Вопросы по выбору того или иного оборудования задаются в этом разделе. Котлы, БКН, радиаторы, насосы, защитное оборудование и вся остальная мелочь.
Правила форума
Советы данного форума не являются руководством к действию. Качественно подобрать оборудование сможет специалист на месте, зная все местные условия эксплуатации.
По этой причине администрация форума снимает с себя всю ответственность за последствия применения описанных в данном форуме советов.
Форум
Темы
Сообщения
Последнее сообщение
Выбор котельного оборудования Baxi Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Устройство системы ГВС Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.
Дымоудаление и воздухоприток Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.
Система отопления в целом и ее элементы Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.
Защитное оборудование Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.
Теплоноситель - незамерзайка Сколько копий уже сломано в спорах на данную тему. Тем не менее пользователи продолжают применять антифриз в системе отопления. Делимся мнениями, спорим, обсуждаем.
Вопрос к мастерам-практикам??? может и к техотделу - если знаете..
из личного опыта - какие стабилизаторы работают стабильно с настенниками ?
по моему тема злободневная???
Доброе время. Имею котел напольный слим 1400 и к нему бойлер косвенного нагрева. Так как в деревне ,в Сергачском районе Нижегородской области, частые перебои с электроснабжением вопрос резервного питания стоит очень остро.Особенно зимой. Поэтому котел подключен через ИБП Штиль (2 АКБ 12 вольт,150 А.Ч.) (через другие ИБП котел работать отказывается). Для аварийного электроснабжения дома использую бензогенератор. Но котел от бензогенератора не работает даже через ИПБ Штиль. Во время аварийного...
Последнее сообщение
Добрый день! Имеется котел baxi, работающий в стабильной хорошей сети, стабилизатор не используется. Но, для спокойствия, на случай перебоев с электричеством 1 раз в году плюс минус на полдня, хотелось бы обзавестись устройством, с помощью которого можно было бы запустить котел. Кажется, что это должен быть бензиновый генератор, но перспектива заземления и покупки «развязывающего трансформатора» отталкивает . Неужели не существует генератора от которого бы baxi заработал бы напрямую, без...
Обещал - отчитываюсь.
Будет несколько постов, просьба не ломать. Как закончу - напишу. Вопросы потом.
Итак, вводная.
Смонтировали клиенту 2 котла Slim 1.300iN. Один работает только на отопление, второй на отопление и на бойлер PremierPlus 200.
Ну вроде всё нормально. Ан нет. Говорит - а вот хочу лапкой махнуть и бойлер будет переключаться на работу от второго котла. Если первый на обслуживание встанет или на ремонт. Мало ли.
Мозговым штурмом покумекали и вот чего получилось.
Нам понадобятся 2...
Последнее сообщение
а если задача подклчить бойлер к набору котлов, среди которых Baxi только один (а в наличии резервные электричский и твердотопливный, например), то решение задачи через каскад с внешним управлением?
Или есть схемы последовательного подключения котлов, чтобы нагретая одним котлом жижа проходила через остальные котлы, и попадала в бойлер, подключенный к Baxi, даже если кончился газ?
Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.
Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с wifi модулем. Также есть модуль для подключения термостата к котлу по протоколу opentherm.
На сайте можно инструкции на каждый прибор. Есть несколько полезных статей по подключению в частности к котлам...
Последнее сообщение
Обновление для ZONT.
Выпущена версия теплоинформатора для котлов Baxi. Модель ZONT H-1B. Инструкцию подложил сюда . Ну и ссылка в Аптечке тоже есть.
Здравствуйте всем. Хочу к существующей СО, несколько лет работающей от ТТ котла с ТА на 1000 л. подключит ГК Baxi ECO-4S 1.24 F . Есть два варианта : подключить его после ТА, либо перед. Что касается первого варианту, то тут все понятно и вопросов нет. А вот второй вариант, когда ГК должен работать на нагрев ТА мне хочется прояснить. Что касается схемы , то тут все ясно , причем автоматическая регулировка температуры воды из ТА на радиаторы уже имеется и ГК будет работать только на поддержание...
Последнее сообщение
В Вашем случае вижу решение в небольшой модернизации системы путём добавления в неё байпаса либо переоборудования на смесительный узел с нормальным трёходовым и конечно же подобрать/вычислить правильную температуру КО
Спасибо. На счёт байпаса думаю должно улучшить ситуацию в межсезонье, но врядли решит проблему принципиально, к тому же возникнет вопрос о том, что байпас нужно будет вручную закрывать в холода, чтобы нагретый теплоноситель не уходил в обход теплых полов.
Здравствуйте.
Я конечно извиняюсь за флуд, но будьте добры посоветуйте :)
Нужен хороший надёжный ИБП, часов на 10-12 работы, на 300 ватт потребляемой мощности, с автоматической регулировкой выходного напряжения и с внешним аккумулятором.
Друзья, добрый день. Приобрел новый котел Eco Nova 18F, все подключил, котел включается но после дегазации шумит турбиной и через минуту выдает ошибку Е05, ошибка пневмореле давления воздуха.
Дымоход коаксиальный штатный 0.7 метра. Установлена металлическая прокладка диафрагма как по инструкции.
Единственное что колено для трубы у меня было без фланца, просто коаксиальный изгиб 90 градусов, сидит плотно.
Последнее сообщение
А как выключение питания может сбросить ошибку? Не должно, если ошибка не самосбрасываемая
Добрый день!
Дом 100 метров, коллектор на 14 радиаторов, также будет навесной бойлер косвенного нагрева.
1. Бывает ли навесной бойлер Baxi, или они только напольные?
2. На 4 человек хватит 100 литров? Я так понимаю, котел змеевиком в бойлере довольно быстро догревает воду в отличие от ТЭНА.
3. Ребята, занимающиеся отоплением, хотят поставить Baxi eco life 24 квт. Как вообще эта модель под мои нужды, насколько надежен трехходовой клапан?
4. Хочу поставить Baxi connect+, но на оф сайте в каком-то...
Здравствуйте.
Построил дом. Отопление - только теплый пол. Купил двухконтурный котел Baxi eco nova 24F.
Теплопотери дома 5,8 кВ (+1кВт вентиляция)т. Площадь пола 117 кв: 45 кв.м. плитка,72 кв.м. ламинат.
10 контуров 16 металлопластика по 60-70 метров. Котел не обвязывал.
Много читал, смотрел видео. В целом люди делают так. Если теплый пол, то надо смесительный узел(термостатический клапан + насос). Хорошо. Теперь мы пускаем стабильную температуру в пол, но вот только котлу от этого ни жарко, не...
Последнее сообщение
Некрофилы :D :D
Если котёл долго стоит выключенным - его прихватывает через дымоход. Наверное об этом речь. Не помню тему, а наверх читать не полез.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу поставить котел Baxi Luna 3 comfort 1.240fi. и переделать коаксиальный дымоход.
Местонахождение: г. Калуга.
Почему хочу поменять дымоход: капает на пандус. Дым тоже не нравится, но как будто терпимо.
Варианты:
1) Изменить уклон коаксиальной трубы в сторону к котлу и поставить конденсатосборник
2) Вывести коаксиальный трубу на крышу. Сложный вариант, не получается найти материал, который хочу ( коаксиальная труба 80/125 сендвич утепленная ) и (...
Последнее сообщение
Первый вариант проще всего. Особенно если рядом есть канаха, куда слив можно воткнуть. Среда кислая, да. Но трубы-то, наверняка, пластик. Их не съест. Кроме того, полно домашней химии с щелочным pH. Так что нейтрализуется всё.
Поставил газовый котел baxi Platinum. газ пока не включили. Дом греет электрокотел Стоут 14кВт, идет ремонт, интренета нет. Посоветуйте самый простой вариант контроля температуры в доме удаленно. Может с заделом на будущее.
Последнее сообщение
GSM связь есть? Когда-то нечто подобное делал. Отправляешь SMS с командой- в ответ получаешь сообщение. Хотя, в принципе, если есть мобильная связь- как правило, и интернет хоть какой-то организовать можно. Трафик небольшой будет. Делать можно, хоть на ардуине.
Доброго дня! Имею систему отопления ГК Baxi Ecofour 24f гидрострелка и три контура управляемые сервоприводами. Проблема в том что котёл тактует после прогрева СО. В мыслях установка ТА для решения данной проблемы.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём...
Последнее сообщение
Здравствуйте. В свое время так же задумывался о монтаже теплоаккумулятора, так как не устраивало частое тактование котла, и не равномерный прогрев контуров отопления. При помощи ТА хотел получить постоянный запас нагретого теплоносителя. Проблема в целом такая же как у Вас. У меня дом 120 кв. м, а котел аж луна 3 310 фи. Котел работает по температуре теплоносителя, ибо теплыми полами и радиаторами управляет термоголовки по команде от центра коммутации через отдельные термостаты в каждом...
Здравствуйте. Не могу найти дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. В инструкции, прилагаемой к котлу нет конкретной модели дымохода. Дымоходы, предлагаемые для Baxi не подходят по креплению. Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять.
Последнее сообщение
Преподаватель, конечно, лопух. Но аппаратура принёммм, при нёмммм.
Как правильно подружить турбонадставку лемакс комфорт на slim 1.230in
Последнее сообщение
Да ну на схеме же всё есть (ну кроме защитных проводников, с ними и так всё понятно).
Вентилятор:
Фаза - на 7 контакт.
Нейтраль - на 5 контакт.
Реле:
COM - на 8 контакт.
NO - на 9 контакт.
NC - на 6 контакт.
Все указанные контакты - колодка А2.
И да. Пневмореле должно быть трёхконтактным.
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?
Добрый день. Помогите, пожалуйста, подобрать ИБП. К нему будут подключены двухконтурный котел ecofour 24f (эл. мощность 130Вт) и насос для теплого пола Millennium (мощность 90Вт). Склоняюсь к ИБП на 600Вт и аккумулятор 100Ач, например такой комплект Hidden HPS20-0612N-100. Смущают пусковые токи котла и насоса. Потянет ли такой ИБП данное оборудование с учетом пусковых токов?
Последнее сообщение
Добрый день! Подниму тему если не против. Есть в итоге у кого то живой опыт использования ИБП «Штиль» SW***L с котлами Baxi? Хочу для Луна 3 поставить «Штиль» SW1000L с двумя АКБ по 100. В описании у Штиля не нашел, но на форумах встречал, что фаза у него сквозная, но на некоторых фазозависимых котлах возникают проблемы после перехода работы от питания АКБ. С Baxi как обстоят дела у этой линейки ИБП, поделитесь опытом? У своего Baxi не заметил фазозависимости ни со старой платой, ни с...
Подскажите, выбираю между ecolife и 4s, что выбрать для частного дома?
Насколько ecolife надежный? С ним не больше проблем чем с 4S?
Последнее сообщение
А кто вам сказал, что там комплектуха китайская? В Китае только сборка. А комплектуха вся практически та же, что и в Eco 4S. Всё из европы. Ну может за мизерным исключением каким-нибудь.
Добрый день.
Где можно найти инфу по замене воздухоотводчика на насосе, т.е. правильный порядок действий ?
Последнее сообщение
Главное, чтобы поплавок не зависал.
Нет, главное чтобы клапан плотно закрывался. Для этого откручивается боковая пробка и на клапане уплотнение переворачивается, чтобы он начал работать не изношенной стороной
Здравствуйте, обращаюсь на форум впервые, но уже вариантов нет, может быть здесь найду ответ на свой вопрос.
Baxi Eco Nova 14F + ZONT H-1 + коаксиальный дымоход 70-80 см (установлена диафрагма из комплекта котла) горизонтальный через стену, установлен сентябрь 2021 года и сразу введен в эксплуатацию. Период бесперебойной работы с осени 2021 до осени 2023. За исключением одной ошибки Е05, из за того, что в Январе 2023 года обмерз дымоход, проблема была решена снятием инея и установкой насадки...
Последнее сообщение
Переставил, пока всё нормально
Я в аналогичной теме выкладывал фото, как реализовал защиту от птиц из решетки для кулера, как вариант.
