Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Добрый день. Возникла проблема с котлим Mainfour 240F. В сентябре запустил котёл у клиента. Через месяц он начал отобрать Е 01. Нажал на сброс, котёл запустился. Проработал день. Потом опять повис. И так несколько раз. В итоге вообще перестал запускаться, отображает ошибку и сброс. Котёл на гарантии, плату отправили в магазин где покупали. На это время поставили другую-Хонивеловскую. Новую ждали 2 недели. Установил. Опять показала Е 01. Котёл так и не запустил. Опять отвезли в магазин. Привезли...
Последнее сообщение
Добрый день!
У меня котел BAXI Ecofour 1.14F (одноконтурный, с закрытой камерой), плата управления Honeywell. В работе с 2012 года. Года 4 назад начала появляться ошибка Е35 - в основном в межсезонье, когда котел долго не включается, а при попытке розжига выдает ошибку.
Из сделанного - чистка горелки, замена электрода с проводом, регулировка зазора. Ошибка всё так же появлялась.
Неделю назад вынул плату, и как следует промыл ее кисточкой изопропиловым спиртом с обратной стороны (которую не...
Данный пост попрошу админом закрепить в шапке форума, так как информация изложенная здесь пригодиться пользователям котлов и ответит на некоторые вопросы связанные с эксплуатацией газовых котлов. Своим клиентам буду отправлять ссылку на данную тему чтобы самостоятельно вникали в суть проблемы и понимали к чему это все приведет. За свою практику более 10 лет в наш сервис 90% обращений клиентов связаны с вопросом Падает давление воды в отоплении, утечки нет. Ошибка E10 . Не каждому клиенту...
Последнее сообщение
Зла не хватает. 500 тем уже, если проблема ростом давления, то или вентиль подпитки, или пробой в теплообменнике. Поиск не алё?
Давно собирался открыть данную тему, с приложенными фотографиями типа как не надо делать . Для всех пользователей котлов данные рекомендации носят информационный характер. По мере накопленных фотографий, буду пополнять данную тему. Итак:
1) Для тех у кого открыт лючок забора воздуха с помещения. Рекомендую закрывать его на межсезонье (с весны до начала зимы), потому как вместе с воздухом который находится в помещении ,в котел пылесосом засасывается пыль, волокна ткани,и если котёл стоит на...
Последнее сообщение
Так не бывает. Давай развёрнутый вопрос.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
монтажники на котел, котел ошибок не выдает, перестал работать на отопление стоит включенное отопление воду давить в систему подогрева горячей воды
Заодно и паспорт владения русским языком
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной котел ничего не показывает .
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии, потому в случае если вашему котлу достанется от нее - плата наверняка будет не ремонтопригодна. В этот месяц у нас расходится все запасы плат на складе.
НАРОД! Если пост закрепится и не потеряется в куче...
Последнее сообщение
Приветствую всех!
Попробую обратиться в тех.поддержку, но шансов видимо мало....
Обратился, посоветовали отослать для проверки и возможного ремонта. В середине августа отослал. Неделю назад вернули, установил, все работает (тьфу-тьфу-тьфу) отлично. Спасибо рабятам из сервисной службы. И должен сказать, что уложился со всеми пересылами в Нижний и обратно и ремонтом в 1500 рэ, что по нынешним временам абсолютно приемлимо. (НЕ В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМЫ, вдруг кому-то понадобится...).
Всем привет. Хочу поделиться информацией, как победил ошибку Е98.
Котел периодически включался и сразу тух. Пять-шесть раз подряд и загорается ошибка е98. Через 3-4 мин. происходит повторный цикл и снова она е98. Была возможность переставить плату на другой такой же котел и увидеть на заранее исправно котле подобный синдром. Обратившись к спецам заверили, что смысла чинить нет вот тебе другая за 10500 руб. Отдал плату на диагностику товарищу шарящему в этих деталюшках для подтверждения слов...
Последнее сообщение
Если бы 98-я только из-за этого транзистора выпадала. Подозреваю, что еще куча мест на плате, из-за которых она может появиться. Поэтому хороший электродиагност не помешает..
Кстати на Honeywell этог транзистора отыскать не удалось. Правда они и 98-ми не балуются :)
Так или иначе - тему прилепил. Вдруг кому.
Подскажите пожалуйста, что проверить и как исправить. Котел baxi luna 3 comfort 1.310. одно контурный, с подключенным внешним бойлером. В режиме только батареи работает на 1й, максимум второй мощности (по полоскам над каплей на дисплее). Температура воздуха на пульте 21гр. Выставлено нагревать до 25гр. CH SL - 75, CH 0> 74, PWR% 41. Подача 75гр, обратка 30.
Грязевик чистил. Есть подозрения на трёхходовой клапан, т.к. раньше иногда гудел при переключении режимов. Но не знаю как проверить без...
Последнее сообщение
Я приложил все усилия, чтобы понять ход твоих мыслей.
В СО байпасы тоже необходимы регулярно, но это уже совсем другая история, которая снова может привести к непониманию.
Но поддержу сказанное выше про нижнюю тарелку, сначала туда, а уже потом СО переделывать.
Да, признаю что не совсем конкретно выразился, что вызвало не понимание. Но не приятно было когда гуру решают поржать вместо разобраться.
Я и написал без байпаса потому что котловой байпас сам выключится из работы, т.к. контур СО...
Добрый день. Периодически, примерно раз в 2 недели, выскакивает ошибка 432 (Сработал предохранительный термостат вследствие
перегрева или отсутствия заземления (E110)). Сам котел не перезапускается. После перезапуска вручную продолжает нормально работать.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина данного сбоя?
Последнее сообщение
Гальваническую развязку и никакой земли к котлу, имхо.
Помогите разобраться с проблемой. Котел baxi eco four 24f, на отопление работает без каких либо проблем. При включении ГВС, какое то время работает, вода нагревается, кран на панели мигает, затем котел начинает сильно шуметь, вылетает ошибка E25. При этом давление в СО падает. Каких либо подтеков нет.
В прошлом году была аналогичная проблема, один в один, только вылезала ошибка E26, помогла прочистка вторичного ТО лимонной кислотой. После этого ГВС особо не пользовались, примерно раз в...
Последнее сообщение
F12 высвечивается ошибка E96 Не ошибка, а код последней ошибки. Что делать ? Как быть ? Расшифровать. Следить за напряжением питания котла.
На зиму включил котел а он начал выдавать ошибку е35 пьезоэлемент тоже менял, читал на форуме что это может быть из за платы, можно её вроде перепаять а в нашем захолустье никто прозванной не занимается вот фото платы может кто подскажет что тут надо перепаять.
Последнее сообщение
Если заземления нет в розетке и к котлу отдельно не подведено, то есть смысл найти куда на корпус внутренняя земля прикручена (проводочек), открутить, зачистить, смазать, прикрутить.
Добрый день. Котел Baxi Ecofour 24f. Приходили сервисники и нашли порванный штуцер анализа продуктов сгорания. Сказали надо менять. Он развалился пополам. Сверху стоит на нём заглушка пластиковая. По моему он давно уже такой. И котёл работает без всяких ошибок. Нужно ли его так срочно менять? Как он влияет на работу котла?. Если вообще влияет. Может можно это отверстие заглушить или приколхозить любую трубку подходящую, потому что стят они конечно ого-го?
Заранее спасибо!
Последнее сообщение
Эхх, если бы. Заглушки редко оплавляются, чтобы чопик туда бить. Чаще сама резинка разваливается. Так что тут только синяя изолента )))
Добрый день, подскажите имею новый котел слим 1.300 in. установлен в цоколе, приточка имеется, тяга без проблем. с самого первого дня наблюдаются при старте сильные уханья (не сильные хлопки) которые слышно по всему цоколю (100кв.м) и при этом открывается /закрываетрся дверь в котельную. котельная 12 квадратов. с открытым окном звук не меняется, но видимо волна идет в окно поэтому дверь не дергается. минимальное давление пробовали и 4 и 5 и 6. оставили как в инструкции на 5. блок розжига...
Последнее сообщение
электрод подогревать если буду зазор менять? С этими котлами мало знаком. Сомневаюсь в необходимости греть, главное чтобы на изолятор нагрузки не было, двумя пассатижами, там держишь, тут гнешь чуть по чуть.
Анамнез:
Котёл Baxi Eco Nova 24f
Управление Baxi Connect+
Установлен в ноябре 2023
Подключен через ИБП
Переведён в зимний режим в августе (до дачи 130км, с рождением ребёнка удалось только один раз самому туда приехать)
Начал падать в ошибку Е05 1 октября 2025
Лог ошибок E05 (некорректный сигнал датчика тяги):
1) 2.10 08:43
2) 11.10 10:57
Пробовали открывать, закрывать дверь в котельную
3) 18.10 08:05
Проверили наличие конденсата в трубке прессостата (отсутствует)...
Последнее сообщение
Заменил клемы на пресостате, перебрал коаксиал и на всякий от бе забеги посадил все соединения на герметичный! Тьфу, тьфу, тьфу с 08.12.25 пока не выскакивает ошибка! P. S. Под вентилятор тоже прокладку на всякий сделал
Всем привет.
Котел Baxi LUNA 3 Comfort 1.240 Fi + Zont + БКН ACV (130). Системе 2 месяца.
Запускалось поэтапно. Сначала отопление + Zont. Регулировка по воздуху. Все было ок, котел выходил на заданную Zont-ом максимальную температуру ТН (75 градусов), грел 2-3-4 часа, горелка выключалась, температура ТН плавно остывала до повторного запроса тепла, процесс повторялся.
Позже в систему подключился БКН.
Система также четко отслеживает изменение температуры (как и ранее без БКН), гасит горелку после...
Последнее сообщение
Какое время постциркуляции (F17) выставлено (или заводское не менялось)?
Друзья, помогите пожалуйста - при активном потреблении горячей воды в котле начинает активно капать клапан указанный на фото, назваь клапан не берусь, поскольку не спец. При этом давление воды на входе от 2 до 4 атмосфер, давление горячей воды в том же диапазоне на выходе (стоит манометр). Расширительный бак белый ГВС стоит пустой (судя по звуку по стуку, ну и он немного болтается - без воды чувствуется, в отличие от системы отопления). Давление в системе отопления при этом не падает. Где...
Последнее сообщение
Если тот, который обведён - это вентиль слива теплоносителя. Либо не до конца закрыт, либо на запорную часть что-то нанесло в какой-то момент.
Попробовать подтянуть. Рифлёная гайка по часовой стрелке. Если не поможет - снять - отмыть его изнутри (теплоноситель с котла придётся слить). Если и это не поможет, тогда под замену.
Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме.
Имеется котел Baxi Eco Home 24F, в работе порядка 8 лет. В этом году появилась следующая проблема: при работе на ГВС - минуты 3-4 вода идет нормальной температуры, потом температура воды плавно падает и минуты две идет холодная вода, потом температура плавно поднимается и вода становится опять нормальной температуры, этот цикл постоянно повторяется.
На котле выставлено 50 градусов для работы на ГВС, проблема возникает как при работе только на...
Последнее сообщение
Смесители (и/или подводка) у тебя глючат. Шланг на душевую лейку слишком маленького диаметра, лейка сильно навороченная , переключать с душа на гусак сильно не рекомендуется, особенно если в смесителе этот переключатель старой конструкции.
Соображай почему проток резко уменьшается, что и приводит котел к перегреву. За тебя никто этого не сделает, тем более дистанционно. :)
Постоянно падает давление в котле. Поначалу подкачивал утром, сейчас давление на 0 через каждые 2 часа работы котла. Расширительный бак уже установлен, видимых утечек воды не обнаружил. Подскажите что делать.
Последнее сообщение
Расширительный бак уже установлен, видимых утечек воды не обнаружил. Подскажите что делать.
Утечку конечно надо искать, но еще проверить разницу давления воздуха в РБ и давления теплоносителя. Чтобы разница была не 0,1-0.2, а 0.5-0,8.
А то может у вас в РБ 1,5 и в системе 1,5 - тут за счет теплового расширения теплоносителя может давление обнуляться.
Прошлой зимой схема отопления включала в себя только газовый котел, БКН и теплые полы, при этом они работали напрямую от котла без узла подмеса и дополнительного насоса. Электрический котел выведен в резерв, его краны перекрыты.
Этим летом добавились 5 радиаторов гаража, а также узел подмеса на трехходовом клапане TIM с сервоприводом (управляет Zont), а также насос с частотным управлением Oasis everywhere CNE-25/6. Система работает, все управляется и температура...
Последнее сообщение
Вообщем поставил ОК на ГВС и все стало работать правильно
Всем доброго дня!
Нужна помощь с ошибкой F31 в котле. Помимо датчика температуры из мануала может о других неисправностях говорить? Сам датчик подвигал по трубе, измерил на сопротивление мультиметром - показывает от 9,5 до 10,2. Включаю ГВС, вода нагревается до заданной температуры (немного превышая ее) примерно полминуты, затем горелка сама тухнет, через несколько секунд снова включается, так повторяется по кругу. Ошибка F31 разово вылетела, но больше не показывалась.
В режиме отопления котел...
На полностью открытый кран вода по ГВС не прогревается выше 35. Расход по параметру 08 9.1-9.5. Фактически из крана получилось ~9.47.
Температура воды ХВС 10.
Здравствуйте . Есть такая проблема . baxi mainfour 240f пока не остынет до 32 градусов повторно не включается . При попытке пуска на температуре 33- 35 градусов , выдает ошибку Е35 . Не перезапуск , ни полное отключение не помогает . Остынет до 32 градусов , запускается без проблем . Работает только на отопление . Заземление хорошее , работает через бесперебойник .Плату спиртом мыл , электрод протирал спиртом . Эффекта ноль
Последнее сообщение
не понял, чем ему родной электрод не понравился . Треснувшим (или жирным, а ты же всё сделал...) керамическим изолятором.
Здравствуйте уважаемые профессионалы.
Однажды я обращался к Вам с проблемой нагрева СО вместо ГВС, мне подсказал Starik (и не только он, всем за это большое спасибо), что нужно, что должны быть отключены все дополнительные насосы во время приготовления ГВС. Это я и реализовал, подключив насосы к плате котла, они отключаются во время открытия крана ГВС и все стало в порядке.
Все и так в порядке, если СО не выставлять на мощность выше 35-40 градусов. Сейчас температура СО 60 и во время...
Последнее сообщение
Может насос котла медленно качает, Может СО кривая и доп. насос не сильно поможет.
Доп. насос должен включаться одновременно с котловым, только через контактор, чтобы реле на плате не сдохло стремительно. ;)
Добрый вечер! Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста. Конденсационный котел Вахi luna in tech 1.24. Установлен режим работы по теплоносителю 40 гр. Работает 30-40 сек, отключается на 2 мин. и опять на 20-40 сек. Это нормально?
Последнее сообщение
Всё зависит от грамотно спроектированной и построенной системы. Котёл лишь делает свою работу.
Как по мне - нет, не нормально. Но очень мало вводных
При включении в розетку начинает работать вентилятор на полных оборотах, котел не включается, дисплей не горит, на кнопки не реагирует. Ничего не предвещало, просто отключал котел, т.к. кончился газ в газгольдере.
Подскажите, в чем может быть проблема?
baxi eco four 24f первые года с 2012 эксплуатировался с повышенным давлением до максимума 3 из-за частных отключений электроэнергии по ночам (остывала вода, давление падало и он автоматом не включался, а при таком давлении не успевало упасть ниже 1). Последние несколько лет часто давал ошибку Е01, в том числе по несколько раз в день после каждого ТО, потом все устаканивалось, последние годы не так нагревает батареи как раньше. Опять стали часто выключать электричество и сегодня при попытке...
Последнее сообщение
В данном конкретном случае, думаю, ничего. Кроме как отсутствия воды/давления в системе водоснабжения и вариантов даже придумать не могу. Если с открытой подпиткой в системе падает, значит на входе очевидно меньше, верно?
А так... Наши, как правило, когда звонят договориться о времени - чаще всего уточняют симптомы, потом сами прикидывают что в машину бросить из запчастей. Думаю у вас так же будет. Ну если сервисникам грамотные, конечно. А вот зачем насос, я придумать не могу. Если только это...
Здравствуйте. Котел одноконтурный Baxi ECO Life 1.24F в использовании месяц, щелкает при нагреве. Отопление Ленинградка, воздух в системе стравливали. Давление 1. Что может быть? Это нормально?
Видео:
Последнее сообщение
Воздухоотводчик (колпачок) на насосе открыт (на пару оборотов)?
Всем добрый день!
В интенсивном режиме работы что то гремит в котле. Но шум то появляется то исчезает уже пару лет....
Также гремит при включении при нагреве горячей воды.
Последнее сообщение
Газовый клапан надо бы проверить, в смысле, давление на горелке мин и макс, информация (все значения) в инструкции имеется.
Немного не по теме: первичный теплообменник сверху (и снизу) чистый, ламели все просвечиваются?
Спасибо посмотрю и отпишусь
Добрый день. Котел Baxi Luna 3 Comfort, в работе 5 лет. Проблем не было. Но в последний месяц вот что стало случаться: котел у меня стоит на ручном режиме на одной температуре. Потом обратил внимание (стало прохладнее в доме), что режим сменился. Подумал, что супруга не на ту кнопку нажала, сменил обратно. Затем самопроизвольная смена повторилась, уточнил, что никто ничего не менял.
Следующей стадией стало то, что режимы стали циклично сменять друг друга, и котел перестал реагировать на нажатие...
Последнее сообщение
Один из признаков неисправности таких кнопок, они почти перестают клацать. Если клацает, но срабатывает через раз, значит закисла. Можно поставить плату вертикально, залить кнопку спиртом и понажимать, главное чтобы спирт затек внутрь кнопки. Две - три попытки достаточно чтобы кнопка заработала, если выпала от грязи.
Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Имеется новый дом 250кв.м. стены утеплены, всё полы под стяжкой Эппс 30мм., теплые полы везде на 16 м.п. трубе. Лучевая система на радиотарах, их 10шт.
Система отопления разделена на 2 части по дому, т.е. 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на 1/2 дома, и ещё 1 коллектор т.п. и 1 коллектор радиаторов на вторую половину дома. Насосы на колекторах 25/60-180. На обратке котла такой же насос. Бойлер есть но пока не подключен т.к. ещё идёт ремонт....
Высвечивается ошибка E00, котел отключается и сразу же включается. Происходит это каждые 12 часов.
Условно, если отключу котел в 11 утра, то в 23:00 выйдет ошибка и перезагрузка и на следующий день ровно в 11:00. И так постоянно.
Если котел работает на ГВС в момент, когда должна выйти ошибка, ошибка не приходит. Как только закрываю кран горячей воды, котел уходит в ошибку сразу же. Например, знаю, что ошибка выйдет в 06:40, в это время открываю горячую...
Последнее сообщение
Да, я думаю это из той оперы. Не обращайте внимания, тем более ГВС не прерывает и вмешательства не требует. Просто самодиагностика и сброс накопленных внутренних ошибок.
Привет всем.
Есть Baxi Luna DuoTec E 1.28.. Такое ощущение, что внутри что-то отвалилось и гоняет по теплообменнику..
Фильтры везде стоят, то есть от ТП и радиаторов ничего не могла попасть в котел
Вот тут - как это все смотрится со стороны:
Изначально думал, что это что-то в дымоход попало.. Н
о вчера выросло давление по воде.
Т.е. вся эта история случается только когда котел ГВС греет..
Никто не наступал на такое?
Андрей
Последнее сообщение
тут главное не повторять ошибок - залить в систему хорошо подготовленную воду - можно из котельной взять подготовленной воды и доливать той же .. если хочется незамерзайку залить, то уменьшить мощность котла на 40% хотя бы.. :)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема котел BAXI eco four 1.24 f , когда включается начинает нагревать как будто закипает чайник шумит,начинает постреливать(щелкать), так кстати с новья он себя ведет, какие только специалисты не приходили все разводят руками,не знают, и снимали теплообменник и что только не делали причина остается.В общем попробовал убавить газ краном ( просто прикрыл) и все перестал щелкать и гудеть, что это может быть. и еще можно ли газ както с...
Последнее сообщение
спасибо, понял, да F08 менял даже на 0 убавлял все равно также, попробую тогда газовый клапан,спасибо за совет попробую отпишусь.
Е317-Это ошибка частоты питания сети. На других котлах это Е97.
На форумах встречается довольно редко.
Поставил стабилизатор, не помогло. Заземление есть. Свое в собственном доме. Но тестерами не проверял.
Котел работал всю зиму, и редко летом для горячей воды- все было нормально. Ни разу не выдавал ошибок.
При включении котла экран загорается, даже можно успеть кнопками переключить с подачи горячей воды на отопление.
Через 1-2 сек. начинает мигать экран с высвечиванием ошибки Е317. И теперь...
Последнее сообщение
Добрый день! Такая же проблема. Много времени прошло, как ее обсуждали здесь... Может есть уже какое-то решение? Никто не поделится? Или хотя бы реквизиты специалиста, который починит плату с такой ошибкой...
здравствуйте, потек котел по выпускной магистрали отопления, сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял, понял надо сначала самому,чтобы быть подкованным, короче по следам дошел до трехходового крана,так кажется называется, хотелось бы мнение специалистов, что где как ???
спасибо
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Последнее сообщение
Насос через 3 минуты после включения режима не останавливается?
Проверьте всё же наличие перемычки термостата на колодке М1. Ну мало ли. Разболталась или ещё чего.
Попробуйте замкнуть на время контакты цифрового подключения X8 (под маленькой откидной крышкой на задней стороне кожуха платы. Будут изменения?
Как только открываю кран подачи холодной воды в баке моментально растёт давление в системе до максимальных значений и срабатывания предохранительного клапана
Последнее сообщение
И главное сразу понятно что расширительный бак накачать нужно.
Впрочем это не отменяет того, что назвать модель котла, всё же, нужно
Всем привет. Установил в 2021 году настенный baxi eco four 24 атмосферный котел. 2х контурный.
Недавно решил прокачать расширительный бак который установлен внутри котла.
Отключил котел, слил воду, и начал накачивать. Давление было 0.
Качал, давление так и не набралось, из золотника воздух выходил обратно. Потом я нажал на золотник, сначала выходил воздух, а потом пшыкнула вода.
Скажите пожалуйста, это значит уже все бак накрылся? Или проблема в золотнике и надо менять или удленять просто?...
Последнее сообщение
Смотря сколько пшикало. Если чуть-чуть - то это конденсат может быть. Обычно перед сбросом давления проверяют, когда в котле теплоноситель есть. Там всё очевиднее.
Возможно и золотник
Здравствуйте. Наступил тот момент, когда мой старичок перестал работать))) за годы его использования котел оказался достаточно надёжный. За 20 лет поменял один раз теплообменник и пару раз датчики температуры и реле вентилятора. Периодически разбирал обслуживал. сталго холодать , перевёл котел в зимний режим. Две недели отработал без проблем. И на днях перестало работать отопление. Ошибок ни каких нет, давление в норме. По старой схеме, поменял датчики температуры СО, не помогло. Поменял датчик...
Последнее сообщение
Смотрите раздел инструкции про подключение комнатного термостата
Здравствуйте. Котёл Baxi eco5compact При включении на отопление работает только циркуляционный насос. Увеличение и уменьшение температуры отопления нидают ни какого результата. Котел подключён через стабилизатор. Горелка даже не пытается зажечься.
Последнее сообщение
Да. Сюда часто пишут. Надо бы вообще этот раздел закрыть. Всё равно официалы не появляются здесь сто лет.
Ну так сам бы взял и перенёс ))))
Добрый день. Скажите пожалуйста Котел baxi eco 24f набирает температуру на 5 градусов ниже установленной и постоянно горит горелка ( не отключается). Не подскажите в чем может быть причина или это норма его работы?
Последнее сообщение
Это нужно вызывать специалистов из горгаза? Для понимания открой инструкцию на стр. 17. Читай с подпункта С) чтобы иметь представление о том, как осуществляется регулировка газового клапана. Ниже в таблицах приведены значения для моделей котлов по типу газа.
С завода котел настроен на метан G20, если к котлу подведен сжиженный G31, то в котле много чего нужно переделывать.
Добрый день.
Прошу помощи. На форуме не нашёл ничего похожего на мою проблему.
Котёл Baxi Eco Nova 1.24 ,работает в связке с БКН 100 литров. Зиму 23-24 года проработал без проблем. буквально с месяц назад стала появляться ошибка Е05. Сначала пару раз просто сбрасывал и котёл запускался. Где то через неделю ошибка снова появилась и уже сброс не помог. Пару суток грелся электрическими обогревателями. В выходной день я открыл переднюю лицевую крышку котла и котёл запустился.
Работал неделю без...
Последнее сообщение
Сегодня после простоя 5 часов опять не включился. Ошибка е05. Теперь и со снятой крышкой. Попробую пересобрать коаксиал.
Доброго времени суток форумчане думаю что причина в плохо промытой старой системе перед установкой котла подскажите как исправить что где засорилось приходится утром и вечером подпитывать котел
Последнее сообщение
Есть же простой способ. Сто раз обсасывали.
