Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Здесь вопросы, не попадающие ни в одну из категорий раздела.

Автор темы
Misha.saf
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 май 2025, 18:39
Откуда: Электросталь
Мой котел: SLIM 1.620 iN

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Misha.saf »

Добрый вечер уважаемые специалисты форума.
Вопрос такой сейчас производиться монтаж системы отопления на здания 1000 м2, монтажники утверждают что подпитка замкнутой системы это норма. На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы. Вопрос касается работающий системы в период после проведения ПНР и периода выхода воздуха из системы. Каковы причины данного явления. Читал на смежном форуме о трансформации теплоносителя и еще каких-то явлений, по типу престеного кипения в теплообменнике. Теплоноситель вода.
Так же подскажите в каких объемах стоят ожидать данное явления? Как минимизировать это если это норма?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6994
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Starik »

Misha.saf писал(а): 11 май 2025, 18:57На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы.
:facepalm: Ты утверждаешь, что в процессе эксплуатации системы, тебе никогда не потребуется ремонт её составляющих? :rofl:
Проведение ремонта СО подразумевает слив теплоносителя. Кроме того, если установишь шламоуловитель (это нынче правило хорошего тона), то его промывка подразумевает расход теплоносителя из СО.

Автор темы
Misha.saf
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 май 2025, 18:39
Откуда: Электросталь
Мой котел: SLIM 1.620 iN

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Misha.saf »

При всем уважение, зачем вырывать что то из контекста? На вопрос ответа нет. А хамство присутствует. Я не понимаю с котельных по этому и спрашиваю. Если на шламоуловителя требуется теплоноситель это понятный расход. Но я не много о другом просьба прочитать текс. Прежде чем искать к чему докопаться.

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Starik, где там утверждения?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6994
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Starik »

Misha.saf писал(а): 11 май 2025, 20:33Я не понимаю с котельных по этому и спрашиваю.
:facepalm: Ты этот вопрос о подпитке для каких целей задал? Чтобы не делать подпитку или для того, чтобы узнать потечет ли твоя СО и если да, то как сильно? И как это может быть связано с пониманием "с котельных"?
:popcorn: Хамство в чем конкретно выразилось? :) Или в этом ты тоже не разбираешься, просто слово тебе понравилось?
Не надо строить из себя оскорбленную невинность, ты же сам свои вопросы мутно сформулировал. ;)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение RADAR »

в идеале не должно быть утечки, но на больших системах стопудов гденить косякнули и утекает... :)

Автор темы
Misha.saf
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 май 2025, 18:39
Откуда: Электросталь
Мой котел: SLIM 1.620 iN

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Misha.saf »

Starik,
Замство в твоих смаликах, не далекий.

Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
RADAR, я вроде все понятно для специалистов написал, утечки не рассматриваются. Система монтируют монтажники которые давно этим занимаются. Система полностью открыта вариант утечек не возможен. Подписка на случай аварий будет обязательно не обсуждается. Вопрос в том возможно падения давление в замкнутой гермичичной системе. И если да то по каким причинам?

Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Да и прессоваться все на 10 бар без котлов будет обязательно.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12478
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1612 раз
Возраст: 45

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Bahus »

Misha.saf писал(а): 11 май 2025, 18:57 что подпитка замкнутой системы это норма
Я думаю они имели ввиду именно плановый слив для ТО, внеплановый для ремонта, ну и утечки, конечно. Если система герметичная, чего там давлению-то падать?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6604
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 406 раз
Возраст: 50

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение RADAR »

Misha.saf писал(а): 12 май 2025, 08:24 RADAR, я вроде все понятно для специалистов написал, утечки не рассматриваются.
а, пардон, я не специалист по паранормальным утечкам... :) моя домашняя система не требует подпитки, но там один котел...четыре котла может и требуют... :) косяки сборки с утечками всегда найдут оправдание и подведут любую теорию под необходимость подпитки... :) верить в эти теории или нет - ваше дело... :) другой вопрос о количестве подпитки - если немного, то можно закрыть глаза и через устройство водоподготовки восполнять себе эти потери...что всегда и проектируется в промышленных котельных... :)

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6994
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 71 раз
Поблагодарили: 769 раз
Возраст: 59

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Starik »

Misha.saf писал(а): 12 май 2025, 08:24не далекий.
Так вот ты какой.
Это многое объясняет. :)

Автор темы
Misha.saf
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 11 май 2025, 18:39
Откуда: Электросталь
Мой котел: SLIM 1.620 iN

Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?

Сообщение Misha.saf »

Starik, я то нормальный, а тебе уважения и этике стоит добавить в ответы. Раз с понятиям написаного проблемы.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1555 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1737 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    2093 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1667 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Некорректная работа ГВС Slim 1.230
    lommaster » » в форуме Устройство системы ГВС
    12 Ответы
    4730 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость