Здравствуйте котел baxi eco life 1.24f и бойлер косвенного нагрева Inox 100,без подключеного датчика бойлера котел работает без проблем и греет отопление,после подключения датчика и включение вилка котла в розетку сразу выбивает автомат,в чем может быть проблема?
Отключаю датчик котел снова работает
Огромная просьба помочь советом буду благодарен не без возмездно
Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
-
- Опытный
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 24 апр 2024, 20:17
- Откуда: Москва
- Мой котел: Eco Four 1.14F
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 29 раз
Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
Тестер и индикаторную отвертку. Проверяйте правильность подключения к сети, фазировку, наличие потенциала на клеммах датчиков бойлера, датчика уличной температуры. Заземление и ноль случайно не перепутали ? Может датчик неисправен ?Романmgn писал(а): 26 дек 2024, 11:29 после подключения датчика и включение вилка котла в розетку сразу выбивает автомат
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
Выбивает автомат после подключения датчика бойлера
Вызови местных специалистов, так эффективнее будет.

-