P.S. Как осень эти темы активизируются, специально всем пишу, если появляется Е05, а все проверено/перепробовано, проверьте на предмет залетания птиц.
Здравствуйте. Прошу подсказать, как правильно/как лучше поступить в моей ситуации. Имеется атмосферный котел baxi slim 1.300 in, установленный в цокольном этаже. В эксплуатации 10 лет. Притока воздуха с улицы при строительстве организовано не было, обходились приоткрыванием форточки в котельной. Но, во-первых это сильно остужало воздух в котельной (зимой было банально холодно), а во-вторых если приоткрывали совсем чуть-чуь - это не спасало от проблемы. Сама проблема заключается в том, что в...
Последнее сообщение
Так я для этого и хочу трубу приточки поставить, чтобы котел не сосал воздух из дома, и не переворачивал тягу. Или я плохо понял ваш вопрос.
я думаю, что не котел виновник.. в нем вентилятора же нет :? и форточка чуток приоткрыта.. ну пробуйте, кто знает..
Не думал не гадал я, никак не ожидал я такого вот двухконтурного котла. Оказалось, что современные двухконтурные котлы хуже советских колонок из моего детства. Ни тебе рывками не попользоваться, ни маленькую струйку сделать. Все уходит в перегрев и в ожидание. А чтобы сделать нормальную рекуперацию так ещё и бойлер электрический для поддержания кольца покупай.
Конечно сам виноват. Скупой платит дважды, а Игорь Александрович всегда.
Посему, дорогие присутствующие, вопрос намба раз: можно ли...
Последнее сообщение
Можете в Московский офис написать или позвонить. Координаты на сайте есть.
Правильная/неправильная система отопления к гарантии котла вообще отношения не имеет. Из-за кривой системы котёл может странно или неправильно работать. Но помереть от этого он не может. Тем более в гарантийный срок
Котел Baxi Ampera Plus 12 + управление через Baxi Connect
Трехходовой клапан Thermex dLine T
Проблема - при переключении мотор трехходового делает оборот 180 градусов (а не 90 как должен).
Начал разбираться, тестером определил, что один из контактов на клемме х10 всегда под напряжением - на второй контакт приходит дополнительно, а не вместо.
В моем понимании работать трехходовой должен так: три провода, один 0 , две фазы - которые переключаются последовательно при смене режимов ГВС и...
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Котел электрический BAXI ampera plus 12кВт, система отопления дома (1 этаж) теплым полом, плюс 2 радиатора и бойлер косвенного нагрева. На подаче котла, сразу после крана стоит трехходовой клапан BAXI с электроприводом, который разделяет подачу на ОС и БКН, гидрострелки нет. На Коллекторе теплого пола стоит смесительный узел со своим циркуляционным насосом, на коллекторе радиатора нет смесительного узла и он работает от насоса котла. Обратка СО и БКН общая,...
Последнее сообщение
Андрей 1980 , удалось разобраться? У меня проблема 1 в 1 - при нагреве ГВС горячая обратка у отопления.
Добрый день. Стоит котел Baxi eco life 1.24F, к нему установлен вот такой дымоход и удлинитель на 250мм. Котел работает пока только на отопление теплыми полами. Недавно были сильные морозы (-27.. -40) около 10 дней. Перед морозами добавил на котле температуру. Как пришли морозы, котел перестал выклчаться совсем, держал заданную температуру и молотил круглые сутки пока морозы не спали. Видимо как следствие этого на трубе внутри котельной стала появляться наледь. 1702923287193.jpg
Трубу отогрел...
Добрый день.
Котел Ecolife 1.24, отопление только тёплыми полами, 7 петель по 70-90 метров.
Нужно ли ставить расширительный бак на отопление или того что в котле должно хватить?
Последнее сообщение
Параллельно котловой РБ и к примеру на 12 л будут работать или с котлового надо стравить воздух? К сожалению большого объема РБ ставить нет возможности, а стабильности хочется :D . Все же потери где-то есть, ведь с 1.5 на холодную до единицы где-то стравило. Так понимаю это не более 50 гр? Собирал все на лён и пасту. Теперь не поймешь на соединениях паста или вода сочится. Может все на ФУМ пересобрать? У меня система с первично-вторичными кольцами. Куда порекомендуете лучше установить доп РБ?...
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я...
Последнее сообщение
А вы откройте семинарку и посмотрите уровень настроек бытовых котлов и уровень настроек котлов с qaa75.
Затем оттуда же из Аптечки можете скачать пользовательскую и сервисную для qaa75 и их прочитать.
Готовы вы к таким подвигам? В противном случае нужно будет найти хороших специалистов. Которые за это денег попросят немалых.
Не. То есть, если цель оправдывает средства, то пожалуйста.
Здравствуйте! хочу купить
BAXI Котел LUNA-3 1.310 Fi с приводом трехходового клапана и датчиком температуры бойлера.
мне нравиться что там все есть для подключения БКН. т.е. по цене он будет почти также стоить как и Eco Four 1.24Fi + KHG71409631.
у меня пока будет использоваться только для отопления (12 кв. теплорассчеты) и ГВС.
в будущем подключу теплообменник для бассейна и нагрев приточной вентиляциию
но это потом, а пока котел сильно с большим запасом. читал что это не хорошо.
также...
Последнее сообщение
> в будущем подключу теплообменник для бассейна и нагрев приточной вентиляциию
Зимой бассейн будете сливать или попробуете оставить утепленным? Если оставите, то хватит ли 31 квт на приточку (это больше, чем обогрев дома) и бассейн?
Пытаюсь подружить Eco5 compact с БКН. Гидравлику обвязал, электрику поправил, все в точности по формуляру. Котел работает, отопление греет, датчик температуры ГВС видит. Но при попытке установки F03 в 005 (формуляр) или 003 (паспорт), котел улетает в ошибку E98. Подскажите, куда копать?
Последнее сообщение
Bahus , спасибо огромное! Все получилось. Поставил F03=003 и F12=007, тут же словил ошибку E55 (потерялись данные в F45 и F48), вернул их назад - котел запустился! Пришлось, правда, фазы ГВС и отопления на трехходовом поменять местами. В итоге все работает корректно, бойлер греется, отопление работает штатно, полотенчики горячие, все довольны!
После установки нового котла(специалистами из газпрома) столкнулся со следующей проблемой. Выставляю котел в режим работы только отопление (значок радиатора на панели управление), поскольку горячая вода пока не нужна(никто в квартире не проживает), котел греет теплоноситель как на линии отопления, так и на линии ГВС (установлен БКН). Нормально ли данное поведение? Может ли быть неисправность в сервоприводе мотора трех ходового клапана? :?:
Последнее сообщение
alexp Здравствуйте, такая же проблема в режиме только отопление котел почему переодически греет контур гвс.
Возможно самому исправить неисправность сервопривода, без вызова сервисников?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему котёл при нагреве бойлера выключается при достижении максимальной температуры? Котёл подключен к ZONT Smart 2.0 по цифровой шине. К слову, при подключении ZONT, как написано в его инструкции, нужно регуляторы котла на отопление и ГВС выкрутить на максимум. Судя по данным температуры теплоносителя из приложения, котёл выключает горелку при достижении температуры около 85-90 и включается снова через 3 минуты (я так настроил), чтобы была пауза между...
Последнее сообщение
я заметил, что котёл выключается, если температура теплоносителя превышает на 4 градуса выше уставки. Все котлы греют на +5 от установленной температуры.
Регулируй газовый клапан, а не провода сдергивай. Пригласи специалиста чтобы проверил и отрегулировал.
Дымоход вроде обычный, в описании товара сказано, для Baxi подходит,
Подскажите, как установить дымоход на котел без доделок и доработок?
Последнее сообщение
Здравствуй, дорогой друг. Я столкнулся с такой же проблемой с дымоходом.
Не смог найти дымоход с аналогичным подсоединением.
Как я понял, твое решение единственное. Если ты еще читаешь этот форум, то сообщи, пожалуйста где ты покупал свой дымоход, или хотя бы его тип, код.
Здравствуйте. При включении котла 3-х ходовой клапан срабатывает на обогрев ГВС, а потом перестаёт греть. Горит индикатор нагрева ГВС, но температура не поднимается. При включении рукой трогаю трубу, которая на бойлер идёт, она какое-то время горячая, но потом перестаёт быть горячей. А котёл в это время греет до той температуры, которая должна быть в ГВС. Подскажите, в чём может быть проблема?
Добрый всем. Новый котел 1.230 вместо 2.230. Внешний бойлер 100л- Китай (марку не помню). Датчик не BAXI. NTC 10kOm, b-3435.
Осенью в режиме Зима котёл уходил в перегрев. Отключил легионеллу. Всё равно перегрев. Отключил (снял перемычку) ГВС. Всю зиму ГВС отработал на ТЭНах- довольно накладно. Весной отключил СО. Включил ГВС, перевёл на Лето . Легионелла отключена. Всё заработало. Но не выключается насос ГВС. Постоянно молотит. (В инструкции- должен отключаться).
Вопрос- что делать, где...
Последнее сообщение
Кажись была у них партия с такой проблемой в прошивке. Могу ошибаться, но вроде именно по неотключению антилегионеллы. Лучше уточнить по телефону тежнической поддержки 8-800-555-1718
Решалось перепрошивкой в московском офисе. Но я слабо представляю как это можно сделать в сезон . Позвоните в ТП. Они, с сервисниками там общаются исключительно. Но у вас вопрос по прошивке - короткий и быстрый. Думаю они что-то вразумительное ответят вам.
Здравствуйте. Установлена связка BAXI Eco-life 1.24 + БКН (drazice 160). На табло котла для бойлера можно устанавливать максимальную t 60. Обратил внимание, что нагревает где то до 55. Вопрос, можно ли в настройках повысить предельную t до 65? Спасибо
Последнее сообщение
Товарищи, всем доброго дня! Спасибо всем за методическую поддержку. Все построено, все работает, доволен. Подключал, запускал сам. Когда приехал местный представитель по сервису/наладке Baxi, покачал головой, сказал, что все классно и ему делать тут нечего. Остались довольны оба. :)
:?: А собственно вопрос! К какому режиму работы котла вкл/выкл подгонять? Сейчас у меня температура по воздуху 21+-0.7 (20.3-21.7), все четко работает держит идеально. Перепад температур, в целом, комфортен. Время...
Здравствуйте! Стал пропускать первичный теплообменник, заказал не имея опыта на озоне. Пришел не совсем как у меня. По патрубкам стал, не течет, но прошлось колхозить датчик перегрева на площадку вместо клипсы, как было на старом теплообменнике. Котел включается, работает, но через 2-3 минуты выдает либо Е02, либо Е03 (непредсказуемо). Подскажите пожалуйста, это из-за некорректной установки датчика, либо сам теплообменник не подходит? (зауженные каналы). Картинку нового прикрепил.
Последнее сообщение
Ну это я всё ещё про
либо Е02, либо Е03
Перегрев же тоже отрабатывал
Отправлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Мимо теплообменника проходил горячий воздух
только узрел фотку. Ёлы-палы. Вообще никуда не годится. Это не аналог, а просто-напросто не тот теплообменник. Можно карточку товара, не рекламы ради?
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
У вас не eco4s, кажется, нижний теплообменник
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А возможно что данный теплообменник чуть уже и нагрев...
Подскажите где искать причину?
Года 4 назад подключил пассивный бойлер ГВС с родным датчиком температуры, гистерезис - включение/выключение было +/- 5 градусов, сейчас внезапно стало +/- 10 градусов
Из-за того, что котел наполнен почти 90 градусным теплоносителем, при переключении на отопление туда временно подавалась вода 90 град. Установил трехходовой термостатический клапан (с обратки подмешивается холодная), для понижения температуры теплого пола, он работает нормально и контур ГВС остался...
Последнее сообщение
Спасибо,
Он у меня там и стоял, но если пружина откажет(проржавеет или развалится) то клапан сам под своим весом будет закрываться. Поэтому я его переставил на выход котла.
Всем привет. Целый день гуглил, но так и не нашел ответа.
Котёл Baxi main 5 24F, нужно заменить насос, гудит, вибрирует, похоже из-за износа подшипников ротора.
Купил ротор на замену, но так и не смог вытащить ротор из насоса, вытаскивается вместе со статором, похоже прикипел.
Новых таких насосов в продаже нет, есть похожий Wilo INTKSL 15/5 82W подойдёт ли он к моему котлу ?
Можно ли заменить только сам насос без ракушки?
Смущает что у них разные параметры, насос INTKSL мощнее по ватам и...
Последнее сообщение
Liza-2024 , Купил INTKSL 15/5-1 82W 0.36A, как у нас на 57W так и не не нашел. Новый насос громко работал и в итоге заменил в старом насосе ротор, так и работает уже два года, а новый в запасе лежит. Котел у меня на кухне и слышать шум насоса не хочется :)
Здравствуйте.
Имеется система из котла Baxi Slim 1.300 IN и бойлера косвенного нагрева GEFFEN на 200 литров.
Вопрос такой - при установки котла на зимний режим и рычага нагревания бойлера на котле вверх (положение на 12 часов), котел продолжает греть бойлер до 40-45 градусов. Это нормально, или при положении рычага вверх бойлер вообще не должен греться ? Дом уходит на зимовку, мне в идеале нужно только отопление без ГВС. Можно ли сделать, чтобы бойлер совсем не грелся.
В сервисном центре...
Последнее сообщение
С завода котлы без перемычки выходят. То есть работают только на отопление.
У меня BAXI LUNA3 COMFORT хочу немного увеличить мощность насоса, не продавливает крайние участки системы, нашел Насос увеличенной мощности Grundfos UP 15/70 AO для котлов Baxi Luna-3/Comfort (AIR) 71408521 , артикул 71408521, но есть сомнения подойдет ли?
Последнее сообщение
Можете поделиться , почему нет смысла. Если мощность подбирается по размерам ОС и по характеристикам теплоносителя?
Всем добрый день!
В Августе этого (2024) года приобрел BAXI AMPERA PLUS 9, установил его в загородный дом. Установил его совместно с BAXI connect plus, трехходовым клапаном и бойлером косвенного нагрева Eterna IFS 100. Отопление идет на теплые полы. а ГВС идет на бойлер косвенного нагрева. Управление температуры в доме идет по датчику температуры воздуха. Управление температуры ГВС идет по датчику ГВС в бойлере косвенного нагрева (далее бойлер). Для работы пола выставили ограничение...
Последнее сообщение
Попробовал я перепрошить котел. У меня результата не получилось. Может и правда у меня плохой файл прошивки? Где можно скачивать актуальную версию прошивки на мой котел baxi ampera plus 9. Я пробовал перепрошить с другого ноутбука вроде как перепрошилось, но котел всё равно не греет горячую воду. До 38 дойдёт с трудом а потом забьёт болт. И после этого в таком совместном режиме греть теплый пол не хочет.
Сам тёплый пол греет нормально без проблем если ГВС отключить.
Мое мнение это какая-то...
Добрый вечер. До этого температуру отвода рукой не проверял. Но, снимал турбину, чистил еë, собрал всë обратно, и потрогал этот отвод - прям горячий, рука еле терпит, градусов 60 как будто. Думается что я не попал отводом в трубу качественно, и отвод ящик газы попадают во внешнюю трубу. Какая вообще нормальная температура этого отвода?
Последнее сообщение
Отходящие газы примерно 120-140 градусов. Если всё собрано правильно, то внешняя труба вообще не ощущается
Добрый день.
Имеется бойлер Baxi Premier Plus 150 литров. В эксплуатации больше 5 лет.
1) У него есть ревизионное отверстие, чтобы промыть емкость внутри ?
2) Если нет, да и вообще, как такие бойлеры промывать ?
Вода очень мягкая, накипи негде нет, но есть ощущение, что там за годы накопились батерии и прочая бяка.
