Наверное, все мы знаем, как называется наш автомобиль, какой он модели, года выпуска и модификации. Соответственно, при поиске запчасти, как минимум, все эти вещи у нас спрашивают в магазине. И без знания этого минимума вас либо пошлют по известному адресу, либо продадут железку, которая вам не подойдет от слова совсем .
Абсолютно также обстоят дела и с котельным оборудованием. Поэтому, чтобы точнее диагностировать проблему конкретной модели, а также подобрать на...
Последнее сообщение
Статья малость устарела. За 8 лет многое изменилось. По возможности добавлю сюда данные по продукции турецкого и китайского заводов
Уважаемые бывалые проектировщики и знатоки! Впервые в жизни решил сам спроектировать и реализовать систему теплоснабжения и ГВС 2-хэтажного жилого дома 120 м2 для себя. Знания только из разных источников в интернете. Если у кого есть возможность, прошу оценить работоспособность системы до монтажа.
Состав оборудования:
Котел Baxi ECO Life 1.24 F
БКН Hajdu Aquastic AQ IND 100 FC PRO
Диаметр трубопровода первичного кольца 32 мм п/п
Теплые полы 1 этаж, 2 этаж с/у от узла смешения с насосом valtec...
Какой комплект запчастей стоит держать прозапас (что-бы не держать второй котел)? что ломается и что критичное?
Пока претенденты на мой взгляд:
1. циркуляционный насос + новые прокладки
2. плата Bertelli 7837710 (сразу настроить все подстроечники по аналогии с действующей, или они уже настроены?)
3. электро клапан 845 Sigma (Code 0845131), тут вопрос с настройкой открыт, нужна-ли она?
4. датчик температуры в котле (К сожалению не нашел код)
Всем привет. Приобрел котел baxi duo-tec compact 1.24 и не могу найти ни где информацию про насос в котле, насос стоит грюнфус 15-60, переключателя скоростей нет исходя из этого вопрос насос частотный или он постоянно работает на максимуме не меняя скорости?
Последнее сообщение
Ну котла же номер ))))
Это обычный односкоростной насос с напором 6 м. То есть, фактически-то он трёхскоростной. Но переключатель скоростей отсутствует и задействована обмотка третьей скорости.
Всем привет. Может кто делал себе такую схему обвязки, посоветуйте будет ли она работать?
Стоит конденсационный котел Baxi, первый этаж сделан отопление теплые полы10 веток которые успешно гоняет котловой насос, второй этаж планирую поставить радиаторы низкотемпературные 5 шт, посоветуйте будет ли такая схема работать? Хочется сделать обвязку с минимальным количеством насосов.
Доброго дня, заметил что теплый пол не достаточно теплый, решил проверить в чем дело. Терморегулятор на ТП стоит на 35 градусов. а теплоноситель оказывается нагрет только до 30 градусов. Котел Baxi луна 3 комфорт 240 1 контур.
Стоит уличный датчик, на улице 1 градус, кРег - 1,7. заданная температура теплоносителя должна быть 52. а греет только до 30 градусов. ГВС греет нормально. пересмотрел все параметры, все в норме. неделю назад обслуживали котел, все продули почистили, проверили давление....
Последнее сообщение
...контур с радиаторами был закрыт. Бывает, сам иногда термостат включать забываю (матюкаюсь...). :)
Имеем новый двухконтурный газовый настенный котел BAXI Luna 3 240 Fi, 24 кВт (Арт.:LUNA3 240 FI) + Водонагреватель аккумуляционный косвенного нагрева THERMEX Nixen 300 F :facepalm:
Все это дело уже висит и обвязано, вопрос как с минимальными вложениями подружить вышеперечисленное оборудование?
Последнее сообщение
Подойдёт. Только нижняя часть не нужна. Без неё наверняка дешевле комплект будет.
Штатный трёхходовой нужно заблокировать в положении отопление . И F03 поправить, чтобы котёл знал что он одноконтурный с БКН.
Здравствуйте. С удивлением узнал ( на старом Baxi такого не было ) что в летнем режиме не включается ГВС если в системе отопления недостаточное давление ( да, где-то есть медленная утечка). Утечку в отоплении быстро найти проблематично в моем случае, но понятно что проблему с утечкой до отопительного сезона я решу. Но чтобы прямо сейчас все-таки пользоваться ГВС - могу ли я заполнив систему отопления до требуемого давления и после этого перекрыть трубы отопления перед котлом, чтобы хотя бы в...
Последнее сообщение
Для душевного спокойствия можно скинуть мотор трёххода с посадочного места. Тогда картридж встанет в положение ГВС. В этом случае насос при любых раскладах по малому контуру крутить будет.
Добрый день,
подскажите в чем может быть ошибка
котел eko nova 24f
слил воду из отопления и залил теплоноситель
при работе отопления все хорошо (греет)
нигде подтеков нет
но стоит открыть горячую воду идет запах теплоностителя и пена примерно 2 минуты
потом идет чистая горячая вода примерно 1.5 минуты затем опять с пеной и запахом
и так по кругу
иногда вода зеленого цвета с пеной (теплоноситель зеленый)
трехходовый клапан работает (шток ходит) (но не уверен что доконца)
снимал весь клапан...
Последнее сообщение
трехходовый клапан... Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
Спасибо! проблема была в теплообменнике, хоть внешне и нормально выглядел, но на продув сифонил с обоих контуров
Здравствуйте. Подскажите как быть, если после олного отключения котла, стал моросить дисплей. Отключили т.к.были в отъезде, около недели. Затем включили и на дисплее некоторые значки не горят, приблизительно можно догадыватся, что он должен показывать. Погас значок горячей воды,и показатель градуса, частично. Установщик котла предположил, что перегорели пиксели, от прямых солнечных лучей. Но нашему котлу всего около 6мес, и он встроен в кухонные шкафы...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:...
Последнее сообщение
А что такое POST Контрольная проверка периферии, как-то так.
Приветствую участников форума! На просторах ютуба есть очень полезный канал тепло-вода , на котором автор говорит что системы с дельтой в 20 градусов между подачей и обраткой надо выбрасывать на помойку. Если рассматривать 24 кВт котлы, то насос там выдает 1,2 куба в час и при таком расходе дельта составит 20 градусов. Для дельты в 10 градусов нужен 2 кубовый насос. Писал автору канала но, он не ответил. Как думаете почему он говорит, что дельта в 20 градусов ни есть хорошо?
Последнее сообщение
Водяные тёплые полы оптимально работают с дельтой 10 градусов, а еще лучше в 5 градусов
Водяным тёплым полам вообще начхать какая дельта между подачей и обраткой. Правильно сделанным тёплым полам, я имею в виду. В них вода в пол подаётся не от котла на прямую, а с узла подмеса со своим насосом, трёхходовым клапаном и узлом балансировки контуров. И всё отлично работает даже если у Вас на подаче 90C, а на обратке 20С. В пол всё равно идут условные +27. (Зависит от погодозависимой кривой в...
Новый конденсатный BAXI POWER HT 1.1000 сразу как купили 2 года назад (гарантия кончилась) стал издавать стуки из теплообменника при работе выше 40 градусов. Чем выше температура, тем стуки сильнее и чаще. Ремонтник сказал, что засорили. Я сделал промывку ортофосфорной (30%) в теч. 3 дней мощным насосом 1,5 кВт. Не помогло. Работает и стучит. Синхронно каждому стуку прыгает давление на манометре. На любой скорости воды при Т>40 град. Трубы дрожат. Котёл легко справляется с обогревом большого...
Последнее сообщение
Стоит овчинка выделки? На мой взгляд - не стоит. Если эта трубка потечет, её придется просто просушить и заглушить с обеих сторон (если в ней останется вода, то её разорвет).
Если уж очень сильно хочется убрать от трубки пламя, придется крепить V образное кольцо на горелку под этой трубкой. Горелка слишком дорого стоит, чтобы так над ней издеваться.
По фоткам: просто добавь в следующем сообщении недостающие три, если не подхватит 3, добавляй по одной в сообщение.
Вопрос у меня вот такой:
По расчетам и ь.д. и т.п. выходит, что в комнату нужно ставить радиатор на 12 секций (180 ватт на секцию). Если поставить не 12, а скажем 18 секций - упадет расход газа при поддержании одинаковой температуры? И на сколько? Имеет смысл городить такую городушку или более чем положено по нормам не имеет смысла ставить?
Последнее сообщение
Какая на.. балансировка на попутке? :facepalm: Если только крайние чуть подзажаты, а остальные радиаторы на полную.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. В электрической схеме к котлу вижу два датчика: NTC контура отопления и контура ГВС. Интересует контура отопления. Я просто хочу логику понять. По этому датчику котел отслеживает температуру теплоносителя в системе? Т.е. котел сам своей модулирующей горелкой регулирует пламя и пытается удерживать температуру заданную пользователем? Если не может, то котел отключается и включается ориентируясь опять же на показания этого датчика и...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по моему вопросу. Сейчас на улице стало теплеть, от солнца дом стал днем хорошо прогреваться и стали возникать перерывы в работе котла в дневное время. Котел управляется через Zont по датчику температуры в комнате. В доме постоянно не проживаем, соответственно и гвс на время отсутствия отключено. Вопрос навеян рассказами о том, что при редком включении котла в нем может возникать конденсат. Чем дальше - тем будет теплее, но отключать отопление еще конечно...
Последнее сообщение
У меня за сегодня и вчера котёл вообще не включался, плюсик на улице. А при наших морозах ну разика два-три за сутки до пяти часов. Конденсата нет.
Всем привет!
На сейчас у меня простая однотрубная система отопления. Трубы проходит через все радиаторы . Естественно имею ощутимое падение температуры.
Хочу переделать на двухтрубную систему. Хотя уверен, что малой кровью переделать весь круг не выйдет т.к. в некоторых местах проблематично получить доступ к труде. Но + в том, что это уже конец кольца и там вполне хватит хвостовика обратки.
Что или вернее как легче всего сделать? Труба из котла должна быть больше по диаметру трубы обратки ?...
Последнее сообщение
бюджетно, но система задышит немного
Bahus , ага, так и хотел сделать. но увы, война все планы похерила... я даже просто добавить 10-ть секций в систему не смог. А их у меня явно не хватает. Где-то от 50 до 35% от номинала...
Подскажите пожалуйста,чем отличается cse462243540 от cse462243544
У покупателя стоит котел Baxi ECO FOUR 24 с кодом cse462243540,у дилеров в продаже только cse462243544.
И мастер покупателя твердит,что на cse462243544 нестандартный теплообменник.
Помогите разобраться
Последнее сообщение
Можете сами отличия посмотреть. Вот интерактивные чертежи:
Вкратце.
Если речь о первичном теплообменнике, то они там одинаковые.
А вот вторичные, да, разные. И невзаимозаменяемые. Но я бы не сказал, что он нестандартный. Самый обычный теплообменник, который должен быть на складах у сервисников. Лет 8 назад производитель модифицировал гидравлическую часть этого котла (да и не только этого. Луны-3 это тоже касается). Об этом официальное письмо из Представительства было.
Габариты...
При включении котла на работу в нагрев воды в ГВС температура воды поднимается выше заданной температуру где-то на +/- 10 град., потом температура понижается и держится на заданной отметке...
Давление воды более чем в норме т.к. работает насос, но так-же было и без насоса когда вода с нормальным давлением поступала из городской системы водоснабжения.
Вопрос - это нормально или нет?
Последнее сообщение
Хакеры, блин Bahus , а шо поделаешь если почти, что пол котла в утиль ? А топить-то нужно....
Схема подключения напольного газового котла Baxi слим с бойлером с гидрострелкой
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Посоветуйте пожалуйста на обратку к котлу нужен насос ещё дополнительный
Последнее сообщение
Как по мне - идеальная схема та, что в инструкции описывается. Бойлер подключается до стрелки, котел управляет двумя насосами, один на загрузку стрелки, второй на загрузку бойлера. Остальное котлу неинтересно.
Всем привет!
Задался вопросом - куда девается вода и закрытой системы отопления? За месяц по данным манометра котла от верхней зеленой почти до низа зеленой области!? Система меленькая. Площадь дома 65м.кв. трубы пластиковые +алюминиевые радиаторы. Искали пару лет назад протечки , нашли (стыки полотенцесушителя) и устранили. Какого хрена давление падает? Куда копать ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста нормативную документацию по которой можно или нельзя устанавливать пеллетный и газовый настенный котел в одном помещении.
Провели газ, но хочу оставить пеллетный котел как резерв.
Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста нормативную документацию по которой можно или нельзя устанавливать пеллетный и газовый настенный котел в одном помещении.
-запрета нет.
Хочу спросить про точки теплообмена - радиаторы.
Есть комната в 13 метров квадратных с одним окном площадью 1-1,2м.кв. выходящим на восток, высотой потолка 2,5 и одной внешней стеной на тот-же восток - сколько нужно алюминиевых радиаторов для такой комнаты при условии только одной точки теплообмена?
У меня грубо выходит - 10 радиаторов. (нормальных по весу и шириной в 100).
Еще есть такая-же по площади комната, но окно той-же площади выходит на юг-запад. и та-же высота. Одна внешняя стена и...
Последнее сообщение
на обратку шламоуловитель вставить
Starik , именно это предусмотрено на сей раз. (косой, сетчатый фильтр)...
Обычная проблема алюминия
не спорю. Но пока служит. Вот уже более 10-ти лет, как...
Планирую менять котел. Встал вопрос фильтра на систему отопления. Есть смысл ставить продвинутый фильтр с отстойникам и сливом? Достаточно-ли будет простого углового фильтра , как на воду?
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, какая максимальная тепловая мощность будет у котла ecofour 1.24 f, если перевести его на режим работы тёплый пол (параметр f 06 - значение 01). Не нашел данной информации, заранее спасибо!
Последнее сообщение
Так те же 24 кВт. Вы же не мощность ограничиваете, а физическую возможность установки температуры выше 45°С
Добрый вечер, вышел из строя котёл Baxi eco3 compact. Посмотрев на сайт понял, что такие уже не выпускают. Подскажите на какой котёл его можно заменить, чтоб по тем же меркам и размерам спокойно поменять.
Заранее спасибо
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
модель 240 Fi - 1.240 Fi - 1.140 Fi
Последнее сообщение
Ни на какой, к сожалению. Геометрия и габариты разные. Так что переделывать придется.
День добрый
котел baxi eco nova 24f
подскажите на графике как идет отчет наружной температуры и с каким интервалом?
0-5-10 или еще как?
в инструкции к котлу эта строка не подписана
по похожим картинкам идет 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 20
baxi_eco_nova_temper.jpg
Последнее сообщение
История известная. Сотрудники в курсе - обещали цифры предоставить. Но пока этим всё и закончилось.
Всем доброго дня! Подскажите, имею настенный Baxi луна-3 комфорт 1.240 fi ,планируется покупка бойлера combi modulo бойлер 80 l , вместе с бойлером идет полный комплект комплектующих для подключения, или что то отдельно надо покупать?
Последнее сообщение
Нужно купить присоединительный комплект.
Там монтажная пластина, чтобы закрепить котел на бочке, датчик бойлера белого цвета (штатно в бочке торчит датчик для конденсационных котлов), и сервомотор трехходового, которым одноконтурный Луны не комплектуются.
Вот вроде и всё. Можно ещё купить расширительный бак ГВС в Комби. Но цена некошерная, поэтому на это забивают
Поставили месяц назад котёл baxi nuvola 3 comfort 280i.
По истечению месяца понял, что не хватает горячей водя в бойлере который установлен в самом котле.
Скажите, возможно ли каким то образом подключить дополнительный бак?
Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Спасибо за каталожный номер датчика!
Штатного бойлера nuvola на 40 литров зачастую не хватает, хотелось бы увеличить объем ГВС установив внешний бойлер на 150литров, перекинув арматуру от штатного к внешнему.
Доброго времени суток. Очень хотелось бы получить ответ. В доме стоит котел baxi eco classic 24f. Двухконтурный. Хотел сделать дополнительно тёплый пол. И встал вопрос с насосом. В котле он есть встроенный. Но хватит ли его дополнительно тянуть еще и контуры с теплого пола. Или нужно встраивать дополнительно насос. Площадь около 50 квадратов. Заранее спасибо
Последнее сообщение
Роман 1978 , где будут пролегать змеевики ТП?
Для такой квадратуры желателен насос с треххоовым термосмесительным клапаном распред коллекторами прямой и обратки.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли вода со следующими параметрами для конденсационного котла?
Общая минералзация 300мг/л
Жесткость общая 1,5 град. жесткости
Бикарбонаты 200мг/л
Кальцый 25 мг/л
Магний 5 мг/л
Это питьевая бутылированная вода производимая местным заводом с пометкой не оставляет накипи . При ее использовании для питья за год она действительно не оставила накипи в чайнике, но подойдет ли она котлу? Многие монтажные организации в нашем городе из-за массовых проблем с...
Последнее сообщение
Спасибо за ответ.
По температуре прям градус в градус угадали
В проектном подразделе форума не смог найти раздела водоподготовки :?
Хотел бы проработать для себя вопрос по водоподготовке подводимого ХВС перед вводом в котел, чтобы лучше понимать в части подходящего технического решения применительно к моему конкретному случаю.
- квартира в МКД, 100м2;
- постоянное проживание, 2 человека;
- источник воды - центральное ХВС;
- номинальное потребление горячей воды - ~0,25м3 в сутки, ~7м3/мес.
- место для размещения водоочистного оборудования - зона...
Последнее сообщение
TDS-meter измеряет солесодержание, а не жесткость. Это малость разные вещи.
Хотя согласен. Объективного уровня жёсткости эта цифра не дает.
Доброго дня, специалисты!
дано: котел одноконтурный ~24 кВт с встроенным трехходовым на ГВС (Luna Duo-Tec E, Duo-Tec Compact 1.24, Luna Duo-Tec+ ??) и тепловой насос (далее ТН, чтобы с циркуляционным не путать) воздух-вода без циркуляционного насоса и трехходового;
задача: запустить их вместе, включив последовательно , чтобы Baxi качал контур своим насосом, и при запросе ГВС переключался своим трехходовым на бойлер.
вопрос: а возможно ли такое устроить?
Прежде чем вы начнете кидаться тапками...
Последнее сообщение
Гидравлики достаточно с запасом, так как в котле 15/90, насколько мне известно из datasheet.
А вы не пробовали скачать инструкции на котлы? Там приводится гидравлическая характеристика насоса...
Мне проще в такой ситуации управляющую плату на свою заменить, а котел рассматривать как кучку исполнительных механизмов в удобном корпусе
Шутите надеюсь... Я когда-то работал на заводе, и ещё тогда понял: кулибиных надо у прходной на березе вешать, чтоб другим не повадно было... ;)
Добрый день! Подключил котел одноконтурный LUNA-3 Comfort , тепло но не уютно. Автоматики нет.
хочется не наступать на ошибки , приобрести и установить только правильную и необходимую автоматику.
Исходные данные- стоит гидрораспределитель на 5 контуров + бойлер бахi ubt200 (еще не подключен)
на каждом контуре трехходовой клапан и насос валтек.
1 контур теплый пол 2 этаж
2 контур батареи 2 этаж
3 контур 3 этаж
4 контур 1 этаж
5 контур гараж.
На данный момент для комфортного проживания хочется...
Последнее сообщение
К такому же выводу пришел. Мои насосы в среднем положении где то 40 Вт. при постоянной работе -180 рублей в месяц это по электричеству, 5 насосов уже тыща :D . Так хоть какая то экономия. Посоветуйте не дорогой контроллер и термостат, плиз.
Здравствуйте подскажите по проекту шкафа, вот нарисовал, но в инструкции не могу найти допуски расстояния до стен, безопасна ли такая конструкция, и можно ли верх оставить закрытым или лучше оставить щель для продуха?
котел LUNA DUO-TEC MP 1.50
Помогите разобраться в ситуации:в режиме работы котла в ГВС работает также насос системы отопления и поэтому в систему поступает
носитель с температурой до 70гр.(выставлена температура бойлера 50гр.)
Это неисправность или программируемая ситуация?
Здравствуйте всем! Не знаю уже что делать и куда бежать! Котел стоит в режиме зима. Получается так, при холодном котле подымала давление до 1 бар, все прекрасно было, проверила все батареи на наличие воздуха и протечек ( ну мало ли что) , все прекрасно было пару дней, потом стала замечать что давление упало до 0, ладно думаю посмотрю что дальше, прихожу через пару часов давление 0,8 бар! Не понимаю в чем дело, вызвала специалиста, приехал посмотрел, сказал все в норме, возможно протечка или...
Последнее сообщение
стала замечать что давление упало до 0
И что, при этом котёл не встаёт по ошибке давления?
Добрый день. При проектировании котельной в Горгазе (отдельная комната с выходом на улицу) определены его размеры и необходимое оборудование.
Возможно ли установить в котельную сторонние инженерные системы, которых не предусмотрено в проекте ( насосное оборудование под водоснабжение, оборудование под приточно-вытяжную вентиляцию всего дома).
Обязательно ли при этом увеличивать площадь котельной и возможно ли это вообще?
Последнее сообщение
bullet0823 -
Можете по остеклению в котельной в своем доме подсказать? Есть такая норма 0,8 кв м. Это одно окно должно быть или можно два по 0,4 кв м?
- Интересный вопрос ,вот эта цифра 0.8 м 2 из СП42-101-2003 ,теперь дословно
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование , в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не...
Здравствуйте
Собственно вопрос не совсем так туп как кажется). Котел весит около 180 кг. Поднимать его можно только за поддон.
У меня ситуация такая, что в котельную надо заносить уже без поддона. За что хватать ? Предполагаю - снять крышки , ремни под теплообменник и ставить на место. Но боюсь повредить бойлер.
Может есть у кого положительный опыт?
Последнее сообщение
В общем, разобрал котел полностью. Потребовалось минут 20-30.
Теплообменник перенесли вдвоем. Установили на место. И уже потом все остальное собрал на месте. Все отлично, никаких повреждений. И минимум усилий.
Вопрос к инженерам как с минимальными переделками сделать стабильноработающий котел Baxi eco 5?
Вопрос 2 нужна схема работы газового клапана GAS VALVE VK4105M M-ORIG?
В целях безопасности планируем перенести котел на улицу отдельно от дома! всю электрику мешающую работать хочу убрать (плату :evil: ) , кроме циркуляционного насоса и защитной группы. Доработать электронную подачу газа на ручное управление или установить механический регулятор с системой защиты.
Предистория.
Купили мы котел, и...
Последнее сообщение
Поэтому решился убрать мозги из котла навсегда
- я думаю мозги нужны не только котлу :popcorn:
Котел Baxi Luna 3. Вентилятор дымоудаления не выключается вообще, даже после выключения горелки он продолжает работать. Это приводит к большему расходу газа. Подскажите как слелать настройки?
К примеру, у Будерусов вентилятор выключается через 30 сек. после выключения горелки.
Последнее сообщение
ведь такая функция возврата к завод настройки
Нет такой функции. Сброс есть у Луны Комфорт и то она настройки панели сбрасывает, а F-параметры нет.
скажу сразу котел работает ровно, все расширительные бачки прокачал (спасибо форуму), давление держиться, ничего особо не беспокоит.
Просто хочу разобраться в физике процессов. Итак дано:
- котел baxi nuvola 3 comfort 320fi + доп. расширительный бак
- старая часть с чугунными батареями и чугунными трубами большого диаметра (досталась как есть, не переделывалась)
- новая часть полпропилен и аллюминевые радиаторы, диаметр труб понятно меньше чугуна.
- давление в СО 1.5атм,...
Последнее сообщение
Быть того не может. Это статика или с работающим насосом котла?
с включенным котлом (насос работает). Вот я тоже не могу понять как так, вроде интуитивно кажется что давление такое же должно остаться. Вот и спрашиваю как там по физике это объяснить )
В принципе оно всегда так было, уже лет 15 и со старым котлом и с новым. Я думал может объем воды в чугуне больше или из-за разного диаметра труб.
форумчане если кто знает . подскажите .пропускную способность теплообменника BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт). система отопления огромная .вернее большой объём теплоносителя . так как варим регистры . каждый объемом около 160 литров .хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час . таких котлов будем ставить 2 . но не всегда они будут работать в тандеме. шустрил по интернету инфу. не нашёл. писал на Baxi . молчат. одна надежда на вас
Возможно вопрос глупый, но подскажите, пожалуйста, как сбросить лишнее давление в котле? Я правильно понимаю, что нужно открыть красный кран и слить воду, а затем просто подпитать как обычно?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Красны краник имеется ввиду маленький
Последнее сообщение
А есть ещё мой любимый способ.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
...
PROFIT!!!
По какому стандарту выполнена резьба на подаче и обратке котла BAXI Slim 1.400 iN:
1) DIN 2999 (ISO7) Rp 1 1/4 (внутренняя цилиндрическая резьба)
или
2) DIN 259 (ISO228) внутренняя цилиндрическая резьба G 1 1/4 или G 1 1/4 A?
Какое уплотнение обычно используете?
И какая резьба у газа R3/4 или G3/4 ?
Последнее сообщение
[quote= BAXI-Ural ] 49952 Вы правы, это соединение под прокладку. - тогда вопрос ,что за фитинги производимые (продаваемые) на территории РФ подойдут для такого соединения ,например сталь . Резьба на котле внутренняя .Или переходник и к токарям ?
Какое минимальное расстояние должно быть между 2-мя BAXI Slim 1.490 iN ?
Последнее сообщение
[quote= prometey2018 ] 49823 Если не ошибаюсь, при проектировании выбирается расстояние между котлами 800 мм для прохода и обслуживания. -ошибаетесь . Как выше указал Baxi Урал-[quote= BAXI-Ural ] 42102 Со стороны производителя ограничений нет
Подскажите пожалуйста, знающие люди!
Собираюсь переносить газопровод для газовой плиты, вызвал газовщиков. Ранее думал что кран для плиты должен находиться в нескрытом месте вместе с трубами к нему подходящими. При осмотре необходимых переделок газовщик сказал что кран можно и поставить и под столешницей, но не ниже какого-то расстояния от пола, и сказал что его не обязательно ставить на виду, главное чтобы доступ для него был, даже если для этого надо вытащить кухонный ящик. Подскажите, прав...
Последнее сообщение
[quote= prometey2018 ] 49545 Прокладка газопровода к газовым приборам допускается или на уровне столешницы на расстоянии 20 см от плиты, или верхом на высоте 2,2м -если это реклама вашей конторы то руководствоваться нужно чем ? Приведенной статьёй ? Так там вранье одно -например - До начала работ по монтажу газопроводов необходимо заказать проект газификации. Проект действителен в течение 2 лет с даты его согласования; АО Газпром Газораспределение . Многолетний опыт позволяет нам при анализе...
Здравствуйте!
Имею котел BAXI LUNA3 1.310 и отштукатуренное помещение 1,5х4,5м высотой 2,3м.
на каком расстоянии от пола, стен и потолка нужно установить котел чтобы не было проблем с газовиками? Искал в интернете, пишут разное...
Последнее сообщение
[quote= Ikarus-stv ] 49020 Не нашел в инструкции информации. - косяк , надо внести в паспорта к оборудованию .
После установки котла заметила , что странно работает(вернее не работает) счетчик газа. Если выключена газовая плита , то при работающем котле не меняются цифры на счетчике - показывает одно и то же значение(вот сегодня всю ночь не менялось). Увеличиваться значение начинает , только если увеличить температуру отопления , но потом , когда наберет заданную температуру опять встает.Если увеличить еще температуру - опять заработает счетчик , но как наберет температуру опять встает. Причем даже эти...