4min
05 сен 2016, 23:06
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка E98 Luna3 Comfort

23814 А как лягуха с 98-й ошибкой связана может быть?
Котел Луна 3. При запуске и работе котел самопроизвольно перезагружался, после 4-5 попыток уходил в ошибку Е98. Если перезагрузка происходила во время работы горелки ко всему прочему кратковременно высвечивалась ошибка Е35. Причина в пневмореле ...
AVO
08 янв 2018, 11:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Luna Duo Tec 1.28 Не убирается ошибка Е83 после подключения Opentherm термостата

УРА, ПОБЕДИЛ ошибку E83 !!!!
Спасибо Гуглу и чешским писателям инструкций для сервисного персонала!В Русской, размещенной на этом сайте, этой информации нет! :evil:
http://www.baxi.cz/res/archive/017/002052.pdf
Параметр P45:
01 - диагностика термостата
00 - сброс ошибки Е83 (после отключения ОТ ...
Aurralu
28 окт 2024, 16:26
Перейти в форум
Перейти в тему

Помогите найти реле на плате котла

Спасибо за консультацию, буду заказывать с поднебесной E-HA релюшки, а пока традиционно буду стучать по котлу))))) Вот еще прилагаю чат с компанией в америке, которая занимается продажей релюшек.

Они заверили, что бытовые реле гораздо пожаробезопаснее, чем "общего" назначения и ЗАПРЕЩЕНО в котлах ...
BAXI - Volga
03 авг 2018, 16:25
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT H1-B и серия Comfort. Что в случае сбоя зонта?

Информация для ВСЕХ.
скоро выйдет новая модификация Zont H-1B с возможностью подсоединения панели Comfort и в приложении можно будет переключаться между зонтом и комфортом.
BAXI - Volga
20 авг 2019, 15:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Вопрос по nuvola 3 comfort

никаких обратных клапанов в котле нет...
если нужна рециркуляция то специально для этого котла есть аксессуар 71402271
вот в этом наборе и стоит обратный клапан с запорным краном
а вот с такими "грамотными" сантехниками я бы больше не связывался
BAXI - Volga
27 авг 2019, 11:48
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i

Flamco_podbor_8.jpg
вот диаграмма расширения воды
если вода в бойлере нагреется до 50 градусов то при объёме 40 литров получится около 0,5 литра "лишней" воды
собственно поэтому бак не особо нужен...
если очень хочется то можно и поставить
BAXI-Ural
30 дек 2015, 21:09
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

25362 Вы "даватели советов" в курсе что у нас электросети с "глухозаземленной нейтралью" и электронной плате пофиг "есть земля, нет земли" только соблюдайте правильность подключения L и N, а заземление выполняет чисто защитную функцию и на работоспособность котла ни как не влияет.

Ну вообще ...
BAXI-Ural
13 ноя 2016, 15:07
Перейти в форум
Перейти в тему

Работа Baxi Slim 1400 iN в связке с бойлером baxi premier plus 200

Attila1 писал(а): Может Вы ресурс клавиатуры бережёте?
Ага... Чего непонятного-то? :mafioso: Вы решили сэкономить на специалисте и еще и возмущаетесь, что вам "плохо" на халяву помогают...
BAXI-Ural
07 янв 2017, 18:01
Перейти в форум
Перейти в тему

Как BAXI в лице своих СЦ выполняет гарантийные обязательства.

36072 Чисто из принципа не поленюсь нанять адвоката и подать иск.
А что?! Создайте прецедент! Компания BAXI очень даже за строгое следование закону 36066 если гарантийный ремонт более 3 дней вы обязаны предоставить подменный котел А дальше то читтали? Там написано, что если данное требование не ...
BAXI-Ural
15 окт 2017, 11:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Не работает насос

Виктор21 писал(а): но есть же в нашей стране кроме рукожопов Кулибины!
Вот вы и есть ....., а "кулибиных" надо на березках вешать! :twisted:
Разбирайтесь с насосом. "Настроек" для вас нет...
BAXI-Ural
16 окт 2017, 21:55
Перейти в форум
Перейти в тему

котел baxi LUNA 3 1.310 Fi ошибки e35 e98

Водолей-Сервис писал(а): Мы обсуждаем электронную плату, а это колхоз...
Тот кто это сколхозил тоже считал себя умным и "что"все булет путём"

В конце концов вы вот платы ремонтируете, аж автомобиль на этом заработали, но схемами не делитесь... Тоже шкурный интерес? ;)
BAXI-Ural
28 ноя 2017, 22:34
Перейти в форум
Перейти в тему

помогите проблема такая

А вот если не смотреть на дисплей, какие еще вас моменты беспокоят? :hospital:
BAXI-Ural
27 дек 2017, 14:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Справится ли котловой насос Baxi Luna 3 240i с системой?

Ну , насоветуют мы вам тут бесплатно, сэкономите...
А тот студент-теплотехник, которого вы не наймете за цену одного радиатора, будет промоутером рекламку раздавать на перекрестке, а по окончании вуза пойдет в менеджеры по продажам... и опять: "нету у нас специалистов".... Где ж им взяться.
Так что ...
BAXI-Ural
11 мар 2019, 19:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Выбор Baxi напольный или настенный и кВт

kroman писал(а): 11 мар 2019, 10:11 Чтобы не кормить лишний раз сервесменов
Вот повымрут они от голода, а когда в мороз понадобятся ....ау! :o
BAXI-Ural
05 ноя 2019, 10:11
Перейти в форум
Перейти в тему

Проблема с ГВС из крана бежит 5сек кипяток, потом холодная вода

Извините! Но судя по написанному вами, уровень вашей компетенции вряд ли позволит вам самостоятельно справиться с проблемой...
Может таки обратиться к специалистам? В Тюмени можно в "Котельщики" (ИП Сабанцева Л.А.)..
Bahus
30 дек 2015, 17:15
Перейти в форум
Перейти в тему

Периодические ошибки Е35 и Е01 на котлах 4-го поколения

25362 НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ!!!
Полностью согласен. Однако, если с такой точки зрения подходить - форум благополучно можно закрывать. Ибо
25362 Я вообще не представляю, как может давать совет, по ремонту котлов,
Тем не менее советы даем, кому-то помогаем, кому-то не очень. А уж чего они ...
Bahus
05 май 2016, 17:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Доработки форума

Да работает. Проверял уже :)
Ну и для разнообразия смайлики сменил. И добавил :yahoo:
Bahus
04 мар 2017, 16:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Сборник популярных GSM теплоинформаторов

Решил собрать всю информацию по наиболее популярным теплоинформаторам. Не вопросы подключения и эксплуатации, а ссылки на сайты производителей, инструкции и всякое такое.

Итак.
1. Зонт, он же Zont . Производство Микролайн .
В линейке представлены 2 термостата: Zont H-1 с GSM модулем и Zont H-2 с ...
Bahus
29 авг 2017, 17:40
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI России в YouTube

Выбор теплоносителя. Дистиллированная вода.
b_ZtwV_wNtg
Bahus
23 ноя 2017, 13:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI России в YouTube

Завод Baxi и представительство в России в цифрах. 6h50U5Eb6uw
Bahus
14 мар 2018, 23:01
Перейти в форум
Перейти в тему

ZONT-H1B сбои в работе.

Тему прилепил и название подправил :)
Bahus
02 авг 2018, 15:00
Перейти в форум
Перейти в тему

Очень горячая вода!!

Так если гарантийный срок - нафига надо переться на форум?
Bahus
23 фев 2019, 10:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении

А я бы не стал. Сейчас в Люберцах не особо холодно. А в следующем году даст дубак и не вспомнишь, чего котел выше 45 ставить не дает
Bahus
07 авг 2019, 09:14
Перейти в форум
Перейти в тему

Скачет давление при ГВС

А вот скажите - вам это как-то жить мешает? Работает техника и работает. Нормальное поведение
Bahus
13 авг 2019, 13:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Замена котла на менее мощный

Глушите крайние. всё дешевле выйдет. Но один фиг колхоз.
Всё равно при своём мнении. С 14-м тоже тактовать будет.
Bahus
26 ноя 2019, 10:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Гальваническая развязка

Уууууу, как всё запущено.
Про ГФ только узнали. :)
Значит про Baxi Balance тоже не в курсе?
https://baxi.ru/upload/iblock/2aa/00_BAA.png
Разделительный трансформатор BAXI Balance 250 устраняет проблему некачественного электропитания и заземления созданием гальванической развязки электрических ...
Bahus
29 окт 2020, 18:26
Перейти в форум
Перейти в тему

На форуме нет техподдержки

Это моё мнение, основанное на имеющихся у меня данных.
Насколько мне известно ни одному сотруднику Baxi не вменялось в обязанности постоянное присутствие на форуме и решение поступающих проблем и задач.
На более-менее постоянной основе из Baxi здесь присутствуют всего 2 сотрудника. По собственной ...
Bahus
02 ноя 2020, 11:59
Перейти в форум
Перейти в тему

История форума

Я стратегией развития не занимаюсь. Только поддержкой работоспособности. Бывают моменты озарения, тогда что-то прикручиваю. Но это больше по мелочи. Ничего глобального.
Думаю особо этим никто не заморачивается. Думаю в таком же формате останется надолго. Ну или прикроется.
Bahus
10 дек 2020, 11:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Работа ИБП с насосом отопления

Дарю.
Изображение

И не е*и мозги и ни себе, и никому.

Изображение

Рубашка у него горячая. Вот эти котлы как-то 20 лет отработали и таких проблем вообще не было.