воды. Добавляю воду в систему, котёл включается, ошибка уходит, но тут интересно... давление резко поднимается до 3 и больше , начинает...
Доброго времени суток!
Возникла проблема на котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA, Код изд. 7734862, периодически выскакивает ошибка E-384 ложное пламя.
Котел 2021 года выпуска, до этого работал без нареканий. На входе стоит стабилизатор Baxi-в норме, шланг газовый с изолированной втулкой, заменены электрод ионизации и электрод розжига, сделана чистка камеры сгорание. Контакты от газового клапана и сами провода в норме.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой куда копать? Или просто...
Последнее сообщение
Проблема решена заменой платы! :yahoo: :hi: :drinks: :mafioso: Тему закрываю!!! Всем добра :hi:
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Однажды я обращался к Вам с проблемой нагрева СО вместо ГВС, мне подсказал Starik (и не только он, всем за это большое спасибо), что нужно, что должны быть отключены все дополнительные насосы во время приготовления ГВС. Это я и реализовал, подключив насосы к плате котла, они отключаются во время открытия крана ГВС и все стало в порядке.
Все и так в порядке, если СО не выставлять на мощность выше 35-40 градусов. Сейчас температура СО 60 и во время...
Последнее сообщение
Добрый день. У меня такая же история уже примерно пол года. Хотел дождаться окончания отопительного сезона , что бы вызвать мастеров для поиска и устранения неисправности. Но нериятные звуки пуска и хлопков от выключения камеры сгорания в течении нескольких минут после использования ГВС заставили взятся за это дело самому, да и мастеров в городе нет, а обслуживающие организации типа Горгаза похоже берут на работу всех подряд и специалистов там нет от слова сосем!
Так вот , постояв у котла...
Котлу примерно 10 лет, работал без проблем, ошибок и ремонтов не было. Появилась ошибка е99, пробовал выключать. При включении длительное время не может стартануть, при этом на экране ничего не отображается, через некоторое время появляется ошибка е99(видео ошибки прикладываю). Если просто отключить автомат и снова включить ошибка не сбрасывается, надо именно подождать.
Гугл пишет следующее:
+1
Ошибка Е99 в котлах Baxi означает критическую внутреннюю неисправность платы управления (часто...
Последнее сообщение
В случае перефазировки вы получите ошибку е01.
Подпаленное - это вентилятор
Падает давление , после подпитки запускается, но давление быстро растет до красной зоны, котел выключается . Дальше при возвращении давления до 1.8 запускается , но ошибка так и висит . Расшительный бак в котле ? Утечек в отоплении визуально не видно.
Память: 93C46WP, проц.: 935R7000, плата: HDIMS02-BX01
Прежде чем пахать плату хочу поменять прошивку, вдруг у аппарата с мозгами проблема,
а я буду тут, как идиот, без схемы буровить эту гребаную плату, которая и 1.5 года не отработала.
Память я выпаял , прочитал, перезаписал несколько раз, сбоев нет.Но кто эту цифровую душу
поймет? Буду благодарен.
Последнее сообщение
В м/сх. 93C46WP хранятся настроечные данные и ошибки, поэтому достаточно было просто поменять 93C46WP на чистую или просто стереть её.
Приветствую.
Котел Baxi Mainfour 240f, почитав форум, вроде как белая панель.
С недавнего времени, после отключения газа на день, в связи с ремонтными работами в нас.пункте, появилась проблема с запуском котла. С начала отопительного сезона котел работал без каких-либо вопросов.
Сейчас у котла идут попытки запуска переходящие в ошибку Е01. Срабатывает газовый клапан, идет искра, но воспламенение происходит только в самом конце цикла и горелка не успевает разгореться и увидеть пламя....
Последнее сообщение
Либо после ремонта нанесло всякой дряни на сеточку, либо магистраль завоздушена, либо прихватило конденсат в калаче. Ну или газпромовцы на ГРП давление уронили и забыли поднять.
Вам нужно замерить ВХОДНОЕ давление на котле. Статическое (с выключенной горелкой) и динамическое (работа горелки на полную мощность). Сравнить с нормативами, ну и просадку между статикой и динамикой. По результатам тормошить газпромовцев.
Входной штуцер для замера находится перед газовым клапаном.
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Работает до сих пор. А я ничего не делал. Чудно. Но я рад.
Здравствуйте, прошу помощи с проблемой котла Baxi EcoFour 24 F. Эксплуатируется более 10 лет.
В один день я заметил, что предохранительный клапан начал течь. Посмотрел на монометре - давление поднялось до 3 бар.
Я слил воду из радиатора, давление нормализовалось до 1,1 бар.
Спустя 2 часа давление опять подскочило до 2 бар.
Несколько раз приходилось сливать воду из радиатора.
Решил перекрыть кран подачи холодной воды - рост давления прекратился.
Сначала подумал насчет неисправности крана...
Проблема которая со временем начинает повторятся чаще.При переключении на ГВС не каждый раз включается с первого раза. Иногда не отключается, при закрытие крана , значок потребления ГВС моргает и котел не гаснет пока не закипит. В этой ситуации я открывал кран и перекрывал газ ,затем отключал от сети . После этого котел включается как обычно. Система отопления регулируется комнатным термостатом. При работе ГВС температура воды на дисплее показывает 5 градусов хотя течет горячая.Датчик холла...
Последнее сообщение
Эх, а ведь бывают случаи когда путают местами воду и газ
обратный клапан надо на газ ставить для страховки и снимать, если угадал после.. :lol: