Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Доброго времени суток! Назрела промывка теплообменников. ИИ выдает: Основной теплообменник котла Baxi Eco Home изготовлен из
меди с защитным антикоррозийным покрытием из алюминия и силикона . Вопрос можно ли использовать промывочную химию которая разрушает алюминий? Планирую использовать GTphos Universal. Попутный вопрос может есть альтернатива химии лучше/дешевле?
Последнее сообщение
у Мр.Бонда ценник высокий за целую бочку в 5к. Фасовки литра на озоне не вижу, а GT Phos 1 литр 500 р. его развести к порции 1-3, 1-5 нагреть и хватит промыть один теплообменник, по пути вторичный тоже промойте для профилактики но долго не передерживайте, сталь может сожрать.
Оказывается, но я не придавал этому значению, что в турбированных традиционных моделях на газовых клапанах присутствует силиконовая трубка, уходящая в камеру сгорания. В естественной тягее ее нет. Мне впервые за 15 лет задали вопрос о ее назначении и я по своему стыду не смог на него ответить. Напишите кто знает ее назначение, про что она и какую функцию выполняет. :D
Последнее сообщение
в моем понимании всегда было, что эта трубка для компенсации давления газа на выходе клапана в зависимости от противодавления в камере, если клапан стоит вне камеры.. :) для чего всегда при настройке крайних рабочих значений давления газа - приоткрывалась камера, чтобы табличные параметры установить, потому как при закрытой камере - картина может измениться за счет компенсации.. :)
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
один товарищ утверждал что через эту трубку остатки газа выходят.
там...
Luna 3 310 fi, иногда ( очень редко) котёл отключается и тут же включается, хотя отключений электричества не было. Питание через стабилизатор. Работает 4-й сезон. Раньше такого не наблюдал. Почему?
Последнее сообщение
Если есть, то можно другой стабилизатор попробовать подсунуть. Или вообще без стабилизатора запитать. Ну так, чтобы исключить.
Поставили котел на дом 45 метров Baxi eco 4s. В настройках вручную выставил период тактования раз в 10 минут и был доволен +- работой. Тут у нас обмерз дымоход , я проблему решил сняв этот галимый колпак, но отец зачем-то решил поставить connect+. И понеслось. Ночью котел тактует каждую минуту. Только выключился - через 20 секунд горелка опять вспыхивает. Датчик температуры вынесли на кухню. Что-то мне не нравится такая работа. Морозы -20 градусов, но и в -15 тоже самое...
Последнее сообщение
Screenshot 2026-02-17 000910.png
Подскажите , на живую убирать ? Ничего не сгорит ???
Всем привет!
Имеется:
1. Baxi luna 3 comfort одноконтурный с БКН, ПЗА, управляется встроенным термостатом.
2. Рядом висит Baxi Ampera plus, подключен по воде параллельно Baxi Luna 3.
Что я хочу, какая мысль?
1. Поставить на ампере, условно, температуру 15 градусов по датчику воздуха, и она всегда будет в ожидании;
2. Если отключится основной котёл, датчик амперы почует снижение температуры и начнёт греть тенами.
Вопрос какой? Вроде по логике именно включения/выключения автоматики всё ок,...
Доброго дня. Ситуация следующая - отработавший десять с лишним лет mainfour240f стал плохо греть горячую воду в режиме гвс, и был заменен новым eco 4s, так как непонятен был остаточный ресурс основных узлов старого котла и замена теплообменника на новый не гарантировала бы его долгосрочную работу. Новый котел работает отлично и на отопление и на гвс, несколько шумнее старого, это бы и ладно, но немного напрягает что насос котла (wilo bxsl15/5-1c) при работе имеет температуру выше не то что...
Здравствуйте.
Новый двухконтурный котёл Baxi Eco4s. Постоянный низкочастотный гул в насосе сразу после установки котла.Гул идёт в любом режиме, когда отключается режим отопления и не работает режим ГВС, слышен ещё сильнее. Сам котёл работает тише, чем этот постоянный гул.
Низкочастотный гул, как в трансформаторе. Слышен по всей квартире.Покупала котёл, по параметрам, из за того ,что тихий. А получаеться долго находится в квартире невозможно.
Помогите пожалуйста.
Последнее сообщение
dekl67 , Xrust , эту тему уже год никто не тревожил. Если есть вопросы, создавайте свои темы, описывайте ситуацию и спрашивайте.
Обратил внимание на тактование котла при нагреве БКН, тактование начинается наконечном этапе, когда достигнута необходимая температура у меня она 30 градусов + на 10 градусов котел перегревает. Такое ощущение, что котел упирается в максималку 55 градусов передергивает трехходовой клапан, остывает и по новой. Почему не снижает модуляцию, а просто фигачит на все бабки и упирается в максималку не очень понятно. Или возможно это корректная работа
Прикладываю видео
Последнее сообщение
Либо она неисправна, либо вы там в настройках что-то накрутили. Панель родная, должна работать адекватно.
Всем доброе утро! В эксплуатации газовый котел Baxi луна 3. В нашем районе не редки случаи отключения электроэнергии.
Заметил, что после возобновления подачи электроэнергии газовый котел корректно включается с ранеее установленными настройками.
Все это натолкнуло на мысль попробовать управлять котлом с помощью умной розетки. То есть когда необходимо я удаленно обестачиваю котел, и в нужное время его включаю.
Вопрос в следующем: не приведет ли это к порче котла? Питание котла идет черех...
Добрый день!
Мос.область, Чехов, Дом 160 м2, теплая керамика (пустотелый кирпич, толщина стен 56 см), котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240i + Бойлер косвеный на 200 л.
За ноябрь 2025 расход по счетчику Мособлгаза (JGD4S-M Infinity c температурной компенсацией) показывает 448 м3
Смотрю в Myheat (Smart 2.1.1) потребление -221 м3
Октябрь 2025 счетчик Мособлгаз - 403 м3, в MyHeat 230,1 м3
В майхите газ указан - Природный газ (G20).
На графике в приложении все включения, отключения показаны, время...
Последнее сообщение
Эксплуатирую котёл первую зиму, разбираюсь потихоньку. контроллер MyHeat GO!+, котёл BAXI ECO Life 1.31F. Такая же ситуация, Задал вопрос в тех поддержку. Ответ:
Здравствуйте, такой вопрос , при пользовании горячей водой через лейку душа котёл прогревает проток до выставленной температуры на котле в 40С , при рользовании через мойку или умывальник в доме почему-то температура ГВС не поднимается выше 33С . В чем может быть причина?
Последнее сообщение
Проблема в высоком давлении холодной воды, проток через котел слишком велик он просто не успевает догреть. Откройте гран горячей воды на умывальнике и подожмите немного кран выходя горячей воды либо на котле либо на кране под данным смесителем. Если все правильно сделаете на дисплее выйдет текущая температура в 40 град.
Добрый день
От застройщика достался котел BAXI exo classic 18F, двухэтажная квартира S=100м2 (по 50м2 1, 2 этаж), система отопления предусмотрена от теплого пола 16мм (в каждом помещении) + металлопласт на подоконниках (теплые подоконники), общая протяженность труб теплого пола ~550м.
В работе систем отопления не понимаю от слова совсем, поэтому монтаж и настройку выполняли наемные рабочие. Изначально не понравился расход газа, который составлял по 15м3/сутки, когда у знакомых в 3 раза меньше...
Последнее сообщение
Расход зависит от сопротивления петли. Давление ни причём. Если при остальных закрытых здесь расход не увеличивается - значит и не поднимется. Отстраивайте остальные, чтобы на этой петле не упало ещё больше. Тут косяк монтажа, похоже
Подскажите пожалуйста! В квартире стоит baxi eco four 24f. Можно ли горячую воду из него использовать для тропического душа, типа как на фото? . Может для насоса котла это будет слишком большая нагрузка, продавливать не будет или еще чего?
Доброго времени суток.
Котлом управляет Zont по Opentherm.
Все подключено как надо - на адаптере моргают поочередно красный и зелёный диод (связь есть получается).
Но в приложении котел падает в ошибку - нет связи с адаптером и котел не работает.
Адаптер поменяли на новый - ситуация не поменялась...
Без зонта котел работает.
Куда копать - ума не приложу, дайте пжлст дельный совет.
Последнее сообщение
Вот эта тема
Ещё вот тут интересно
И тут
Тренируйтесь...
От застройщика установлен данный котел и я понимаю что его мощность в разы выше требуемой (хотя по ГВС уже не так уж и много).
Так вот, управляется сейчас он Zont'ом по OT и я заметил что работает с пресловутым «тактованием»: даже не всегда соблюдает заданный интервал между поджигами горелки (6 минут).
Вот пример:
Screenshot 2025-12-14 100759.png
Уставка по ПИД 15 градусов, в квартире сейчас не живу, на улице -3. Гистерезис ставил 1 и 2 градуса и сильно это на работу не повлияло....
Последнее сообщение
Работа котла регулируется по воздуху, да. График с теплоносителем, потому что наглядно видно как он быстро нагревается и остывает тоже.
Ну это правильнее смотреть совместно с целевой и фактической на датчике воздуха. Поскольку даже если он догрел теплоноситель, а целевой по воздуху нет, то он и не выключится, пока не догреет помещение.
Или модуляция как раз идёт в рамках физически возможного минимума и максимума, заданных на клапане?
Абсолютно верно. 0-100% это исключительно про модуляцию....
Имеется котёл Luna-3 310. В эксплуатации два месяца. Была проблема с так называемом тактованием. График прилагаю.
В сервисных настройках, активировал опцию не снимать запрос тепла . После этого котёл перестал тактовать. Но теперь молотит без остановки. Режим работы 100%. График прилагаю.
Вопрос, это нормально в таком режиме работать? Может вернуть как было?
Последнее сообщение
Нормально. Включался бы секунд на 10-15, тогда вопросы бы возникали.
Здравствуйте! Котел двухконтурный BAXI ECO NOVA 24F. В систему подключен электрический накопительный бойлер. Есть необходимость пользоваться им для нагрева воды из соображений сохранения ресурса газовой горелки. Допустимо ли перекрыть доступ холодной и выход горячей воды из котла, оставив работающим только контур отопления, и запустить горячую воду от электробойлера мимо котла по всем потребителям. При этом контур на воду до этого работал и, закрыв краны на входе и выходе, какой-то объем...
Последнее сообщение
Очень благодарен за ответ и рекомендации!!! :so_happy:
Всем доброго времени Baxiводы. В эксплуатации электрический котел Ampera Plus 18 в течение 4 месяцев. Почти каждый день наблюдаю за его работой через приложение. Не первый раз (примерно раз в 3-4 недели) замечаю странное поведение температуры теплоносителя. Во время нагрева (теплый пол) при работающих тэнах, еще не достигнув заданной температуры происходит просадка по температуре теплоносителя на 3 градуса. Не могу ни как выловить зависимость. То ли это происходит во время автоматической смены...
Последнее сообщение
Может кто-то из потребителей интенсивно начинает разгружать гидрострелку?
А в целом, я согласен. Думаю не стоит этим заморачиваться. Котёл же до конца отрабатывает? Ну и ладно
Отправлено спустя 8 минут 11 секунд:
А ещё вот очень интересно. Хотя может просто масштаб такой. После отключения ТЭНов резко падает температура ТН. А потом вроде как спокойнее. Как-будто стрелку разгружали какое-то время, потом успокоились. Ну это, конечно, больше вопросы к системе и коммутации зональных устройств. Ну...
Здравствуйте, у нас Baxi eco life 24f. К нему на данный момент подключено только отопление. Можно ли просто на отопление этот котел включить? Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды. Я не нашел настройки, где его можно полностью отключить, только на минимальную температуру поставил.
Последнее сообщение
Не будет ли перегрева контура водоснабжения, если внутри нет воды.
Пока датчик протока не увидит воду , котел на ГВС не включится. ;)
Нет необходимости искать настройки, котел не дурак , на сухую работать не станет. :)
Здравствуйте всем, решил создать отдельный пост. Котёл eco life24f, в эксплуатации 3 месяца. дом 98 кв.м., система ленинградка однотрубная, 57я труба. Дом двух этажный + теплые полы. Котёл гудит как трансформатор после отключения горелки и остывания. Звук локализованно исходит от трехходового клапана. При отключении магистрали и работе только тёплых полов звук не пропадает.
Последнее сообщение
Уже 100500 раз поясняли, дистанционно звуки не лечатся. ;)
Трудись, ищи что обо что бьётся, может твои подкладки корпус выгнули не правильно. Собирай из уголка или квадрата каркас и устанавливай на него котел, чтобы стены не касался. Подсказок тебе было не мало, начни уже что-нибудь делать, а не метаться из угла в угол.
Всем привет, смонтировали котел Нова 14Ф, в котле установлен OEM насос Wilo, расшифровал характеристики, может кому пригодится при выборе котла. Композитный циркуляционный насос для систем отопления Wilo с воздухоотводчиком, вход - выход 1 , напор 5 метров, 1 скорость максимальная, расход 750 литров в час. Для расчета, если у вас система отопления например имеет объем 50 литров, то данный котел обеспечит 15-ти кратную циркуляцию теплоносителя в системе при постоянной работе насоса....
Привет форумчане!!! Не знал куда запихнуть, все очень индивидуально, ИИ не может ответить, врет налево и направо. Надежда на тех у кого есть такой же котел) А именно: котел baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Котлу три дня, настроили базово, вчера начал играться и включил режим F21 Легионеллу... пожалел... он начал греть воду с 46 до 60 какими то адскими темпами, и нагрел до 62 около того, но он разгонялся до 85 градусов, трубы очень горячие были, нажал выключить котел. OFF, открыл воду слил пол бака...
Последнее сообщение
просто не понимаю как лучше сделать. нагрузка 100% или нагрузка 70% - будет он вытягивать холода или нет и тд.
издалека никто не знает и подавно...пробуйте, никто по рукам не настучит.. :)
я нуб в котлах - мне сложно что либо понять, я хочу и пытаюсь, прошу совета а не камнекидания!
советов роздано подобных на форуме - море и маленькая тележка, просто уже вызывают раздражение, сначала надо почитать форум..если лень - то не жаловаться на пинки.. :)
Собственно вопрос в шапке. Насос котла переключен на первую скорость, БКН (Zota Dorado, полнопроходные шаровые краны 3/4) подключен 25 полипропиленом, расстояние между котлом и бойлером 60 см. Байпас в котле даже при таком сопротивлении всегда нагревается, о системе отопления нет и речи. Доставал клапан байпаса,чистый. Так и должно быть? когда работает контур отопления естественно температура кольца насос-теплообменник-насос выше чем на выходе из котла. Это так задумано или это защита...
Последнее сообщение
Призван обеспечить стабильный расход в теплообменнике. Больше в системе - меньше по байпасу. Меньше по системе - больше по байпасу.
На выходе из котла температура с дисплея
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при работе котла Baxi LUNA3 240i на отопление системы идет гул в котле постоянный, это так и должно быть? Видео во вложении.
Если нет, то как лечить это?
Последнее сообщение
В общем ситуация такая. Поставил 3х скоростной насос Duca 75-65-55W. На самой высокой скорости гул пропал, при переключении на вторую скорость и ниже гул появляется.
Добрый день!
Колонка Baxi sig-2 14i.
С недавнего времени стало сложно регулировать температуру.
При чём регулировать её получается только регулятором напора.
Регулятор пламени, если его крутишь - интенсивность пламени остаётся без изменений, такое ощущение, что в настройках он не учавствеет.
А если убавляешь напор воды - возрастает интенсивность пламени вместе с уменьшением напора.
Ранее такого не наблюдалось, т.е. регулятор пламени регулировал пламя, а регулятор напора - напор воды.
Колонка в...
Последнее сообщение
Рекомендация стандартная - вызывай сервисников, похоже случай гарантийный.
Всем доброго вечера. Возник вопрос по максимально эффективной настройке Baxi Ampera+ 12. Мои сценарии почему-то не отрабатываются на 100% (ставлю днем воду не греть, но нагрев все-равно происходит судя по графикам).
Подключен Baxi Connect+ (Zont) с удаленным управлением. Есть кто может подсказать или помочь с настройкой? Куда можно обратиться по этому вопросу?
+ не могу сам обновить котел - ПО есть но полного описания какая нужен провод и дайвер для прошивки - нет информации.
Последнее сообщение
Котёл, я так полагаю, свежезапущенный? Так-то из коробки нормально должен работать. Попробуйте перешиться. Хотя сайт утверждает что 1.11 самая свежая.
Блин, хз чем помочь.
Здравствуйте, форумчане!
Такой вопрос. Котел Baxi Луна 3 1.240F Комфорт с БКН. Установлена регулировка по теплоносителю. Стоял 2 недели отключенным. После включения котла на панели показывал 18 град., начался нагрев воды. После нагрева ГВС на отопление работать не стал, хотя на панели установлена температура нагрева 22 град. Дожидаться включения не стал, просто выключил с панели, потом включил. Заработал не надолго, потом остановился. В принципе, котел на отопление работает, но как-то не...
Последнее сообщение
Хм. у итальянцев вроде и ГВС в расчёт брал.
Ясно. Спасибо за информацию.
Здравствуйте.
7 лет пользовались котлом Baxi Eco4s, поменяли теплообменник и плату, потом начались глюки с давлением (уходил в красный сектор и капал, сливали с батареи, снова уходил в красный сектор).
Купили новый котел точно такой же. Ребята, которые мне его ставили, хотели его забрать на запчасти и сказали, что якобы как донор, он мне не пойдет, потому что должен быть заполнен водой и иметь смазку внутри. Что через 3 месяца мы его просто выбросим.
Вопрос: как можно хранить старый котел, так...
Последнее сообщение
А где они там смазку нашли? На прокладках? Да и никуда она не денется. А и высохнут, так пофиг на них.
А то, что в них вода должна быть - тоже чушь. На заводе они опрессовываются и сливаются, часто не до конца. Поэтому там немного воды остаётся. И за время транспорта, хранения, продажи и монтажа что-то ничего там не ржавеет и не гниёт. Ну если ух очень хочется - можно на выходные патрубки заглушки накинуть.
Про повесить - хз. Может просто удобнее и не мешается под ногами. Про сухое и...
Добрый день!
У меня установлен котел LUNA3 COMFORT 1.240 Fi с бойлером косвенного нагрева. Решил включить режим антилегионелла для профилактики бактерий.
По инструкции дошел до кода F21 в котле. По умолчанию там стоит 00, как и указано в инструкции. Но установить 01 не получается. Я устанавливаю 01, он показывает это значение пару секунд (цифра не мигает) и потом высвечивается и начинает мигать цифра 55. Это значение можно менять вверх до 67 или вниз до 00. Если установить например 60, то оно...
Последнее сообщение
Спасибо большое!
Я просто думал, что для этого режима надо 70+, как пишут в некоторых форумах. Но видимо мой котел не греет так сильно.
Мастер газовой службы (теперь обслуживают по закону они) при осмотре выходила ошибка E10 почистил горелку. Датчик давления показывает практически ниже 1. Сегодня уже 0. Котёл работает. Мастер сказал зачем меня датчик. Но он даже не сделал подпитку. Может вызвать мастера другого. Не пойму. Даже если не показывает датчик его же надо заменить смотреть давление. Сейчас пойдёт отопление. Посоветуйте мастеров с Азовского района Ростовской области
Последнее сообщение
Не понял фразы. Вентиль подпитки - устройство механическое. Манометр - тоже. Подпитать можно даже если котёл из розетки выключен.
Добрый день. На днях делал ревизию своей СО. Обратил внимание на увеличение давления в режиме отопления. Интернет пишет, что это в пределах допусков, а Starik пишет, что должна быть прямая )) вот и смущает.
общий объем ТН в системе всего 21литр.
Теплоноситель -65, почти как на фото выше.
давление в системе на холодную 1,5атм, при увеличении температуры с 25 до 60 давление вырастает на 0,25атм, а это 15%
Расширительный бак в котле объемом 7 литров с преднакачанным давлением 1,2 атм...
Последнее сообщение
тут не может быть 3 этажа.
Ну я не про вашу систему писал, а в целом варианты.
давление в системе (на обоих манометрах) увеличивается на 0.25.
Остаюсь при своём мнении - это много.
Добрый день! Имеется котел Main Four 240f и его придется оставить без присмотра на пол года на минимальной температуре! Можно ли как-то организовать удаленное управление для этого котла? Либо установить какой-то gsm девайс, который просто будет давать инфу что котел работает- все ок, а в случае аварии присылал уведомление?
Последнее сообщение
На сайте Zont в разделе вопрос-ответ обнаружил следующее: Будет ли работать с baxi mainfour 240f?
Ответ администратора:Добрый день. Да, будет работать. Но рекомендуем использовать Smart 2.0 и адаптер цифровой шины. На BAXI CONNECT есть нарекания при монтаже.
Добрый день!
Пожалуйста, помогите, какие значения по умолчанию параметров котла Baxi DuoTec Compact 1.24:
P7...P9, P11, P12, P26...P41?
В инструкции их нет, а управление на столько не удобное, что вполне мог сбить
Последнее сообщение
инструкции их нет, а управление на столько не удобное, что вполне мог сбить
Мой котёл Eco Nova 18F. Я читаю руководство и вижу на 20-й странице настроечные параметры. Я не понимаю, что означают некоторые параметры, и прошу помочь мне, растолковать. (Дальше шёл вопрос, а сейчас вместо него я напишу ответ.)
P00. Конфигурация ГВС: 1 = Проточный, 2 = Бойлер, 3 = Только отопление, 4 = Битермический. Эти параметры нужны для правильной настройки горячего водоснабжения, а если котёл только для отопления, тогда они не влияют.
P15 и P16. Максимальная,...
Последнее сообщение
Я заглушил предохранительный клапан резьбовой заглушкой, потому что котёл летом отключен.
Закрывая историю: в августе 2024 поставил новый клапан (по очевидным аргументам).
Добрый день! Котел baxi main 5 24 f, код 710775004, сер. №172912298. Планирую промыть теплообменник от накипи. Вода в доме жёсткая, накипь в чайнике образуется часто, известковая.
Не подскажете, несколько вопросов?
1. Можно ли промывать контуры отопления и ГВС не снимая теплообменник и не разбирая котел путем подключения к входам /выходам снизу котла (под 4 вентилями снизу есть возможность подключения)?
2. Не повредятся ли при этом насос котла и резиновые уплотнительные соединения,...
Добрый всем день. Понимаю, что пишу не по профильному бойлеру, но не могу ничего найти в интернете по своей поломке.
Имею обычный электро нагреватель воды на 50 литров.
Заменил ТЭН, собрал, включил. Работает и греет воду. Но чудеса начинаются в тот момент когда из бойлера солью хотя бы литра 3-4 воды. После спуска воды нижняя температура падает где-то 15-20 градусов. Например, нагреватель нагрел воду и показывает 53 градуса и отключился. Я сливаю литра 3-4 воды, что измерить её температуру....
Последнее сообщение
На всякий случай положу тут.
водонагреватель.jpg
Отправлено спустя 48 минут :
Возможно датчик не до конца (не до упора вверх) в гильзу вставлен.
Добрый вечер уважаемые специалисты форума.
Вопрос такой сейчас производиться монтаж системы отопления на здания 1000 м2, монтажники утверждают что подпитка замкнутой системы это норма. На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы. Вопрос касается работающий системы в период после проведения ПНР и периода выхода воздуха из системы. Каковы причины данного явления. Читал на смежном форуме о трансформации теплоносителя и еще каких-то явлений, по типу...
Последнее сообщение
Starik , я то нормальный, а тебе уважения и этике стоит добавить в ответы. Раз с понятиям написаного проблемы.
Добрый день подскажите пожалуйста при давление 1,5 начинает булькать насос там воздух, как только повышаешь давление до 2, 0 ,2,4 звук проподает, воздуха в системе нет, подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Baxi эко нова 18, отапливаемая площать 30 квадратов, система ленинградка
Добрый день, подскажите пожалуйста температура котла 35 градусов нагревает до 40,температура 1 батареи от котла состовляет 30 градусов, норма ли это? растояние от котла до батареи3, 5метра
Последнее сообщение
норма ли это? У каждой нормы есть свои исходные данные и условия. В интернете есть (не только клипы) много научных статей о том, как рассчитать теплоотдачу, циркуляцию и многое другое, что необходимо для ответа на твой вопрос. ;) Врывайся, ищи свою норму, т.е. ответ на вопрос, который тебя интересует. Если решил обвинить котел, то это не тот случай. :lol:
Чем руководствоваться при установке температуры в системе отопления (уличная температура) как зависит температура в котле
Последнее сообщение
Подразумевается, наверное, что чем больше температура, тем больше расширение теплоносителя. А расширитель не обеспечивает. Но в этом случае вы легко нашли бы утечку под аварийным клапаном котла.
Добрый день! Нужна помощь. Новый котел Baxi EcoFour 24 F. Небольшой свист при работе котла в режиме отопления, причем даже при выключенной горелке и при выключенном котле (на табло горит OFF), пока работает насос. Но свист не от насоса, а из района трехходового клапана.В режиме ГВС свиста нет. Когда выключаю горячую воду и как только трехходовой клапан возвращается в режим отопления - свист появляется. Все умозаключения ведут к трехходовому клапану или байпасу, которого, кстати, я пока не нашел...
Всем доброго.
