Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Подбор бойлеров косвенного нагрева, газовых и электрических емкостных водонагревателей, а также газовых проточных водонагревателей. Все оборудование, естественно итальянского производителя Baxi S.p.A.

Автор темы
Alecsandr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 12:06
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Luna 3

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Alecsandr »

Здравствуйте назрел вопрос ? 3 месяца у меня болер работал без таймера , стояла 43 градуса но меня напрягало то что часто зажигалась горелка на подогрев болера , решил поэкономить выставил время включение бойлера там день поделен на 4 части и вытоге газа намотало больше ,думаю он просто все это время подогревает воду , а ночь как? Таймер до 24.00 , Вот вопрос как экономней быть с бойлером ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6761
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 418 раз
Возраст: 51

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

Alecsandr писал(а): Вчера, 12:08 Вот вопрос как экономней быть с бойлером ?
так а всё просто - снизить температуру в бойлере, выставить на таймере еще меньше времени на нагрев бойлера.. :)

Автор темы
Alecsandr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 12:06
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Luna 3

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Alecsandr »

Там разбег 30 минут уже сделал , а вопрос по ночи он не работает ????

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6761
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 418 раз
Возраст: 51

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

мне сложно что-то еще добавить к сказанному, потому что совершенно не понятно и не видно отсюда - как уже что сделано.. только уже озвученное направление движения.. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13077
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1707 раз
Возраст: 45

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

Что за бойлер? Что за котёл? Как подключено? Вводных можно больше?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Alecsandr
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 мар 2025, 12:06
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Baxi Luna 3

Таймер на включение бойлера косвенного нагрева

Сообщение Alecsandr »

Котел BaXI luna3 , болер stout на 200 литров, с котла идет датчик температуры в бойлер , температура 45°на гвс , но котел часто включался на подогрев гвс , играл с датчиком t ( подымал выше в бочке и ниже) не чего не менялось, решил перейти на таимер но газу намотало больше хотя поставил интервал 7-9/11-12/16-17/23-24,
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Совместная работа бойлера котла и бойлера косвенного нагрева
    student1 » » в форуме Другие вопросы проектирования
    4 Ответы
    7059 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    6925 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    8063 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Работа Baxi ECO Four 1.24 на бойлер косвенного нагрева
    Krislamov » » в форуме Поломалось - чинимся
    26 Ответы
    4880 Просмотры