Выключаем котёл. Ждём когда остынет теплоноситель.
Делаем засечки на манометрах. Ждём.... Ждём ещё. В зависимости от скорости падения прежде.
Далее проверяем засечки.
Потом открываем один из кранов от котла.
Ещё раз сверяем.
Размышляем над результатами
Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в...
Добрый день.
Котел Baxi ECO3 Compact.
После замены трехходвого калпана заметил проблему.
Летом, при включении горячей воды, батареи отопления горячие.
Зимой горячяя вода хуже греется.
С чем это может быть связано?
Последнее сообщение
Ну, мотор может, теоретически.
Тот же эксперимент, только мотор от картриджа откиньте.
В этом положении шток картриджа в положении ГВС.
А вообще с закрытым краном отопления в принципе при работе на воду в перегрев не должен уходить
Доброго времени, джентльмены! :hi:
В котле Baxi Luna Duo Tec 1.24 после 11 лет при работе появился шум, который похож на тиканье часов или на метроном. Может, это уже обсуждалось, и старожилы скинут ссылку на похожую ветку. А то специалисты из газовой службы перезванивали своим более опытным товарищам, и те на слух :music: приговорили теплообменник. :(
Ссылка на видео с шумом —
Последнее сообщение
Вчера был запущен котел Baxi Duo tec compact 1,24ga, котел новый и точно такая же проблема - звук метронома при работе на минимуме. Кто-то с этим разобрался?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, включил несколько дней назад котёл, проработал на отоплении 2 дня и произошло следующее:
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки...
Последнее сообщение
Спасибо за информацию! Теперь убавлю максимальную мощность котла этим регулятором и тем самым увеличу время нагрева теплоносителя и ненужных тактов включения-выключения будет меньше! Тем более у меня сейчас количество секций батарей в 2 раза меньше номинальной мощности котла!
Здравствуйте!
Подключил к котлу Baxi duo tec compact 1.24 , контроллер zont по open term, котел зонт увидел, но не хотел ни как параметры задавать.
Отключил его от зонта, теперь котел выдает ошибку Е 83.
Как ее убрать?
Перемычку вернул обратно, кабель отключил.
Выкл котла не помогает.
Как я понимаю можно зайти в расширенное меню и отключить связь с опен терм. Как это сделать?
Вычитал, что нужно активировать расширенный сервисное меню, меняю параметр P22 установить параметр 22.
Параметр...
Последнее сообщение
Добрый!
Энное количество раз пробовал выключать и отвязаться зонт. В итоге как-то отвязалось и отключил зонт.
Какая-то последовательность была, отключить зонт, котёл, включить котел и т.п.
Короче сам не знаю, но как-то отвязал.
Здравствуйте, вопрос такой, котел стал включать отопление каждую минут при том что в настройках между включением стоит 4 минуты. Температура отопление выставлено на 50 градусов, при включении он каждый раз греет до 80 потом выключается горелка и резко падает до 50 это нормально ? Он раньше так не работал чтоб каждую минут включается и выключается. Хотел прикрепить видео но тут оказывает ограничение на 2мб
Вспомнил, до этого пока отопление было выключено котел сам включался что-то там грел и...
Последнее сообщение
Теперь заметил что если включить ГВС то он за 10 секунд нагревает воду и выключается, потом через 5 секунд опять включает горелку и вот так туда сюда отключается и включается
Когда разберетесь, напишите причину проблемы, плиз.
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
При работе котла имеется посторонний шум как-будто сверчок завелся. Звук при всех режимах работы котла: и ГВС и отопление.
Котлу год. Мастер, который делал ТО в последний раз сказал, что это якобы норма. Но изначально такого не было.
На видео слышно отчетливо.
Есть мысли что это может быть?
Заранее спасибо
Последнее сообщение
Тебе виднее что там звенит в момент когда вытяжка работает.
При работе котла появляется какой-то странный запах, который трудно описать словами. Точно не газ. Как будто продуктом сгорания газа что-ли. Менял уплотнение на вентиляторе в месте присоединения патрубка, который к дымоходу идет. Мастер был, все осмотрел, причину не выявил.
Котлу год
Кто сталкивался? Куда смотреть?
Спасибо
Последнее сообщение
Это тесно связано с темой о звуке, что-то криво ты собрал в системе отвода выхлопа.