Подскажите, как принудительно слить воду с системы отопления, к примеру компрессором или насосом или же автомобильным компрессором.
В какой точке делать подсоединения ,чтобы в батареях полностью исключить нахождения воды.
Вся система отопления подключена к котлу Baxi eco four 24F.
Последнее сообщение
Подскажите, как вы все это проделали.И ещё как узнали , что система полностью заполнена.
У меня в нижней точке СО есть сливной кран. Подставил ведро, открыл, сходил ещё открыл краны Маевского.
Потом всё закрыл.
У меня есть заливной кран, с обратным клапаном, около фильтра. Проверить давление в расш баке.
Перелил незамерзайку в ведро, бросил туда водолей, включил. Чуствую - уперлось, выключил. Пошёл по всем радиаторам откручивать Маевского. И так несколько раз. Потом запустил котёл, он ТН...
Всем привет!
Прошу помочь разобраться, правильно ли работает котел Main 5 24F.
Подключен выносной термостат. Параметр F11 установлен на 10 минут. Температура теплоносителя на 60 градусов. Если в режиме отопления когда горелка гаснет по набору температуры (65 градусов) открыть кран ГВС, а потом его закрыть котел запускает горелку и начинает греть отопление, хотя оно еще не остыло и 10 минут по параметру F11 не прошло. Так происходит всегда, если пользоваться ГВС. Если кран ГВС не открывать, то...
Последнее сообщение
Странная логика... :lol: Слишком категоричное суждение, особенно если учесть, что ты к разработке и проектированию котлов не имеешь никакого отношения. ;) Настройками это никак не меняется? :lol: Стандартно - нет, очевидно же. ;)
Доброго дня всем! Я новый пользователь, котёл у меня baxi eco life 1.31f. Выхлоп коаксиальный 2 метра, под наклоном для стекания конденсата из выхлопной трубы! Вопрос следующий: почему конденсат в холодную погоду не капает из выхлопной трубы? У соседа будерус котёл дак тот даже ведро подставляет на улице, литра 3 за два дня у него собирается воды в ведре. А у меня не капли. Нормально ли это? Или же что не в порядке с моим котлом или котлом соседа?
Последнее сообщение
У соседа конденсационный котёл а у меня традиционный
У него как раз и не должно быть конденсата. То есть, должен быть, конечно. Только он должен стекать назад в теплообменник и оттуда дальше в канализацию.
Народ, здравствуйте.
Как вы, возможно, слышали у нас в этом году случился душевный такой паводок - максимальный уровень за последние восемьдесят лет и, как следствие, пострадало достаточно много барахла. В том числе у меня залило котёл BAXI ECO-HOME. Уровень воды был немного выше смотрового окошка. Плату управления удалось выдернуть практически из воды, но не замочив. Остальное утонуло.
Сейчас вода ушла и хотелось бы включить отопление, но возникают вопросы: что там с электродвигателем...
Последнее сообщение
Такова политика компании. Это же не их изделие. Они точно так же для сборки их у производителя закупают. И претензии по готовому изделию предъявляют.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла, так как конденсационный котел. С нас наступлением морозов -20…-25, котел выключился. Открываю крышку и ужас, внутри все в воде. Слава Богу ничего не сломалось, просушил, все заработало. В чем может...
Последнее сообщение
Я так же на днях столкнулся с аналогичной проблемой, но у меня все куда интересней.
Котел Baxi Duo Tec Compact 1.24
Началось с того, что в пластиковом конденсатосборнике, который видно снизу котла, я увидел каких-то мух, пауков и решил его почистить. Котёл внутри был сухой. Все вычистив и промыв, я оставил его работать на ночь с открытой крышкой, а утром я обнаружил лужу в котле. Капал конденсат из конденсатосборника, который указан на фотографии выше. Я закрыл крышку и в течение 2-х суток...
IMG-20230130-WA0027.jpg Доброго дня всем! Вчера монтировал краны на газовый котел BAXI EcoNova 24 и столкнулся с проблемой. Подача холодной, горячая и отопление сидит жестко, а обратка отопления болтается, вверху видна скоба крепления. Помогите советом что необхожимо сделать. Обращение с газовым ко тлом у меня впервые.
Отправлено спустя 13 минут 14 секунд:
upload_2023_01_31_09_57_35_340.mp4
Последнее сообщение
Bahus ,
Не увидел, думал тема новая, оказывается только сообщение. :)