Найдено 28 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 07 ноя 2024, 11:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ampera внешний термостат OpenTherm vs сухой контакт
Вообщем хочется понять - стоит ли овчинка выделки, либо внешнего термостата с сухим контактом для моих задач достаточно.
В такой простой системе это просто лишние выкинутые деньги. Хотите съэкономить - подключайте котел по ночному тарифу. Вариант облачного термостата (например с Tuya). Задаете в ...
- 15 ноя 2024, 11:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котел в холодном помещении
Как вариант утеплить котел и трубы, только несгораемым материалом, например плитами каменной ваты. Сейчас вообще выпускают уличные боксы под котлы для таких случаев как Ваш.
- 19 ноя 2024, 09:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по давлению на котле
Возьмите манометр показаниям которого доверяете и на рабочей системе замерьте давление в расширительном. Он покажет реальное. На этом основании делайте выводы какому манометру в системе можно доверять
- 28 ноя 2024, 09:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI CONNECT+
Смотрите инструкцию, у Коннект+ есть универсальный вход/выход. Возможно на него получится подключить ваш salus через резистивную сборку
Из интереса посмотрел, в инструкции есть схема для подключения
- 28 ноя 2024, 16:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Термостата не имею, думаю, что на такую площадь, со средними потерями, мне термостат не нужен.
Хотите съэкономить - ставьте термостат. Для примера у меня с термостатом расход 6-7 кубов/сутки с учетом подогрева БКН, температура по воздуху 21 гр., на котле 50 гр. Включается примерно на полчаса 8 ...
- 28 ноя 2024, 20:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Задача простая, просто замкнуть вход термостата каким нибудь реле при пропадании питания на термостате и все, если нет возможности посадить термостат на ибп
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Чисто теоретически фазу питания термостата можно взять от релейной петли.
и получить небольшой ...
Отправлено спустя 7 минут 24 секунды:
Чисто теоретически фазу питания термостата можно взять от релейной петли.
и получить небольшой ...
- 29 ноя 2024, 10:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Просто в этом случае нагрузка термостата сядет на предохранители котла.
Немного не догнал, думал что питание первичное останется.
Тут всё будет зависеть от конструкции ИБП.
Обычно у них гальваническая идет только по фазе, ноль всегда общий.
Конкретно этот термостат другой конструкции.
У ...
- 29 ноя 2024, 12:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco four 1.24 настройка f08 и f10.
Не известно сколько этажей. А уличный датчик как вариант будет хороший, когда теплопотери такие. Но и термостат тоже лишним не будет, даже самый простой механическийStarik писал(а): 28 ноя 2024, 23:55 На такие площади уличный датчик эффективнее будет, так мне это видится.
- 06 дек 2024, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Наберите в трубку воды и заткните пальцем верхний конец. Вода выливаться не будет. Ну если только трубку до одури не трясти. Убрать палец с верхнего конца трубки = нажать на золотник.
А если в трубке будет в середине затычка ? В баке две герметичные полости и они между собой никак не связаны. А ...
- 06 дек 2024, 11:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi ecofour 24s e01 потом e10
Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы реле для моего котла
Датчик давления теплоносителя Baxi, Ferroli (на резьбе 3/8) (9951690; 902990035; 39806180; 7856851; 200025385)
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
А если давление осталось хоть сколько больше атмосферного - воздух будет выходить ...
- 09 дек 2024, 17:54
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Врать не будет, просто покажет температуру в верхней точке, куда рециркуляция заглядывает раз в неделю

Опять же как работает и чем управляется рециркуляция ?
- 10 дек 2024, 09:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
установлен на верхней крышке бойлера (откуда трубки ГВС выходят).
Вообще для него должна быть предусмотрена гильза, достаточно длинная, чтобы по ней датчик опускался примерно до половины высоты.
Вот насчёт датчика уличной температуры. Это конкретная продукция Baxi?
Это терморезистор NTC 10 кОм ...
- 11 дек 2024, 09:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Котёл Baxi Slim 1.400 in тактует при ГВС
Только в отличие от этой схемы, проток теплоносителя к бойлеру осуществлен через выключенный в тот момент насос перед котлом
Ставьте насосы так, чтобы не было протока через неработающий, он создает сопротивление. Или верните как было через гидрострелку.
Отправлено спустя 4 минуты 4 секунды ...
- 12 дек 2024, 10:20
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
Не нормально, тактование на выбеге насоса. Убирайте гидродинамическое сопротивление (термоголовки, чистка фильтров и т.п.), снижайте мощность, подключайте датчик уличной температуры, настраивайте коннект+
- 12 дек 2024, 12:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
котел для чисто теплого пола
На 6 контуров по 60-70 метров 16 мм труба стоит 25/20. Расход 2 л/мин на минимальной скорости, 3 л/мин на максимальной.
- 12 дек 2024, 13:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
котел для чисто теплого пола
Нет, напор 2 метра
- 13 дек 2024, 09:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
Вы про термостат в котле или комнатный термостат?
Комнатный конечно, который POER PTC10/PTR10.
Теплоноситель?
Да
скорее всего насос в верхней точке стоит, не хватает ему что то.
Чудес не бывает. Ранее вы писали
термостат (комнатный) показывает что котел работает, по факту не работает ...
- 16 дек 2024, 10:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Уровень модуляции горелки.
Минимальная по паспорту
- 17 дек 2024, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
Нет, это термостат, а не контроллер. Для всего того, что Вы хотите нужен контроллер с подключением к котлу по протоколу OpenTherm. Правда с панели управлять котлом уже не получится.
- 17 дек 2024, 15:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не корректная работа Baxi connect с Baxi eco life
Да, это логично. Вот только тут может быть как раз кривой код и если реле не выбрать, то в Оpentherm будет что то лететь по насосу для котла. Конечно нужно логи снимать и проверять, но как это с котелком делать не знаю
- 18 дек 2024, 13:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
Понял, а если тупо второй насос в систему поставить, чтобы обеспечить постоянную циркуляцию пола
У вас на фото уже 2 насоса, куда еще то. На ТП насос у вас видимо стоял с большей производительностью чем у котла, пробовали убавить скорость ?
П.с., либо если есть возможность в котле поменять ...
- 18 дек 2024, 17:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
Ned Thermo SPEEDMIX 1" NT0301058
Этот узел как раз зажимает поток, у него регулировка стоит на входе в коллектор. Нужно будет лишнюю горячую воду отводить в обратку, тогда проток не будет зажиматься. Нарисовал на схеме как должно правильно работать, клапан меняется на разделительный трехходовый
- 09 янв 2025, 17:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
в Baxi ECO Four 1.14 F (CSE46514354-) opentherm есть?
Все там есть, смотрите на схему электрических соединений в инструкции
- 13 янв 2025, 15:16
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi EcoFour 1.24f работ всегда на максимуме
Такое впечатление, что котел работает всегда на максимальной мощности
Снимаем передний кожух, чтобы наблюдать пламя. Нажимаем одновременно обе кнопки с "+" на несколько секунд и ждем когда котел заработает в режиме очистки дымохода, показания начнут меняться между температурой теплоносителя и ...
- 14 янв 2025, 09:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi EcoFour 1.24f работ всегда на максимуме
Котел работает нормально, но есть проблемы с самой системой отопления. Разбор тепла с гидрострелки меньше чем котел выдает. Какой трубой сделано отопление, диаметры и материал ?
- 21 янв 2025, 18:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Вам на 95 квадратов нужно меньше 10 кВт, если утепление нормальное. Ставьте максимальную мощность 0%, это будет примерно 12-14 кВт. За горелкой понаблюдайте все таки
- 04 мар 2025, 11:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ECO LIFE 1.14 F одноконтурный - увеличение мощности
Ну значит давление добавишь и будет тебе счастье