Последнее сообщение
Если только через фланец от ТЭНа. Но туда даже кисть не пролезет, мне кажется. Не помню чтобы ПП кто-то промывал.
Добрый день!
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и...
Последнее сообщение
все оказалось проще, ГВС настроен правильно, котел не позволяет опускать температуру ГВС ниже 35 градусов, это минималка, поэтому как только температура падает ниже, зонт дает команду на включение. Да и не понятно как можно накосячить с настройками в приложении, там все настройки по ГВС сводятся к двум галочкам.
Здравствуйте, вопрос по системе раздельного дымоудаления в многоквартирном доме. Не могу найти в нормативной литературе величины минимальных расстояний между оголовками труб дымоудаления и притока воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях. По расстоянию от стены информация есть. Есть единственный чертёж из сети, хотелось бы знать на сколько он соответствует нормам? Может кто сталкивался с этим вопросом? Снимок экрана (17).png Обе трубы будут выводится в одну стену, на которой...
Последнее сообщение
На сколько я знаю не запрещено
- на фасад запрещено.
п.5.1 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
BAXI Eco Four 24F Когда включаешь режим лето то разжигается газ не открывая кран с водой. В режим зима если включить воду из крана то начинает переключатся, щёлкать постоянно, между ГВС и отоплением. Нормально работает в режиме только отопление. Поменяли датчик протока, датчик холла и датчики температурные не помогло
Последнее сообщение
Теперь, когда ГВС снова заглючит, сразу смотри этот параметр.
Возьми ёмкость для воды и секундомер. Открывай кран ГВС, подставляй ёмкость и включай секундомер, чтобы узнать сколько реально воды из крана за минуту выливается. Сравнивай с показаниями, должно быть примерно одинаково, сейчас датчик видит 5 л/мин.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоит твердотопливный котел и контур радиаторов, решили приобрести болер косвеного нагрева живу в Сибири), в схеме по подключению у производителя нарисовано все просто котел насос болер все, в интернете вычитал что нужно ставить 3ходовой клапан, вот и появился вопрос а можно ли чтобы тепло носитель проходил через болер и дальше в радиаторы или 3ходовой обязательно. Болер Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100 горизонтальный крепиться будет верху на стене.
Доброе утро. Был установлен навес, а под ним осталась труба от турбированного котла baxi eco four. Зимой снизу навеса наледь и сосульки. Хочу вывести трубу выше навеса, но не могу найти кто соображает Как вывести чтобы котел нормально работал. Можно ли в моей ситуации вывести только выше навеса трубу диаметром 80 мм (внутреннюю трубу), а забор воздуха (внешний диаметр) не трогать и оставить как есть. Есть два варианта с помощью фирменного тройника с конденсатор приемном baxi или просто у...
Последнее сообщение
Доброго времени суток!
У меня ровно такой же вопрос, как у Freel . Очень похожая ситуация. Просмотрел большое количество постов в этом форуме, но универсального ответа не нашел.
Из того, что смог собрать, мне видится 2 варианта:
1. Который предложил Bahus
Переход нужно делать сразу. Обычными штанами 100/60 - 80/80.
Приток можно оставить под навесом, Дымовые, если есть возможность - утащить в сторону. Если нет - тогда вверх. С конденсатосборником и отводом оттуда конденсата
Имеется одноконтурный котел Eco Nova 1.24F, у которого есть пара дополнительных выходов на бойлер (косвенного) нагрева.
Хочется прямо сейчас запустить на нём отопление, не подключая бойлер горячей воды. Можно ли это сделать и что для этого нужно?
Последнее сообщение
Особо неочевидного не вижу. Просто делай как в инструкции и всё.
Единственное - инструкцию нужно использовать ту, которая шла в коробке с котлом.
Потому что были изменения в прошивке, я так понимаю. У меня лежит более старая pdf-версия инструкции. Так вот там значение 3 вполне себе используется. И без всяких сносок со звёздочками.
Nova.png
Непонятно только почему с завода ставят 2 . Ну подключили бы сразу датчик на заводе и выставили 1 , если уж из обращения значение 3 вывели (тоже, кстати,...